10.06.2023 в 23:58:02
BV, К сожалению достоверно мне неизвестно прогиб после разопалубки произошёл или это результат кривой опалубки. Как это узнать? Если по трещинам то они очень маленькие, 0.5мм. Можно ли как то без экспертизы с запасом поставить швеллер? И вообще нужно ли поднимать плиту домкратом чтобы швеллер подогнать под плиту? Если да, то боюсь плита треснет если его приподнять.
11.06.2023 в 00:01:49
ИгорьPurnesh, Только что посмотрел пару роликов про полистиролбетон, и немного даже загорелся этой идеей, дробленный полистирол у нас продаётся. Только можно ли такую стяжку в ноль вывести ну или не в ноль, но чтобы ламинат можно было уложить ? Или потребуется наливной пол ещё делать?
11.06.2023 в 00:04:48
izvestnost_lichnaya написал: потребуется наливной пол ещё делать?
Под ламинат может и нет, но я перестраховался-бы. Всё-таки инструкция пишется не просто так...
Мой опыт к Вашим услугам!
11.06.2023 в 00:20:33
Как это узнать?
Измерить профиль прогиба сверху и снизу. Если профили одинаковы - то есть толщина перекрытия везде одинакова - то большая вероятность что прогнулось от нагрузки, собственной массы или что опалубку сняли раньше, чем нужно.
Можно ли как то без экспертизы с запасом поставить швеллер?
Не швеллер, а швеллеры!
Можно самому КАК-ТО рассчитать. И самому КАК-ТО поставить. Если сможете... о ваших способностях и возможностях не имею понятия. (Но судя по вопросам будет попадалово или по прочности или по перерасходу материала в лучшем случае)
И вообще нужно ли поднимать плиту домкратом чтобы швеллер подогнать под плиту?
Желательно, но... У меня хрустальный шар в ремонте)
11.06.2023 в 00:31:05
izvestnost_lichnaya, УБО без прочного слоя поверх - нельзя. А самомесный полистирол бетон можно сделать разной плотности, прочности, но вес будет больше
11.06.2023 в 00:33:04
BV, Если опалубку сняли раньше это равно тому, что плита со временем прогнулась?
11.06.2023 в 00:48:53
izvestnost_lichnaya написал: BV, Если опалубку сняли раньше это равно тому, что плита со временем прогнулась?
izvestnost_lichnaya, вы хотите экспертизу провести по ответам на форуме? И по ним принимать решение? Серьезный подход :applause:
11.06.2023 в 00:55:04
Но наверное, если перекрытия проработали 30 лет, то с более легкой стяжкой вряд-ли рухнут.
11.06.2023 в 09:29:28
BV, я вас понял. Спасибо огромное за уделённое время, будем думать дальше.
11.06.2023 в 09:29:59
BV,
вряд-ли рухнут.
сразу чувствуется хватка матерого эксперта )))) У ТС недопустимый прогиб, но слой арматуры «пропихнуть» на нижний этаж невозможно - арматура имеет запуски на стены, как бы диск перекрытия имеет больший габарит чем отверстие, через которое ему нужно «рухнуть» Изогнется как батут - такое может. Самое простое решение я назвала - izvestnost_lichnaya,
Как вы себе это представляете?
Я это делала и не раз. Замена перекрытий в жилище (даже с жильцами) - моя любимая забава. Сначала стойками существующее перекрытие устанавливается на место. Подпирааются стены(перегородки) стоящие на перекрытии. Бетон выкрашивается, двигаясь участками (что бы крошево оказалось на полу нижнего этажа). Потом устанавливаются опалубки и бетонируется новое перекрытие. Через три-четыре дня стойки снимаются.
Да, это я.
12.06.2023 в 09:01:28
Здравствуйте, Мадонна, почему то не получается ответить, пишет ошибка. По вашему легче будет снести имеющуюся плиту и залить новую, чем усилить старую? Учитывая, что уже около 3-3.5 тонн стяжки я снял, а обратно залью максимум тонну - полторы. И скажите пожалуйста, если 8 см это именно прогиб а не кривая опалубка при заливке, может быть такое что трещины всего 0.5мм?
12.06.2023 в 16:05:12
izvestnost_lichnaya,
может быть такое что трещины всего 0.5мм?
Толщина плиты небольшая - может.
По вашему легче будет снести имеющуюся плиту и залить новую, чем усилить старую?
Откуда я знаю, что легче? Есть такое слово - «правильно». Не «лучше всего» , не «идеально» - а именно «правильно» - по совокупности факторов. Арматура уже есть, кривая плита тоже есть - правильно разбить бетон и залить по-новой. В итоге будет прямая плита с заданными прочностными характеристиками, а не какая-то фигня
Да, это я.
12.06.2023 в 17:30:56
izvestnost_lichnaya написал: Очень нужен совет что делать
все очень просто жесткая рабочая плита - звенит мятая нерабочая - глухая проверяется элементарно - молотком простукиваете плиты - слушаете звук для опыта можете постучать по битым плитам - сразу разницу поймете если самомесная и самозалитая плита гнутая - это не значит ничего
12.06.2023 в 17:37:14
MADONNA, спасибо за совет, но демонтаж старой и заливка новой отпадает, даже если укрепить будет дороже. Дом строил не я, поэтому я не знаю как он себя поведёт при таких работах. Мне бы не хотелось увидеть как рушится дом в который вложено немало средств из-за человеческого фактора. Попробую усилить.
12.06.2023 в 17:44:08
fhntv, Здравствуйте. Попробовал сейчас постучать, звук вроде звонкий и молоток отскакивает. Плита точно самомесная и самозалитая по словам соседей, которые жили тут когда дом строился.