Medvedd написал: Замерил термометром
Сравните с температурами труб другого стояка, где проблем нет.
Похоже на разбалансировку между стояками в доме.
24.11.2023 в 12:52:30
Medvedd написал: Замерил термометром
Сравните с температурами труб другого стояка, где проблем нет.
Похоже на разбалансировку между стояками в доме.
Следование моим советам вредит кошельку
24.11.2023 в 12:54:17
ВТБ! написал:
Medvedd написал: на ПЕРВОМ этаже 7-этажного МКД
Можете предоставить интимные подробности: сколько лет дому, когда была последняя реконструкция системы отопления?
Medvedd написал: Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.
Судя по фотографии, радиатор установлен горизонтально или с небольшим уклоном в нужную сторону. Можете проверить уровнем?
Воздух по-прежнему выходит?
ВТБ!, Дом кирпичный, 7-этажный, 2010 года постройки. Квартира была без перегородок и другой отделки. От застройщика были установлены стальные конвекторы КСК 20 М. Воздух как таковой (без воды) не выходит. Но шипит и вода выходит как из спрея. Уровнем стрельну к вечеру - кгода буду дома
24.11.2023 в 12:56:55
ВТБ! написал: Похоже на разбалансировку между стояками в доме.
А откуда её не будет, если даже и стоят АРПД на основаниях стояков, то все АРПД извандалены в хлам. Или их санты из УК давно украли.
Нет уж! Только хардкор! Только совковая действительность жизни!
24.11.2023 в 12:59:25
Medvedd написал: Воздух как таковой (без воды) не выходит. Но шипит и вода выходит как из спрея.
Значит "грамотные" монтажники еще и на каких-то этажах устроили кавитацию. Вот стояк и завоздушивает.
24.11.2023 в 13:00:43
Vlad Crush написал: Если для ОП нужно 10-20 литров в час
Это 200 ватт?
Следование моим советам вредит кошельку
24.11.2023 в 13:04:09
Medvedd написал: Стояки - раскаленные.
Значит жильцы скрутили настройки своих термоклапанов на максимум. Или даже поставили вместо балансировочной арматуры полнопроходной шаровый кран.
Значит эту двухтрубку уже тоже убили. Нет перепада давлений между стояками.
Вряд ли поможет вам переустановка арматуры с чуть большим 1,3 Kv
24.11.2023 в 13:06:58
Medvedd написал: От застройщика были установлены стальные конвекторы КСК 20 М.
Более чем уверен, что кто-нибудь да заменил эти заглушки на отопительные приборы без регулирующей/балансировочной арматуры. Просто с шаровыми кранами.
Ещё вопрос: лоджия возле одного из двух радиаторов этой пары стояков есть? Соседи лоджии присоединяли?
Следование моим советам вредит кошельку
24.11.2023 в 13:07:10
Vlad Crush написал:
Medvedd написал: Vlad Crush, спасибо, но расход УЖЕ выкручен на максимум. Поэтому и встал вопрос о замене вентиля с бОльшей пропускной способностью (но все же меньшей, чем шаровой кран))
Может при такой замене и получится немного уменьшить остывание в ОП, а прибавить теплоотдачи получится совсем неощущаемую капельку. Но соседям может стать однозначно хуже из-за уменьшившегося у них расхода. Так что всё решать вам.
Какое сейчас у вас остывание в ОП? Должно быть 15-22 градуса. Тут при расчете влияют и утепленность магистралей и стояков. Общее остывание теплоносителя по дому должно быть 20 градусов. Например, график 80/60. К примеру остывание среднее в ОП будет 16 градусов, а остывание в трубах - 4. Вот и получится требуемое 20 градусов.
Vlad Crush, сейчас остывание получается 24-26 градусов
24.11.2023 в 13:08:49
ВТБ! написал:
Medvedd написал: От застройщика были установлены стальные конвекторы КСК 20 М.
Более чем уверен, что кто-нибудь да заменил эти заглушки на отопительные приборы без регулирующей/балансировочной арматуры. Просто с шаровыми кранами.
Ещё вопрос: лоджия возле одного из двух радиаторов этой пары стояков есть? Соседи лоджии присоединяли?
ВТБ!, нет, это стояк, где лоджий нет в принципе. Но рядом угол холодный - север-восточный и изначально промерзаемый (это была отдельная эпопея по его утеплению)
24.11.2023 в 13:09:47
Vlad Crush написал: Значит жильцы скрутили настройки своих термоклапанов на максимум.
Верьте не словам, а показаниям термометра. Их ТС снял и привёл выше.
Но скрутили и/или сняли наверняка.
Следование моим советам вредит кошельку
24.11.2023 в 13:10:05
ВТБ! написал: Это 200 ватт?
Это не ватты. Это литры. Литр воды при остывании на 1 градус, дает около 4,7 кДжоулей тепла. Очень неверно путать с Ваттами. Я вам уже раз десять писал про величину остывания. Но тут на форуме не понимают значения этого термина (как везде). Только термин "циркуляция" в ходу хорошая или плохая. Тот же сферический конь. А что такое расход - не понимают.