Тема старая, но ошибки самоделы повторяют из года в год одни и те же. В системе TN-C (двухпроводка без отдельного проводника PE) монтаж теплого пола таит главную смертельную опасность — «кустарное зануление» защитного экрана.
Смотрите, в чем тут физика процесса:
-
Почему нельзя сажать экран кабеля на рабочий ноль (N): У любого кабельного мата есть защитная медная или алюминиевая оплетка (экран). По ПУЭ 7.1.88 экран обязан быть заземлен. Некоторые «умельцы» бросают перемычку с нуля на экран прямо в подрозетнике терморегулятора. Делать это категорически запрещено! Если на питающей линии отгорит или ослабнет ноль, фазный потенциал 220В через нагрузку пойдет в нулевой провод и выйдет прямиком на экран теплого пола в стяжке. Вся площадь пола превратится в фазную пластину, а влажная плитка — в проводник. Удар током гарантирован.
-
Оставить экран в воздухе и надеяться на УЗО: Если оставить защитный экран неподключенным, УЗО на 30 мА само по себе от пробоя изоляции внутри стяжки не защитит. УЗО сработает только тогда, когда утечка пойдет через тело человека в арматуру перекрытия или мокрый бетон. То есть сначала вас тряханет, и только потом автоматика отщелкнется.
-
Инфракрасная пленка против кабеля: Пленку под плитку в стяжку монтировать нельзя в принципе — щелочная среда плиточного клея разъедает полиэстер за пару лет, и у нее нет экрана. Под ламинат пленку можно, но только в сухих зонах и обязательно с защитным заземляющим слоем поверх пленки (специальное полотно E-Trace или заземленная фольга).
-
Как сделать безопасно: Если дом частный — не изобретайте костыли, забейте нормальный местный контур заземления по системе ТТ. Один модульный омедненный штырь D14 на 6 метров забивается перфоратором за час. Заводите чистый провод PE в щит, экран теплого пола вешаете на PE, а саму линию пускаете строго через УЗО 10 мА (для влажных зон) или 30 мА. В этом случае при малейшем повреждении греющей жилы ток мгновенно утекает в экран и землю, и УЗО выбивает за 20-30 миллисекунд до того, как кто-то успеет наступить на пол.