Split93 написал: Сейчас есть старый провод. Мы его и хотим использовать для каркаса ванной. Откуда он идёт, я не знаю.

Или делайте нормальную ДСУП, или не делайте ничего.

Розетка в помещении единственная? Освещение только потолочное? Электрического тёплого пола нет? Номинал УЗО не более 30мА? Контакт PE в механизме розетки надёжный? В штепсельном разъёме тоже? Металлической связи крепежа ПС и смесителей с арматурой не будет?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

05.11.2023 в 14:21:45

Split93, теоретически коробка могла быть под ванной, от не нее можно было к стоякам . Панельный дом - все одинаковое, стояки могут быть разные, ппр или стальные. Это я к тому, что из щитка в подъезде сразу на ванну и только на ванну, это вряд ли. Поэтому вам надо убедиться, что "провод из пола" действительно идет из щитка.

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

05.11.2023 в 15:40:43

ВТБ! написал:

Split93 написал: Для доп информации.Дом панельный. Старая проводка в панелях шла. Трубы стояка и квартиры полипропилен. В ванной будет стиралка со своей розеткой, розетка будет у раковины. Всё на УЗО выведено будет. При демонтаже ванны был провод заземления, он уходил куда-то в пол

Split93 Арматура панелей стен/перекрытий доступна для подключения?

master.msk написал: Наоборот, в розетку в ванной землю заводят отдельно из коробки или щита квартиры.

Неточная формулировка, способна ввести в заблуждение.

ВТБ!,
Арматура доступна, если стены продолбить. Может быть как-то встретится.

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

05.11.2023 в 15:44:45

ВТБ! написал:

Split93 написал: Сейчас есть старый провод. Мы его и хотим использовать для каркаса ванной. Откуда он идёт, я не знаю.

Или делайте нормальную ДСУП, или не делайте ничего.

Розетка в помещении единственная? Освещение только потолочное? Электрического тёплого пола нет? Номинал УЗО не более 30мА? Контакт PE в механизме розетки надёжный? В штепсельном разъёме тоже? Металлической связи крепежа ПС и смесителей с арматурой не будет?

ВТБ!, розетка в помещении не единственная. Есть ещё две под стиральную машину и сушильную машину. Для каждой из них проведен кабель и на автомат. Они на УЗО. Узо не более 30 мА. Ещё розетка рядом с раковиной. Эта розетка на групповом УЗО. Освещение только потолочное. Тёплого пола нет. Проведён ещё провод к электрическому полотенцесушителю, провод к вентилятору и провод к зеркалу с подсветкой. Полотенцесушитель ни с чем не контактирует. Для него пока провод выведен. Розетки всё надёжные с защитой

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

05.11.2023 в 15:49:56

master.msk, вот завтра и подойдёт электрик из УК, чтобы понять, откуда этот провод идёт. Сейчас я подношу к нему тестер и тестер пищит

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

05.11.2023 в 16:13:52

Split93, как вам электрик из ук поможет? Надо найти откуда идет и проверить целостность

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.11.2023 в 16:23:47

Split93, заземлять каркас ванны без гидромассажа нет нужды. Если упереться в вопрос, то можно уравнять потенциалы сливного сифона и смесителя ванны. Только сифон должен быть металлический. Проводом, желательно от 4 кв.мм, связываете трубы смесителя и сифон ванны. Задача устройства - исключить ситуацию, когда ноги юзера ванны окажутся под иным потенциалом, чем остальное тело. Если сядет на воду какое напряжение, оно должно быть одинаковым с обоих концов.

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

05.11.2023 в 16:27:19

master.msk, Он цел, тестер реагирует на него. Электрик из УК посмотрит, откуда он идёт. Мы в щит не лезем. Если из щита действительно будет идти, то, я так понимаю из советов здесь, что можно принять к сведению и больше ничего не делать. Делать ДСУП, наверное, не будем.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.11.2023 в 16:28:52

Split93 написал: чтобы понять, откуда этот провод идёт

Предположу, что от арматуры плиты перекрытия, которая находится под ванной комнатой. Именно эта сторонняя проводящая часть определяет потенциал пола под ногами.

Split93 написал: подношу к нему тестер и тестер пищит

Расскажите про Ваш тестер и конкретный режим его работы. Пищать может и просто на металл.

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

05.11.2023 в 16:33:38

AlexeyL, тестер iek ОП-2э. Режим работы на нём - "О". Когда подношу к этому проводу к меди, то он пищит долго и зелёный свет загорается. К включённым проводам в квартире аналогично реагирует. Когда подношу к проводам в квартире, которые отключены, то не реагирует так

0
Split93
Split93
Новичок

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 64

05.11.2023 в 17:28:57

cineman, у нас все трубы из полипропилена. Соответственно сливная труба тоже. Я так понимаю, что проще ничего не делать и не заморачиваться:) Оставить этот провод просто лежать рядом со стояком и всё