Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

27.04.2023 в 10:57:51

AlexSoulme написал: зарисую схему подключения проводов

Проверьте, не бывает ли напряжения на резьбе цоколя в разных положениях переключателей. Если, конечно, светильник под лампочки Эдисона.

P.S. Искрение в переключателях только при выключении?

0
Аватар пользователя
AlexSoulme

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 13

27.04.2023 в 11:17:43

ВТБ! написал:

AlexSoulme написал: зарисую схему подключения проводов

Проверьте, не бывает ли напряжения на резьбе цоколя в разных положениях переключателей. Если, конечно, светильник под лампочки Эдисона.

P.S. Искрение в переключателях только при выключении?

ВТБ!, у меня есть предположение (ламы сейчас висят на клеммах с двумя контактакми). Лампы светодиодные, может пока они горят, ток утечки меньше чем 30мА, а когда срабатывает выключатель, то происходит стартовый ток, который превышает 30мА, от чего срабатывает уже узо.

Искрения никакого нет, это мое предположение было.

0
Аватар пользователя
AlexSoulme

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 13

27.04.2023 в 11:18:28

Мишутк написал: Осмотрите переключатели. Не исключено, что в момент переключения они оставляют замкнутыми оба контакта. Либо идет искрение и за счет дуги тоже оба контакта оказываются под напряжением. Далее разбирайтесь по действующей схеме подключения, как питание по обеим линиям проходного переключателя может вызывать ток утечки. Это так не должно быть в теории, но подключить можно извращенным способом. Какие светильники? Светодиоды, накаливания, галогенки? Блоки питания?

Тоже думал про искрение. Лампы - светодиодные. Завтра как раз поставлю 200ватную накаливания

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10209

27.04.2023 в 11:29:26

AlexSoulme, временно переделайте схему не на проходную. Т.е. шаги такие: отцепите проходные проводники между переключателями. В одном из них замкните один проходной с входящим. Другой переключатель подсоедините как выключатель вход-выход. Второй контакт оставьте висящим. Включите автоматы, проверьте работу света. Далее перейдите на второй проходной проводник и проверьте то же самое на нем. Затем поменяйте роли выключателей (первый замкните, работайте со вторым). Всего у вас будет 4 варианта коммутации. По результатам будет бОльшая ясность. Это пока без привлечения приборов.

В экспериментах, где начнет срабатывать УЗО, вместо светодиодных ламп ставьте лампы накаливания.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20255

27.04.2023 в 16:34:42

AlexSoulme написал:

ВТБ! написал:

AlexSoulme написал: зарисую схему подключения проводов

Проверьте, не бывает ли напряжения на резьбе цоколя в разных положениях переключателей. Если, конечно, светильник под лампочки Эдисона.

P.S. Искрение в переключателях только при выключении?

ВТБ!, у меня есть предположение (ламы сейчас висят на клеммах с двумя контактакми). Лампы светодиодные, может пока они горят, ток утечки меньше чем 30мА, а когда срабатывает выключатель, то происходит стартовый ток, который превышает 30мА, от чего срабатывает уже узо.

Искрения никакого нет, это мое предположение было.

AlexSoulme, Вам уже первое, что сказали, это попытайтесь подменить узо. Лично у меня доверия к АВВ вообще нет.

0
Аватар пользователя
AlexSoulme

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 13

27.04.2023 в 17:14:49

Кстати, вопрос такой. Если электрик посадил 0 на землю. То 0 и земля будут звонится между собой?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.04.2023 в 18:08:44

AlexSoulme написал: Если электрик посадил 0 на землю.

Если он сделал это в квартире, то, как минимум, грубо нарушил правила электробезопасности.

AlexSoulme написал: То 0 и земля будут звонится между собой?

Ноль и земля в многоквартирном доме обязательно соединены между собой на вводе в дом, а в домах до 2003 года - и в этажных щитах. Да, они всегда должны звониться накоротко. Формула правил, продолжающая действовать в многоквартирных домах: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

0
Аватар пользователя
AlexSoulme

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 13

27.04.2023 в 21:04:11

AlexeyL написал: Ноль и земля в многоквартирном доме обязательно соединены между собой на вводе в дом

я к тому. через УЗО же проходит 0 и фаза. Если отключить само узо, тога с землей не должно же звониться?

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1857

27.04.2023 в 21:20:19

запитай свет без узо...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.04.2023 в 21:34:11

AlexSoulme написал: Если отключить само узо, тога с землей не должно же звониться?

Не должно. Должна быть полная изоляция.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20255

27.04.2023 в 21:45:08

AlexSoulme написал:

AlexeyL написал: Ноль и земля в многоквартирном доме обязательно соединены между собой на вводе в дом

я к тому. через УЗО же проходит 0 и фаза. Если отключить само узо, тога с землей не должно же звониться?

AlexSoulme, Есть ли у вас линия после отключенного УЗО , при отключенных потребителях, звонится фаза или ноль с землей, Вы можете пойти и оторвать руки своему жилищнику, который вам прокладывал проводку

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10383

28.04.2023 в 09:10:11

dokar написал: Вы можете пойти и оторвать руки своему жилищнику, который вам прокладывал проводку

Отрывать стоит не только руки, но и деньги вернуть, что бы было чем расплатиться со специалистом, который будет переделывать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114373

28.04.2023 в 14:01:08

dokar написал:

BV написал: А если в розетку вкл пылесос?

BV, А это самый зверский источник помех?

dokar, не, кофемолка лучше)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114373

28.04.2023 в 14:03:34

Мишутк написал: AlexSoulme, временно переделайте схему не на проходную. Т.е. шаги такие: отцепите проходные проводники между переключателями. В одном из них замкните один проходной с входящим. Другой переключатель подсоедините как выключатель вход-выход. Второй контакт оставьте висящим. Включите автоматы, проверьте работу света. Далее перейдите на второй проходной проводник и проверьте то же самое на нем. Затем поменяйте роли выключателей (первый замкните, работайте со вторым). Всего у вас будет 4 варианта коммутации. По результатам будет бОльшая ясность. Это пока без привлечения приборов.

В экспериментах, где начнет срабатывать УЗО, вместо светодиодных ламп ставьте лампы накаливания.

Мишутк, не нужны все эти переделки. AlexSoulme, если не сможете найти - тел в подписи - приеду и найду

0
Аватар пользователя
AlexSoulme

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 13

02.05.2023 в 15:01:32

Пригласил электрика. В распредкоробке 0 и земля были обьеденены