09.05.2023 в 22:12:22
Заехал тут сегодня посмотреть, как наклеил плитку, почистить швы, ну и просто полюбоваться :) Убрался, и вижу, что по задору забыл про начало укладки пано. Пришлось отрывать, взял стальную полоску, хорошую шлицевую отвертку и легонько молотком, отскочила в раз. Вот состояние клея на стене и на плитках Упс :( не фурычит загрузка, попробую описать словами. На плитках, клей сырой, шпателем счищается, но с усилием, крошится в ну очень крупный песок. На плитке остается. На стене остались полоски от шпательных бугров и то не во всех местах. Стена обмазана гидроизоляцией, которая ветонит вебер 822 (сначала розовая, потом серая), место под плитку предварительно клеем на сдир прохожусь, саму плитку потом так же на сдир и на плитку наношу клей и гребенкой на 8 разравниваю, после на стену. Использую СВП, но практически не тянет плитку, стена отштукатурена. Как то сумбурно, без фото :(
10.05.2023 в 09:54:33
verhov, в чём вопрос?
10.05.2023 в 10:11:46
Грэй, почему плитка легко отошла от стены.
10.05.2023 в 11:40:46
Клей набирает прочность достаточно долго. Первые несколько дней плитка отколупывается без проблем при любом качестве укладки. Укладка на гребенку намазывая только одну поверхность - исключительно для очень ровного основания. При работе с СВП намазываются обе поверхности, размером гребенки подбирается нужный слой под каждой плиткой. Клея мало. О качестве подготовки основания судить невозможно ввиду малого количества клея и малого срока выдержки. Но там где прилипло, видно что прилипло. Есть надежда, что подготовка правильная.
Плитку снимайте (или она вскоре снимется сама). Тренируйтесь.
Рекомендую вывести стену штукатуркой в плоскость для укладки на гребенку. Иногда кажется, что проще и дешевле стену не ровнять и поработать слоем. Это допустимо при досточном опыте. Без опыта это будет дороже и дольше.
При намазывании одной поверхности на сдир сначала готовится одна поверхность с гребенкой, затем вторая на сдир. Иначе заветрится, пока гребенкой возитесь. Перед укладкой гребенкой еще раз освежаете. Не допускайте заветривания раствора - легко этот момент упустить.
10.05.2023 в 11:59:38
Мишутк, А почему отлипает от гидроизоляции?
Мишутк написал: Рекомендую вывести стену штукатуркой в плоскость для укладки на гребенку. Иногда кажется, что проще и дешевле стену не ровнять и поработать слоем.
3 стены выровнены.
10.05.2023 в 12:01:31
1.Клей на стене уже высох, когда дошло дело до плитки. 2.Мало клея - заполнение недостаточное
10.05.2023 в 12:04:16
Мишутк написал: Не допускайте заветривания раствора - легко этот момент упустить.
я вожусь где то 5+- минут с плиткой, успеет заветрится?
10.05.2023 в 12:35:46
verhov написал:
Мишутк написал: Не допускайте заветривания раствора - легко этот момент упустить.
я вожусь где то 5+- минут с плиткой, успеет заветрится?
verhov, после того как вы показали плитку ответ однозначный - заветриться успевает. Особенно слой на сдир. Пока скорость маленькая лучше не на сдир, а самой мелкой гребенкой в поперечном направлении к основной гребенке делайте. Клея можно больше, на левой плитке еще более-менее, а на правой мало.
Смысл гребенки не в том, чтобы экономить клей. Зубец дает возможность играть толщиной слоя в пределах половины своего размера. Борозды должны плющиться. Пробную плитку мажете постепенно увеличивая размер зуба до тех пор, пока не начинает лезть по краям. Далее этим размером мажете, но играете наклоном шпателя (уменьшаете высоту гребенки). Тренировка - гребенка на основание, прикладываение стекла. В идеале - без видимых направлений борозд, допускается вид сыра (отдельные несвязанные дырочки). Нет стекла на тренировку - нанесите гребенку, на нее полиэтилен, на него плитку. Плющите до полного заполнения (легко снимать плитку и разглядывать), замеряете получившийся слой.
10.05.2023 в 13:06:04
Мишутк написал: ответ однозначный - заветриться успевает.
глянул еще раз фото, появилось предположение, что полосы на стене, это не следы от бугров гребенки, это остатки клея на сдир, которые остались от впадин. На левой они оторвались целиком от стены. Про количество понял, перейду на 10 мм и уклоном поиграюсь.
10.05.2023 в 13:41:04
verhov написал: почему плитка легко отошла от стены.... почему отлипает от гидроизоляции?
потоиу что адгезия слабая. И так и должно быть -адгезия клея к невпитывающим поверхностям всегда слабей, чем к нормальным поверностям.
10.05.2023 в 13:48:29
Грэй написал: потоиу что адгезия слабая. И так и должно быть -адгезия клея к невпитывающим поверхностям всегда слабей, чем к нормальным поверностям.
Что делать и кто виноват? :) продолжать клеить? Про клей забыл написать, Литокол Х11, выпуск декабрь 2022 г. Покупал месяц назад где то, палета был новая, еще укутана пленкой.
10.05.2023 в 13:55:51
verhov написал:
Грэй написал: потоиу что адгезия слабая. И так и должно быть -адгезия клея к невпитывающим поверхностям всегда слабей, чем к нормальным поверностям.
Что делать и кто виноват? :) продолжать клеить? Про клей забыл написать, Литокол Х11, выпуск декабрь 2022 г. Покупал месяц назад где то, палета был новая, еще укутана пленкой.
verhov, для гребёнки хреновый клей-имхо,СВП тянет,хоть это вам и незаметно было,поэтому сдир на основание+8 зуб на плитку маловато будет...если клей этот оставляете,то 8 зуб на стену+8зуб на плитку...
10.05.2023 в 14:07:19
verhov написал:
Грэй написал: потоиу что адгезия слабая. И так и должно быть -адгезия клея к невпитывающим поверхностям всегда слабей, чем к нормальным поверностям.
Что делать и кто виноват? :) продолжать клеить? Про клей забыл написать, Литокол Х11, выпуск декабрь 2022 г. Покупал месяц назад где то, палета был новая, еще укутана пленкой.
verhov, по гидре не годится. Вы бы хоть погуглили что-ли перед тем как применять материал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу