vovanoff78 написал:
хотя с трудом верится , что воздуху , достигнув уровня выхода в общий канал , который находится 2.6 м выше от решотки вентиляции в моей квартире , будет легче перейти в противоположный маленький канал , чем пойти дальше в верх по более большому каналу , и спуститься на тоже расстояние обратно в мою же квартиру
Знаем - плавали.
Можете поэкспериментировать. Возьмите два отвода(колена) поставьте их друг против друга, а потом к одному из них подключите вытяжку.
Вы забываете одно обстоятельство - силу потока. Выбросная струя затухает на расстоянии 15 диаметров от устья канала. Поток снизу мог бы ее отклонить, если он имеет сопоставимую силу. У ВЕ скорость 1-1,5м/с, а теперь прикиньте скорость потока от вытяжки (простым арифметическим действием). Разница будет многократная.
Вот поэтому вера дело темное и разуму не подвластна.
Обратите внимание, что та же конструкция для ВЕ работает без проблем. Это жжж неспроста. Т.к. вентблок проектировали люди не глупые.