ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

02.06.2023 в 22:24:15

Всем привет. имеется скважина на втором соседнем участке. сейчас в ней висит «малыш» и просто шлангом качает воду в 500-литровый бак в доме на другом соседнем участке. Из бака насосной станцией грунфус через гидробак качается вода по дому. но это все колхоз и напор малыша качает в этот бак пару часов со своим напором и Приходится постоянно следить за наполняемостью бака, чтобы дальше все работало. Хочется сделать с нормальным погружным насосом в скважине и с автоматикой в доме систему, но в летнем варианте без закопки трубы пнд, т.к. на этом участке в последующем будет своя скважина и смысла делать зимнюю обвязку с другого участка нет.

Подскажите как правильно сделать летний вариант снабжения дома из скважины- пока в голову приходит такой вариант: покупаю насос, к примеру беламос, потом оголовок и пнд трубой по земле кидаю в дом, там автоматика и тд. Но хочется еще оставить кран на полив на том участке где скважина. Вопрос в том что если в начале трубы у скважины сделать тройник с краном- будет ли работать система и в доме и при открытии крана у скважины, чтобы тоже лилась вода?

расстояние от скважины до автоматики в доме 40 метров примерно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

03.06.2023 в 00:17:42

Смотря какой напор и расход будет давать насос... Какой дебет скважины, какая глубина зеркала воды, какой расход на полив л/мин, какой расход в доме л/мин, какой диаметр пнд трубы, размеры ГА, длительность потребления в доме, наличие фильтров и потери давления на них... Гадать про все это? ;) У нормальных производителей есть методички по выбору насосов с расчетом - ищите и считаете... Или просите инженера (если такой там есть ;)) посчитать по методичке там, где покупаете... Естественно предоставив все данные, указанные выше.

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

03.06.2023 в 11:25:13

BV, паспорт скважины утерян. есть такие данные - глубина скважины 40 метро, до зеркала - 30. насос думаю брать с высотой подъема около 70 метров. давление в доме стандартное выставить - 2,5 -3 атм. , гидробак уже есть на 150 литров

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

03.06.2023 в 11:42:28

BV, знал бы я как считать и понимал бы все в водоснабжении - не писал бы на форум))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

03.06.2023 в 19:22:13

ivannn, выше написано - как:

  1. Найти методичку - пособие - и хотя бы начать читать
  2. Найти инженера, нормального, кто посчитает по методике, если вы у них собираетесь купить насос
  3. Выше написано, что влияет... Но вы на это внимания не обращаете.

Ну а гадалок тут нет. Удачи.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.06.2023 в 09:12:51

ivannn написал: BV, паспорт скважины утерян. есть такие данные - глубина скважины 40 метро, до зеркала - 30. насос думаю брать с высотой подъема около 70 метров. давление в доме стандартное выставить - 2,5 -3 атм. , гидробак уже есть на 150 литров

ivannn, лучше больше, и редуктор после ГА.

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

04.06.2023 в 10:27:44

вопрос такой: будет ли работать вся система по этой схеме если открыть кран у скважины для полива? или вода будет кротчайшим путем выходить сразу из насоса на полив, не доходя при этом до автоматики в доме ? или надо отдельно трубу тянуть обратно из дома после автоматики к скважине для полива?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.06.2023 в 10:29:44

ivannn написал:

вопрос такой: будет ли работать вся система по этой схеме если открыть кран у скважины для полива? или вода будет кротчайшим путем выходить сразу из насоса на полив, не доходя при этом до автоматики в доме ? или надо отдельно трубу тянуть обратно из дома после автоматики к скважине для полива?

ivannn, нормально будет работать. Насчёт дома -тут все зависит от производительности насоса и дебета скважины.

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

04.06.2023 в 10:34:11

bc----, насос на примете пока такой- «Belamos TF3-80, скважинный центробежный насос, 45 л/мин, Н-85 м, Ø-3", каб.1,5 м», но не знаю хватит ли дебета скважины для него, не слишком много ди будет 2700л/ч

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

04.06.2023 в 11:32:29

еще вопрос можно ли моим вибрационным померить дебет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.