30.09.2023 в 10:19:12
Добрый день. Разводка и трубы сейчас в таком состоянии. Трубы, краны менялись около 10 лет назад. Стоячные трубы насколько знаю не менялись со сдачи дома (около 1990). Какие можете дать советы и своё мнение относительно этой картины?
30.09.2023 в 10:28:43
kai21, Всё под нож. Кто эти мутанты, которые ставят чернуху вперемешку с латунью? Монтируют коллекторы через накидные гайки. Ставят ФГО крышками вверх. Какие цели преследуют, почему не учатся в своей школе мутантов у профессора Х?
30.09.2023 в 11:03:19
Монтируют коллекторы через накидные гайки.
Да, именно так и надо и никак иначе.
Какие можете дать советы и своё мнение относительно этой картины?
Этих картинок не достаточно. Надо начинать с оценки состояния стояков. Пока этого не сделано, нет смысла оценивать коллекторы
Некоторые факты, такие как " шумоизоляция теплоизоляцией" канализационных стояков, недвусмысленно указывают на отсутствие мозгов у тех, кто делал. Ну и сам по себе "узел" ничего хорошего из себя не представляет, все под замену.
30.09.2023 в 11:19:40
master.msk написал: Да, именно так и надо и никак иначе.
Именно так, да? Не отводов, а самих коллекторов?
Ну ладно, раз так надо - то и я тоже буду.
30.09.2023 в 11:39:03
Не отводов, а самих коллекторов?
Отводики разъемные в любом случае, почему вы их противопоставляете в одном предложении?. А коллекторы думаете что, не требуют обслуживания? Резать придется трубу, если гайки не будет. Надо немножко дальше думать, чем сию минуту, когда собираете: после устройства шкафа доступ затрудняется.
Ну ладно, раз так надо - то и я тоже буду.
Если не понятно, не надо, вдруг не получится, это ж "лишнее соединение", вечная печаль домашних мастеров. "Тричетверти отводы, заужение, лишнее соединение...." Вот эти все их "проблемы"))
30.09.2023 в 12:21:52
master.msk написал: А коллекторы думаете что, не требуют обслуживания?
Например? Ласку, уход и смазку?
master.msk написал: Резать придется трубу, если гайки не будет.
В данном случае можно спокойно резать, хуже не будет. Плюс всегда есть накидная на счётчике.
master.msk написал: доступ затрудняется
В FARовском коллекторе можно спокойно менять "крутилку". Ничего снимать и резать для этого не надо.
30.09.2023 в 12:26:47
kai21 написал: Какие можете дать советы и своё мнение относительно этой картины?
вам шашечки или ехать ? если ехать - все норм стоит , не течет, вопросы какие либо есть к ним ?
30.09.2023 в 13:05:34
strider1978, разъемные соединения и к коллектору и от коллектора Ну, не нравится ремонтопригодность, хорошо, под пресс есть
Все, и ничего не надо, если бюджет не позволяет нормальные редукторы. Ничего такого типа фаровских коллекторов, поршневых редукторов и прочего барахла.
В FARовском коллекторе можно спокойно менять "крутилку". Ничего снимать и резать для этого не надо.
Тем, кто ставит фаровские коллекторы им вообще все равно. "Менять вентили"? Кому это вообще надо? Кто туда полезет, чтобы потом отвечать? Это все не ремонтопригодно.
master.msk написал: А коллекторы думаете что, не требуют обслуживания?
Например? Ласку, уход и смазку?
Вот эти "волшебные" зеленые барашки, которые так впечатляют многих, начиная с продавцов в павильонах на строительных рынках и, заканчивая домохозяйками...они стоят, создают шум при разборе воды, собирают грязь, но, в нужный момент не перекрывают воду. Если они нужны вам, значит они должны быть легко доступны, по месту или сниматься. А лучше и то и другое. И не "с зелеными барашками".
30.09.2023 в 20:21:50
master.msk написал: И не "с зелеными барашками".
Не с зелёными слишком дорого. Свою функцию при нормальной сборке они выполняют. Всяко лучше четвертьоборотных поделок с шариковыми краниками.
30.09.2023 в 20:40:56
strider1978, нет у них полезной функции, т.к выходят из строя, + сопротивление потоку, + низкое качество = подделки, за 20 лет, с момента появления на рынке, уже раз 10 поменялись каждый раз все хуже и хуже.
Свою функцию при нормальной сборке они выполняют. Всяко лучше четвертьоборотных поделок с шариковыми краниками.
Почему еще одна "альтернативная версия"? С флажками вроде бы не рассматривались в принципе? Были варианты 1.с барашками 2. без барашков
30.09.2023 в 21:42:57
master.msk, Моя выборка не репрезентативна. На рынках не покупал, за ценой не гнался. Около сотни FARовских коллекторов смонтировано, ничего не побежало, в первые три года эксплуатации уж точно. Может все подделки едут в Москву...
30.09.2023 в 21:52:47
Около сотни FARовских коллекторов смонтировано
Но это мало...после "сотни смонтированных" я тоже таким наивным был. Хотя и не занимаюсь частичным ремонтом, там, где приходилось крутить старые фаровские вентили, они часто не работают, не крутятся или не держат. Во вторых - гидравлика у них никакая, сопротивление вентилей большое, сами коллекторы неполнопроходные, критично для душа/смесителя ванны. Ну, последний факт обычно продавцов и установщиков фаровских коллекторов не останавливает от их использования, но сути не меняет. Конечно, удобно на самом деле: поехал на строительный рынок за штукатуркой, заодно купил и коллекторы фар, молодец, кто ж спорит ;)
01.10.2023 в 18:34:53
fhntv написал:
kai21 написал: Какие можете дать советы и своё мнение относительно этой картины?
вам шашечки или ехать ? если ехать - все норм стоит , не течет, вопросы какие либо есть к ним ?
fhntv, да вот интересует критичность состояния, тк есть ржавчина, часть труб вообще черная, стоячные трубы инженеры ук не приходят проверять. Зимой очень много кондесата образуется.
02.10.2023 в 02:00:57
master.msk, А чем Овентропы лучше?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу