26.04.2023 в 20:23:05
Всем привет. Есть комната в которой 3 линии. Свет С10/розетки С16/кондей С16 Все 3 линии повесил на УЗО 30мА. Свет на 2х проходных выключателях (у двери и у кровати) Подключил по такой схеме
Включаю автомат. Свет горит, розетки работают.
Выключаю клавишей у двери свет. Включаю обратно - срабатывает узо. Включаю УЗО, свет сразу загарается (выключатель не трогал). Снова выключаю и включаю, снова УЗО срабатывает.
Где искать причину такого поведения? УЗО разве не должно работать всегда? А так получается, свет горит, выкл - вкл, сработало. Не пойму
26.04.2023 в 20:41:27
AlexSoulme написал: кондей С16
Кондиционер подключен без розетки? Автомат однополюсный?
В розетки ничего не включено? УЗО электронное? Модель или фото крупным планом.
26.04.2023 в 20:49:13
AlexSoulme, УЗО работает. Возможно реагирует на импульсные помехи. Что с заземлением? Нет, есть? Если - да, то дом какого года? И на линиях освещения есть-ли? Какие светильники? Есть ли другое УЗО временно подкинуть вместо этого?
26.04.2023 в 20:54:15
УЗО от ABB 63А, тип А. Автомат двуполюсный на входе. Подключен был только свет, когда переключателем пробовал. После, вставил в разозетку утюг - все нормаьно.
Переключатели самые дешевые взял, может во время влючения пробегает искра? и это как ток утечки?
26.04.2023 в 21:06:48
Заземление есть. В щитке сегодня электрик от УК подключал все. Дом 1990 года. Думаю, может в распред коробке проводами перепутал где 0 и фазу
26.04.2023 в 21:16:36
AlexSoulme, пока непонятно... Путанный ноль на фаза не влияют на УЗО. Искра не как ток утечки, а как помеха. В общем не простой случай - такое на месте лучше искать причину. Она может быть совсем не той, какая предполагается
26.04.2023 в 21:19:19
AlexSoulme написал: Переключатели самые дешевые взял, может во время влючения пробегает искра?
А нарисуйте, пожалуйста, схему подключения переключателей и светильника. Как оно на самом деле подключено.
Проводку для освещения делали самостоятельно?
26.04.2023 в 22:40:41
А если в розетку вкл пылесос?
27.04.2023 в 08:49:35
BV написал: А если в розетку вкл пылесос?
BV, А это самый зверский источник помех?
27.04.2023 в 08:50:42
AlexSoulme написал: Заземление есть. В щитке сегодня электрик от УК подключал все. Дом 1990 года. Думаю, может в распред коробке проводами перепутал где 0 и фазу
AlexSoulme, Да, скорее не 0 и фазу, а 0 и землю.
27.04.2023 в 08:52:04
BV написал: AlexSoulme, УЗО работает. Возможно реагирует на импульсные помехи. Что с заземлением? Нет, есть? Если - да, то дом какого года? И на линиях освещения есть-ли? Какие светильники? Есть ли другое УЗО временно подкинуть вместо этого?
BV, Подкидыш обязательно должен быть типа А ?
27.04.2023 в 10:02:23
AlexSoulme написал: Выключаю клавишей у двери свет. Включаю обратно - срабатывает узо.
Для начала разобрать выключатель и посмотреть что там, а то может при переключении что-то касается или закреплено не надёжно и провода с повреждённой изоляцией - это и создаёт утечку. Потом попробовать без выключателя - провода соединить клеммами. Поменять выключатели местами с другим - обычно в квартире выключателей больше одного.
AlexSoulme написал: Где искать причину такого поведения? УЗО разве не должно работать всегда?
УЗО тоже бывает неисправным, договриться с соседом и на время поменяться УЗО с ним.
AlexSoulme написал: Подключил по такой схеме
Уверены?
AlexSoulme написал: Свет на 2х проходных выключателях (у двери и у кровати) Подключил по такой схеме
Покажите схему подключения этих выключателей.
27.04.2023 в 10:13:33
ser000 написал: Поменять выключатели местами с другим - обычно в квартире выключателей больше одного.
Это переключатели. И нельзя исключить, что подключены не по криминальной схеме.
27.04.2023 в 10:43:07
Завтра схожу, зарисую схему подключения проводов. Проводку кидал электрик из УК за денюжку. Заодно прозвоню на всякий случай, может он где то в 0 подтянул провод питания...Тестером розеток проверю сами розетки на срабатывание по узо
27.04.2023 в 10:56:43
Осмотрите переключатели. Не исключено, что в момент переключения они оставляют замкнутыми оба контакта. Либо идет искрение и за счет дуги тоже оба контакта оказываются под напряжением. Далее разбирайтесь по действующей схеме подключения, как питание по обеим линиям проходного переключателя может вызывать ток утечки. Это так не должно быть в теории, но подключить можно извращенным способом. Какие светильники? Светодиоды, накаливания, галогенки? Блоки питания?