Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

23.11.2023 в 19:51:00

Medvedd написал: Что будет, если немного придушить обратку?

Откуда вообще появилась эта безумная идея?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.11.2023 в 19:56:16

Я бы начал с поиска, где взять на время дифманометр, чтобы оценить перепад давления.

Medvedd написал: Что будет, если придушить вентиль на обратке?

Тоже, что будет, если придушить на подаче. Вопрос удивляет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

23.11.2023 в 20:07:06

Medvedd написал: Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.

Что с уклоном?

И угораздило Вас диагональ устроить.

Кстати, сколько градусов теряется на подаче в стене? Эти потери скорее на пользу, а не во вред.

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

23.11.2023 в 20:19:32

Про придушение обратки понял - был неправ Остался вопрос про замену вентиля подачи Oventrop AV9 с пропускной способностью KVS 1 на Oventrop A с KVS 1,35 Есть ли смысл? Понятно, что это не шаровой кран с KVS 26-28, но я и не хочу вандализЬму

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2023 в 23:03:13

Medvedd написал: Есть ли смысл?

Хуже не будет точно, насколько станет лучше- вопрос.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.11.2023 в 03:36:57

Medvedd, А не пробовали проливать трубу в стене, варварски сливая теплоноситель мимо радиатора в ведро? Это решение, что трубы от стояка сразу уходят в стену от застройщика? Спрашиваю потому, что стальные трубы так же подвержены расширению. И если в подвале стояки жестко не фиксированны от вертикального смещения, тепловое расширение труб давит на латунные крантики.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

24.11.2023 в 09:39:00

Medvedd написал: Остался вопрос про замену вентиля подачи Oventrop AV9 с пропускной способностью KVS 1 на Oventrop A с KVS 1,35 Есть ли смысл?

Если у вас всё же двухтрубная система, то менять смысла нет. Пропускную способность вы сами можете отрегулировать, увеличив расход теплоносителя по преднастройке. Только не ставьте намного больше, чем было установлено настройку. Ибо этим вы увеличите себе расход (соответственно уменьшив остывание дельту Т в ОП). Теплоотдачу своего ОП вы не сможете увеличить существенно, а вот уменьшить теплоотдачу у соседей - запросто.

Объяснение. При уменьшении остывании в ОП (дельта Т) с 30 до 20 градусов, вы сможете увеличить теплоотдачу вашего ОП довольно на много (в относительных величинах). При уменьшении остывания в ОП с 20 до 10 градусов, вы можете увеличить тепоотдачу существенно, но можете навредить соседям (уменьшив их расход), вообще величины остывания на каждом ОП рассчитываются в проекте дома. При уменьшении остывания в ОП с 10 до 5 градусов, вы почти не увеличите мощность своих ОП, но существенно навредите соседям.

У вас уже установлена хорошая арматура для двухтрубных систем повышенного сопротивления. Если никто её не поменял на обычные шаровые краны, то двухтрубный стояк даже вертикальный - будет хоть немного "живой".

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

24.11.2023 в 09:41:54

Medvedd написал: Понятно, что это не шаровой кран с KVS 26-28, но я и не хочу вандализЬму

Как приятно, что еще остались люди, не желающие вредить соседям своим и подходя к вопросу обдуманно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

24.11.2023 в 10:00:20

Vlad Crush написал: остались люди, не желающие вредить соседям своим

Достаточно одной ложки дёгтя в бочке мёда. Навредить на первом этаже уже не получится (без помощи насоса) - опередил кто-то выше.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

24.11.2023 в 10:06:38

ВТБ! написал: Достаточно одной ложки дёгтя в бочке мёда.

Это к сожалению так. Сломать и испортить можно самый совершенный механизм.

Но почему бы не стремиться к хорошему, а не к развалу.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.11.2023 в 10:26:26

ВТБ! написал: Навредить на первом этаже уже не получится (без помощи насоса) - опередил кто-то выше.

Вряд ли. Если бы выше кто-то устроил КЗ, обратка была бы горячее. Двухтрубка на данный момент не убита.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

24.11.2023 в 11:51:01

Medvedd написал: на ПЕРВОМ этаже 7-этажного МКД

Можете предоставить интимные подробности: сколько лет дому, когда была последняя реконструкция системы отопления?

Medvedd написал: Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.

Судя по фотографии, радиатор установлен горизонтально или с небольшим уклоном в нужную сторону. Можете проверить уровнем?

Воздух по-прежнему выходит?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

24.11.2023 в 11:54:42

Medvedd написал: Две штуки радиаторов Рифар Монолит

Сомневаюсь, что это радиаторы и арматура от застройщика. :) Что было до того, что было ещё раньше?

0
Аватар пользователя
Medvedd

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 452

24.11.2023 в 12:22:08

Vlad Crush написал:

Medvedd написал: Остался вопрос про замену вентиля подачи Oventrop AV9 с пропускной способностью KVS 1 на Oventrop A с KVS 1,35 Есть ли смысл?

Если у вас всё же двухтрубная система, то менять смысла нет. Пропускную способность вы сами можете отрегулировать, увеличив расход теплоносителя по преднастройке.

Vlad Crush, спасибо, но расход УЖЕ выкручен на максимум. Поэтому и встал вопрос о замене вентиля с бОльшей пропускной способностью (но все же меньшей, чем шаровой кран))

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

24.11.2023 в 12:42:02

Medvedd написал: Vlad Crush, спасибо, но расход УЖЕ выкручен на максимум. Поэтому и встал вопрос о замене вентиля с бОльшей пропускной способностью (но все же меньшей, чем шаровой кран))

Может при такой замене и получится немного уменьшить остывание в ОП, а прибавить теплоотдачи получится совсем неощущаемую капельку. Но соседям может стать однозначно хуже из-за уменьшившегося у них расхода. Так что всё решать вам.

Какое сейчас у вас остывание в ОП? Должно быть 15-22 градуса. Тут при расчете влияют и утепленность магистралей и стояков. Общее остывание теплоносителя по дому должно быть 20 градусов. Например, график 80/60. К примеру остывание среднее в ОП будет 16 градусов, а остывание в трубах - 4. Вот и получится требуемое 20 градусов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу