13.04.2023 в 19:32:12
BV написал:
M@STER71 написал:
BV написал:
M@STER71 написал:
BV написал:
При данной системе с повторным заземлением он не применяется.
Мы вроде аргументированно разговариваем...
Приведите цитату - почему не применяется?
BV, Потому что это для актуально для ТN-C, где такое требование как раз логично, т.к. нельзя занижать сечение от контура заземления
M@STER71, совершенно верно - до ГЗШ дома у вас как раз и идет участок сети ТNC ;) Чтобы после него можно было TNCS - требования выше озвучены. А 10ка от контура заземления - это и механическая прочность и неприятности от грозы.
BV, Снова не так. Не действует это правило на TN-C-S c повторным контуром заземления. В доме будет PE подключённый к своему контуру заземления через 10-ку, а не к контуру трансформатора через PEN от ВЛ как при TN-C 10-ка от контура заземления для меньшего сопротивления и преимущественного протекания тока к контуру заземления.
M@STER71,
- Будьте добры - приведите цитату, допускающую в случае контура и так далее...
- Нормы по сопротивлению растеканию для повторного заземления знаете?
- Само слово повторное (заземление) ни о чем не говорит?
BV, Уже аргументировал. Вот вам цитаты
M@STER71 написал: BV, Потому что это для актуально для ТN-C, где такое требование как раз логично, т.к. нельзя занижать сечение от контура заземления
M@STER71 написал: Не действует это правило на TN-C-S c повторным контуром заземления. В доме будет PE подключённый к своему контуру заземления через 10-ку, а не к контуру трансформатора через PEN от ВЛ как при TN-C
Если не устраивает, то это ваши личные проблемы. Время - деньги, чтобы его тратить на разговор ни о чём в попытке что-то кому-то зачем-то доказать. Это и к ВТБ! относится, а то некультурно как-то не отвечал на его вопросы )
Предложенная мной схема автору рабочая, а вами несёт проблемы с Сетями
13.04.2023 в 21:01:19
dokar написал:
Radio написал:
memorex написал: Что между ними установить для подключения заземления?
Установите такой же РБП-95.
Radio, У меня вопрос, а энергетики не пломбируют ли эти блоки?
dokar, у меня опломбировали. При этом долго не могли понять, зачем я вообще так сделал. Щит однофазный.
13.04.2023 в 21:06:31
BV написал: где-то в линию может грозовой разряд прилететь.
Если в линию прилетит грозовой заряд, она порвется. :yu:
13.04.2023 в 21:25:46
Radio написал:
BV написал: где-то в линию может грозовой разряд прилететь.
Если в линию прилетит грозовой заряд, она порвется. :yu:
Radio, прилетает обычно в столб, где ПЕН соединен с повторкой - катанкой. На дачах - прилетело в уличную линию 25й СИП метров 200-250 от меня. Линия к счастью уцелела. И даже изоляцию не прошило (к слову - ОПНы в первую очередь нужны для защиты изоляции линий если есть заземление) Удар по звуку был серьезный - табуретка подпрыгнула под попой вместе с летней кухней от ударной волны.
Вынесло дохрена быт техники у людей, из общественного - привод ворот, насос, видеонаблюдение - метров 50 от попадания. Я отделался всего тремя икеевскими ночниками в розетку.
13.04.2023 в 21:35:13
M@STER71, из 4ки или 6ки (которую наверное поставили под С25) PEN делать вы называете рабочей схемой?
Похоже на присоединение контакта земли в розетке в двух проводке ;)
Ваша идея, увы, не соответствует нормативам. И аргументов кроме "я так думаю" вы не привели.
Не верите нам - спросите своих знакомых проектировщиков.
Не хотите боданий с сетями - делайте ТТ, но согласно всех требований нормативки.
13.04.2023 в 21:36:56
табуретка подпрыгнула под попой BV, Крепкие предметы . )))
13.04.2023 в 21:55:22
BV написал: И даже изоляцию не прошило (к слову - ОПНы в первую очередь нужны для защиты изоляции линий если есть заземление) Удар по звуку был серьезный - табуретка подпрыгнула под попой вместе с летней кухней от ударной волны. Вынесло дохрена быт техники у людей, из общественного - привод ворот, насос, видеонаблюдение - метров 50 от попадания. Я отделался всего тремя икеевскими ночниками в розетку.
нет бытовой техники на даче? :o :D (это шутка, если кто не понял :yu: )
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.04.2023 в 22:05:26
BV написал: Radio написал:
BV написал: где-то в линию может грозовой разряд прилететь.
Если в линию прилетит грозовой заряд, она порвется. :yu:
Radio, прилетает обычно в столб, где ПЕН соединен с повторкой - катанкой. На дачах - прилетело в уличную линию 25й СИП метров 200-250 от меня. Линия к счастью уцелела.
Наведенный грозовой потенциал и наведённое напряжение на ВЛ ? Не ... не слышали :eek:
Линия не к счастью уцелела, а в нее и не прилетало и ПЕН с повторкой тоже ни при чём.
13.04.2023 в 22:08:49
ZooZoo, двухпроводка наименее опасна при грозе, далее TNCS, и самая опасная - ТТ. В плане пробоя изоляции и пожара. Больше всего техники унесло там где было заземление, хз как выполненное. Про УЗИП там не слышали даже.
13.04.2023 в 22:12:32
BV написал: ZooZoo, двухпроводка наименее опасна при грозе, далее TNCS, и самая опасная - ТТ. В плане пробоя изоляции и пожара. Больше всего техники унесло там где было заземление, хз как выполненное. Про УЗИП там не слышали даже.
BV, там дело, скорее всего, было не в ЗУ и не в Узип (о которых не слышали), а именно в повторках заземления N/PEN zы. посмотрите, как в теории распределяется энергия импульса поэтому, двухпроводка - самая опасная
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.04.2023 в 22:17:14
M@STER71, вы хотели сказать, что Вы ранее не слышали и сейчас узнали? Ну я рад за вас :)
13.04.2023 в 22:20:36
ZooZoo,
PS если стоять с удлиннителем в руках на земле - да, конечно) В деревянном доме - нет.
13.04.2023 в 22:34:51
ZooZoo,
двухпроводка - самая опасная
Вы же наверное хотите аргументированный ответ?
Статистика пожаров в индивидуальных жилых домах говорит сама за себя. Тяжелых последствий, связанных с повреждением электрооборудования потребителей, было бы на порядок больше, если бы в установках присутствовал РЕ проводник. Отсутствие защитного заземления на объектах жилищного строительства в определённой степени снижало вероятность повреждения изоляции.
13.04.2023 в 22:46:44
BV написал: Напишите сразу вывод почему 2х проводка самая опасная?
так сами нарисуйте схему (или из любимого гугла от непонятного автора, как Вы любите, возьмите) схема 1: двухпроводка схема 2: трехпроводка подумайте, как токи будут утекать zы. ОПН/УЗИП на линиях при ПУМ просто взрываются моментально и никакой пользы далее не несут требуют постоянной профилактики/замены основное, при тнцс - это повторки
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.