Serge32 написал: ВТБ!, а сколько сечение металла (меди) в разрезе гильзы гмл4?
Serge32,
19.11.2023 в 20:00:24
Спасибо за разъяснение! Подскажите, как надёжнее нарастить 3x6 ВВГ ls ? Нагрузка 7,9 кВт.
20.11.2023 в 10:14:16
ВТБ! написал:
Serge32 написал: Точка - встык через гмл4?
Однопроволочные жилы следует обжимать точкой.
Serge32 написал: Гидравлика - внахлёст гмл 16 с набивкой?
Тогда ГМЛ-25-8 и пяток жил для набивки, кроме этих двух. :D
ВТБ!, Почему только точкой? Наоборот, пишут про вероятность обламывания жилы внутри гильзы. Где про ваше утверждение прочитать? На сайте КВТ не вижу об этом информации...
20.11.2023 в 10:22:06
По идее жесткие провода шестигранником, пногопроволочные тонкие точкой. Многопроволочные жесткие типа сип наверное и так и так можно. Но точкой толстую многожилу попробуй обожми, или сил не хватит, или клещи сломаешь. Мне тоже надо соединять жилы 6мм. 3-4 штуки. Постою послушаю, что скажут...
20.11.2023 в 10:22:19
Наоборот, пишут про вероятность обламывания жилы внутри гильзы. Serge32, кто пишет, рукожопые анонимы, из интернета?
20.11.2023 в 10:37:25
Serge32 написал: На сайте КВТ
Требуется точное совпадение наружного диаметра однопроволочной жилы с внутренним диаметром наконечника. И точное соответствие матрицы этой паре. А когда сечения различаются на 15% - добра не жди.
20.11.2023 в 10:43:23
Serge32 написал: Почему
Вы бы поделились исходной задачей.
Зачем Вам понадобилось наращивать/сращивать кабели с однопроволочной жилой? Повредили кабель? Не рассчитали длину? Хотите перенести розетку электроплиты?
Зачем?
20.11.2023 в 10:45:10
Rat Genuimous написал: Мне тоже надо соединять жилы 6мм. 3-4 штуки.
Параллельная опрессовка с добивкой. Пучок однопроволочных жил - это уже многопроволочная жила. ;)
20.11.2023 в 11:27:19
ВТБ! написал: Пучок однопроволочных жил - это уже многопроволочная жила.
Логично!
Чтобы два раза не вставать, так пальцем в небо может подскажете, какие гильзы подойдут для: 1) 4 провода по 6мм 2) 1 провод 6мм + 3 провода 4мм
Я к чему, есть клещи ПКВ. Есть гильзы на 16. Если не влезет, я лучше перейду на на сечения меньше (требования по току позволяют), чем пойду за гидравлическими. Ну и точками (которые у ПКВ) неужели прям совсем плохо? Я делаю 3 точки. Ток 25А номинал, но все шины и автоматика до 63А, мне бы хотелось чтоб выдерживало.
20.11.2023 в 13:16:20
ВТБ!, Перенос точки подключения электроплиты. Вот как раз и получается, что параллельная опрессовка шестигранником через 16 гильзу с добивкой и лучше. + Есть возможность делать многократные опрессовки по этой гильзе.
20.11.2023 в 13:19:04
dokar написал: Наоборот, пишут про вероятность обламывания жилы внутри гильзы. Serge32, кто пишет, рукожопые анонимы, из интернета?
dokar, сайт КВТ. Там есть статья "точка или гексагональная".
20.11.2023 в 14:02:41
Serge32, по мне так гексагональная лучше, но ради подключения бытовой плиты брать промышленный инструмент не перебор ли? Обычной точкой там будет с 10-кратным запасом в случае 16й гильзы. Если у вас уже есть прибор, так обожмите шестигранником да и все.