Аватар пользователя
ru_efim

Местный

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 81

16.05.2023 в 23:47:00

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте 2. Хоку как в варианте 2 т.к. длинна критична, а так короче че в варианте 1. Может важно, в варианте 2, с крестовины свободный отвод пойдет на электрический водонагреватель. Спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111434

Аватар пользователя
ru_efim

Местный

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 81

18.05.2023 в 19:00:34

Понял, спасибо.

0
Аватар пользователя
sereza

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 5970

18.05.2023 в 19:40:53

Второй вариант предпочтительней.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.05.2023 в 01:17:15

ru_efim, есть третий вариант - поставить компенсаторы там, где действительно водятся гидроудары, а не там, где их устанавливают мартышки-подражатели.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

19.05.2023 в 10:31:37

ru_efim написал: Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте

Валтек предлагает крутить без поворотов прямо в торец или в любой удобное место, если смотреть их каталоги решений (так что любой вариант возможен)

sereza написал: Второй вариант предпочтительней.

в статье на тему, как уже указали выше, предлагают другой предпочительный вариант:

Наибольшая эффективность гасителя гидроударов достигается при его установке непосредственно перед защищаемой арматурой. В этом случае возможность появления гидроудара полностью исключается: https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gasiteli_gidroudarov/kvartirnyj_gasitel_gidroudarov_vtcar19i.html

http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

ru_efim, главное не забыть установить обратные клапаны, а то счётчик воды может накручивать лишнего из-за скачков давления в стояках в отсутствии ОК.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

19.05.2023 в 10:35:06

sereza написал: Второй вариант предпочтительней.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

19.05.2023 в 10:57:40

ru_efim, вам для чего? Гидроудары компенсировать или в качестве расширительного бака?

Наибольшая эффективность гасителя гидроударов достигается при его установке непосредственно перед защищаемой арматурой. В этом случае возможность появления гидроудара полностью исключается:

Интересно, о каком конкретно "гидроударе" написано? Откуда он взялся? Надо понимать, что от смесителя на картинке "в сторону" остального водпровода. В том числе и в сторону подводки смесителя на картинке, он сначала достигает подводки, потом только гасится компенсатором. Т.е он в принципе бесполезен для смесителя на картинке.

Есть смысл использовать так называемые "гасители гидроудара" в качестве расширительных баков, но не для того, чтобы бороться с гидроударами. Соотвественно в любом месте можно ставить. Для мембранного бачка это должно быть прежде всего удобное для обслуживания место.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.05.2023 в 15:52:01

ru_efim написал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте 2. Хоку как в варианте 2 т.к. длинна критична, а так короче че в варианте 1. Может важно, в варианте 2, с крестовины свободный отвод пойдет на электрический водонагреватель. Спасибо

ru_efim, в первом сообщении Вы привели картинку, которая содержит только неверные решения. И дело не в геометрии, а в выборе арматуры. Фильтр на картинке имеет малую площадь сетки, высокое сопротивление которой обеспечит взаимовлияние двух потребителей. Вентильный коллектор на водопроводной воде долго проживет при условии, что раз в несколько дней кто то будет полностью перекрывать каждый вентиль. Если этого не делать, через несколько лет вентили коллектора перестанут полностью запирать выводы и могут протекать по сальнику штока. Оно Вам надо?

0
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 143

22.11.2024 в 13:09:42

ser000 написал 19.05.2023 в 10:31

из-за скачков давления в стояках

Почти неделю наблюдаю сильные скачки давления, приходящие из стояка, как "воочию", по показаниям манометра, - стрелка скачет в диапазоне 5-6 бар (стабильное значение - 5,5), так и на слух, - раздается "выстрел", слышимый из любого дальнего угла. Шум в часы пик уже немного напрягает...

Обсуждала проблему с главным инженером УК пока в формате частной беседы. (Признал серьёзность проблемы.)

Хочу попробовать установить на место манометра (на фото) компенсатор/гаситель гидроударов. Но может быть это не самое удачное решение, и для смягчения внешних скачков давления гаситель лучше расположить в другом месте?IMG_20241110_151.jpgНа фото: внизу - обратный клапан, слева - присоединитель счётчика, за присоединителем далее налево (за кадром) - счётчик, косой фильтр, отсекающий кран.

P.S.Эту схему раньше публиковала в теме Установка манометра на трубе ГВ.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4263

22.11.2024 в 13:22:57

15Nm, если поставить - хуже не будет, но и ощутимого улучшения тоже не стоит ожидать. Все эти мульки и примочки - работа маркетологов и прочих втюхивателей ненужного. Вот кран, вот труба и смеситель. все остальные коллекторы-манометры - просто выброшенные деньги и источник протечек.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111434

22.11.2024 в 14:00:50

15Nm написал 22.11.2024 в 13:09

сильные скачки давления, приходящие из стояка, как "воочию", по показаниям манометра, - стрелка скачет в диапазоне 5-6 бар (стабильное значение - 5,5),

Это совсем не сильные, считай практически идеально)

15Nm написал 22.11.2024 в 13:09

раздается "выстрел", слышимый из любого дальнего угла.

шум от манометра не наполненного жидкостью

15Nm написал 22.11.2024 в 13:09

(Признал серьёзность проблемы.)

Страна непуганных гл инженеров)))

15Nm написал 22.11.2024 в 13:09

Но может быть это не самое удачное решение, и для смягчения внешних скачков давления гаситель лучше расположить в другом месте?

Общее правило - ставится как можно ближе к месту возникновения ГУ.

Но в вашем стояке не гидроудары, а просто очень небольшие скачки давления.

Запустите свою стиральную машину и понаблюдайте за манометром))))

Только для полноты эксперимента переставьте манометр после обратного клапана)

Как же люди то жили с такой СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ пока не появились эти гасители? И как же Вы жили до сих пор пока манометр не купили?)))

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4263

22.11.2024 в 14:18:55

BV написал 22.11.2024 в 14:00

Общее правило - ставится как можно ближе к месту возникновения ГУ.

у соседей на смесителе и на стиралке Они обрадуются.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

22.11.2024 в 14:32:01

15Nm написал 22.11.2024 в 13:09

Почти неделю наблюдаю сильные скачки давления, приходящие из стояка, как "воочию", по показаниям манометра, - стрелка скачет в диапазоне 5-6 бар (стабильное значение - 5,5)

Расчетное давление домашнего водопровода условные 10бар (по самому слабому звену - это может быть водогрей на 8). Из любопытства поставьте манометр с флажком максимального измеренного. Пусть меня поправят, но скорость нарастания давления (если это не гиперзвук) в нормативных пределах вообще не критична. Если труба не держит 15атмосфер, она лопнет как от медленного накачивания так и от быстрого.

Почему мы боимся удара? Потому что он дает большое итоговое давление. Но оно же оказывается и измеренным давлением на манометре. И если в результате удара (ладно, шлепка 8)))) измеренное давление поднимается всего лишь на 10% и то в середине проектного диапазона, то о чем вообще беспокоиться?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111434

22.11.2024 в 14:48:42

MADONNA написал 22.11.2024 в 14:18

у соседей на смесителе и на стиралке Они обрадуются.

Причем - всем соседям по стояку. Думаю 15Nm надо обсудить эту тему с гл. инженером))))

Вообще мне было бы очень интересно услышать вот эту беседу:

15Nm написал 22.11.2024 в 13:09

Обсуждала проблему с главным инженером УК пока в формате частной беседы. (Признал серьёзность проблемы.)

))))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу