Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

01.12.2023 в 10:41:14

ser000 написал:

chernenko написал: Один редуктор с грязевиком от застройщика он сразу после входного крана в МОПе. Вместо него не стали ставить фар.

chernenko написал: Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться?

Возможно первый редуктор просто не исправен и стоит просто его демонтировать или заменить на ФГО без редуктора, а свой оставить.

chernenko написал: Потому что там свободный доступ. То счетчик сломают, то то кран автоматический снимут. Всякое бывает.

При желании можно закрыть ящиком своё и спрятать за замком. Или полностью ящик закрыть от посторонних. Можно поставить электронный замок и открывать его со смартфона по запросу.

ser000, я бы наверное так и сделал заменил редуктор на фго и тогда работал бы мой редуктор. Беспокоит только что от фильтра до редуктора идет pex-a труба 20х2.9 давление в которой будет как в магистрали. С той настройкой которую я вчера сделал получается что мой редуктор в квартире для красоты стоит а всю работу выполняет тот который от застройщика.

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

07.12.2023 в 20:08:55

MADONNA, какое еще тепловое расширение, чтобы давление так за пол часа выросло? Ладно бы на утро такая картина...

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

07.12.2023 в 20:14:03

chernenko написал: Заменили разводку сантехники в квартире и возникла следующая ситуация. Магистраль, запорный кран, редуктор валтек, счетчик (все это от застройщика) и далее труба pex в квартиру. В квартире тоже есть запорный кран, за ним есть редуктор фар и далее разводка. Расстояние между кранами около 2 метров.

После закрытия обоих кранов (входного и того что в квартире) давление на редукторе валтек в течение получаса растет с 4 до 10 бар. Если открыть кран в квартире, а входной оставить закрытым, то давление падает до 8 бар. Приводоразборе становиться нормальным.

При этом на фаре во всех случаях давление 4 бар.

Раньше был сшитый ПЭ от застройщика и повышения давления не было.

Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться? Опасно ли это для кранов и трубы? Два метра трубы pex может создать такой эффект?

chernenko, пару вариантов: 1) Либо манометр косячный 2) Либо редуктор косячный 3) Либо может кто-то редуктор все настройки сбил и надо его заново настроить? У вас 085н Валтек мембранный? ПОсмотрите на ютуюе, там есть видео как его правильно настраивать от самого валтека же

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 18

30.04.2025 в 13:41:50

Подниму тему, ситуация примерно схожая и очень сильно напрягает. После порыва трубы ППр квартирного водопровода ХВС в квартире (3этаж в 10эт. с 1под. 2011г) проведена замена труб ХВС и ГВС. На отводе от стояков, вынесенных в отдельное помещение за 7.5м от квартиры, после вводных кранов дополнительно установлены ГФ, редуктора Вальтек VT089, счетчики, обратные клапана, отсечные краны. Соединяется с квартирной разводкой трубой Pert-Al-Pe 12/16мм в гофрорукаве и стяжке пола лифт. холла МОП, замена не проводилась, вскрывать только по согласию всех собственников. В квартире дополнительный запорный кран (от застройщика, с тройником и отводом 1м на пожарный кран таким же МП 16мм), далее смонтировано1.3м МПТ РехВ-Al0.3-РехВ 20х2 до промывного фильтра с манометром, отсечной кран, далее гребенка с разводкой (смешанного типа) по квартире из сшитого РехB Evon 16х2. Проблема выявлена при первых наборах воды в бачек унитаза и закрытии отсечного крана за промывным фильтром. За 30-35мин давление, по манометрам фильтра и редуктора, растет до 9.5бар и более (больше чем 10бар не допускал, опасаясь за трубы). Краником на промывном сбрасываю до 4-3 бар, опять растет, сброс повторяю пока не стабилизируется на 3.5-4бар (уходит на это 1-1.5ч). По ГВС все нормально. ПС. Ранее, 14 лет, проблема явно не проявлялась т.к. не было манометров контроля давления, давление в городских сетях было стабильным. за последни год давление в сетях, со слов слесарей, повышалось 3-4 раза. В старой трубе ППр PN20 (на ХВС застройщик смонтировал из армированной и не армированной труб) была трещина внутри трубы длиной 20-25мм с выходом 1-1.2 мм наружу. Как устранить проблему!?IMG_20250412_192700Было изначальноIMG_20250414_131134IMG_20250415_193824IMG_20250422_150057IMG_20250422_153322IMG_20250424_143654

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

30.04.2025 в 13:54:54

Neptun, нагрев холодной воды вызывает рост давления. Ставить мини мембранный расширительный бак гаситель гидроударов Валтек. Может и хватит его объема.

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 18

30.04.2025 в 14:47:12

BV, разве может вода в трубе с рубашкой из гофрорукова и внутренним d12мм на 7.5м так быстро нагреться? Прогоняю воду в бачек унитаза (6-7л), практически сразу расти давление начинает и за 25-30мин уже 8.5-9бар, и дальше растет, приходится несколько раз стравливать до 3-3.5 бар чтобы успокоилось. Прогоняю горячую по параллельной трубе (t 48-54*С) такого же обьема, исходя из мест входа-выхода в стяжке пола лежат вплотную, на манометре ХВС рост за 30мин только до 3.5Бар на 0.5бар. На сайте Вальтека писали о выделении водяного пара при дросселировании и как следствие большом повышении давления, может быть и в моем случае заужения на фитингах такой эффект дают? Тогда хватит ли обьема бачка гасителя ГУ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

30.04.2025 в 14:52:07

Neptun написал 30.04.2025 в 14:47

разве может вода в трубе с рубашкой из гофрорукова и внутренним d12мм на 7.5м так быстро нагреться?

Вот...

Neptun написал 30.04.2025 в 13:41

сброс повторяю пока не стабилизируется на 3.5-4бар (уходит на это 1-1.5ч). По ГВС все нормально

Не придумываете других причин.

Neptun написал 30.04.2025 в 14:47

хватит ли обьема бачка гасителя ГУ?

Посчитайте объем воды и расширение при нагреве....

Не хватит - еще один, но обычно хватает.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19569

30.04.2025 в 20:38:27

Neptun, то чем озаботились мы давно проходили. Нагрев ХВС ведёт к росту давления. Ранее удобным было ставить расширительный бачок Zimet Inox 0.2l. Он маленький, красивый (нержавейка), ставится через тройник, в любом месте системы. Я поставил около подключения СМ, чтобы избежать бросков давления. У этого бачка предустановленное давление 4 бар, но может быть изменено пользователем.IMG_20241118_213714вот на фото сверху трубы-змейки он и установлен.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19569

01.05.2025 в 01:17:21

Ценник супер. Если он ещё и работает, то просто бомба. Я за фирменный ещё тогда около 3К платил. Сейчас его цену трудно представить.

0
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8063

01.05.2025 в 09:37:04

sanya1965 написал 01.05.2025 в 01:17

Я за фирменный ещё тогда около 3К платил.

Судя по конфигурации твоих инсталляций - ты был просто не в себе. IMG_2280

0

Да. Это я.