Доброго дня всем. Сделал шумоизоляцию стены (паз-гребень) пирог 10 см. Термозвукоизол, стопзвук, соноплат, гклз акустикгипс. обычный шум снизился, структурный увеличился. В чем может быть причина?
Regen111, Имхо - много лишнего, но ухудшать ситуацию это лишнее не должно.
Значит где-то грубо нарушена технология. Например стойки (60х27) стоят враспор между ППН (28х27) (на потолке и полу). Так-же не видно есть-ли демпферная лента на примыкании каркас\несущие конструкции, обычно в таких ЗИ конструкциях используется лента Вибростек (поищите её использование). Возможно так-же листы враспор между несущими конструкциями, но на фото ничего этого нет...
Подвесы знакомые- похожи на рыночные, не жёсткие от производителя, а толщиной почти в профиль ППН (но это вряд-ли в копилку ухудшения ЗИ, скорее вопрос к качеству поставляемых материалов).
Regen111, Имхо - много лишнего, но ухудшать ситуацию это лишнее не должно.
Значит где-то грубо нарушена технология. Например стойки (60х27) стоят враспор между ППН (28х27) (на потолке и полу). Так-же не видно есть-ли демпферная лента на примыкании каркас\несущие конструкции, обычно в таких ЗИ конструкциях используется лента Вибростек (поищите её использование). Возможно так-же листы враспор между несущими конструкциями, но на фото ничего этого нет...
Подвесы знакомые- похожи на рыночные, не жёсткие от производителя, а толщиной почти в профиль ППН (но это вряд-ли в копилку ухудшения ЗИ, скорее вопрос к качеству поставляемых материалов).
ИгорьPurnesh, возможна ли переделка? С использованием существующих материалов?
Regen111, существует эффект маскирования одних шумов другими.
Если одни уменьшились, то другие воспринимаются сильнее.
Если замеров до/после не было - может восприниматься субьективно как увеличение.
BV написал:Regen111, существует эффект маскирования одних шумов другими.
Если одни уменьшились, то другие воспринимаются сильнее.
Если замеров до/после не было - может восприниматься субьективно как увеличение.
BV, такое тоже может быть. Замеров не было, да и не возможно их сделать
Regen111 написал:
обратился, но к сожалению не договорились.
Если наружный слой уже ошпаклёван (все саморезы спрятаны), то скорее всего он под полную замену. Все остальные слои можно попробовать аккуратно разобрать.
Но начните с малого - по всему периметру примыкания гипсовых листов к стенам, потолку, полу пропилить до профиля ножовкой. Примерно миллиметров 5-6 будет достаточно. При качественном монтаже, у вас это пространство сейчас должно быт заполнено "лента Стопзвук V100" но, судя по фото её там нет, так-что следующее чем эта полость может быть заполнена "Герметик Сонетик виброакустический", но это тоже вряд-ли.
Если я прав, то гипс может оказаться вплотную, и даже враспор может быть к несущим конструкциям.
Уберите эту распорку, и посмотрите на результат...
Если не поможет, видимо придётся разбираться дальше, или наполнить помещение коврами, балдахинами, портьерами и прочими зАмковыми ЗвукоПоглотителями... :confused:
Regen111 написал:
обратился, но к сожалению не договорились.
Если наружный слой уже ошпаклёван (все саморезы спрятаны), то скорее всего он под полную замену. Все остальные слои можно попробовать аккуратно разобрать.
Но начните с малого - по всему периметру примыкания гипсовых листов к стенам, потолку, полу пропилить до профиля ножовкой. Примерно миллиметров 5-6 будет достаточно. При качественном монтаже, у вас это пространство сейчас должно быт заполнено "лента Стопзвук V100" но, судя по фото её там нет, так-что следующее чем эта полость может быть заполнена "Герметик Сонетик виброакустический", но это тоже вряд-ли.
Если я прав, то гипс может оказаться вплотную, и даже враспор может быть к несущим конструкциям.
Уберите эту распорку, и посмотрите на результат...
Если не поможет, видимо придётся разбираться дальше, или наполнить помещение коврами, балдахинами, портьерами и прочими зАмковыми ЗвукоПоглотителями... :confused:
ИгорьPurnesh, а профиль на котором вся конструкция висит, должен в распор стоять? Через прокладку