VladimirVSh
VladimirVSh
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 24

17.12.2023 в 16:40:19

Всем доброго дня! Год назад в очередной раз упал напор воды, поменял редукторы на стояках ХВС и ГВС. Сейчас опять напор падает, поднял давление на редукторах до 5атм. Напор воды в душе стал более-менее. Параметры системы:

  • давление в стояках 7-8атм., редко до 6атм. Дом высокий, 30 этажей.
  • отвод стояка 1/2, шаровой кран и фильтр 1/2, счетчик 1/2
  • переход далее на 3/4, редуктор 3/4, гребенка 3/4, сход на 16мм МП. Разводка МП 16мм.
  • вода московская, обычная. С примесями, но ржавых разводов и т.п. на сантехнике нет. Сейчас редуктор PROFACTOR мембранный 3/4, до этого стояли и поршневые, и дорогие/дешевые - беда всегда похожая: со временем, через 6-8 месяцев, падает напор. Особенно чувствуется в душевой кабине. Периодически закрываю-открываю регулировку редукторов, ненадолго помогает. И потихоньку увеличиваю давление на выходе 3-4-5атм. Через год снимаю редукторы - внутри все в накипи, особенно на ГВС. Как перестать менять редуктор каждый год?
2
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 5835

17.12.2023 в 17:02:25

Просто убрать редукторы. Если не охота их обслуживать. Накипь чистится кислотой. Можно накупить дорогущих редукторов FAR которые считаются лучшими, но орига по 10тр за штуку, хотя можно найти скидки.ссылка

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17726

17.12.2023 в 17:12:57

VladimirVSh,редуктор профактор стоит очень дешево для редуктора. По виду похож на бюджетный артикул итальянского, годен только для 1го-2х не очень производительных потребителей. Для лейки гигиенического душа например. Нормальное давление - не выше 3х. Если вам надо больше, значит есть проблема с пропускной способностью всего того, через что проходит вода, прежде чем попадает в смеситель и в самом смесителе.

0
VladimirVSh
VladimirVSh
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 24

17.12.2023 в 17:19:09

Dmitry47 написал: Просто убрать редукторы

как-то не хочется 8атм на смесителях, стиралках, фильтрах воды и т.п. Этот уровень я вижу на манометре при открытом редукторе, а что там скачет и ударяет в стояке даже думать не хочу. Уже подумываю про "быстро-съемную конструкцию" для этих редукторов, и запасную пару для замены-обслуживания. Но есть беда в трудном доступе к стояку, его тоже надо бы переделать. Что можно посоветовать в качестве быстрого съема-установки? поставить сгоны? или?

1
VladimirVSh
VladimirVSh
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 24

17.12.2023 в 17:26:49

master.msk написал: годен только для 1го-2х не очень производительных потребителей

Потребителей на гребенке 7ед, но на душевой лейке их включение почти не сказывается. На лейке стоит термостатический смеситель, его чистил. Напор нормальный при 3атм. и новых редукторах. Через полгода напора мало, и включение других потребителей (смесителя раковины и т.п.) опять-же слабо заметно. Все 7мь одновременно не включал, но один-два не заметно.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4131

17.12.2023 в 18:34:52

VladimirVSh написал: Год назад в очередной раз упал напор воды, поменял редукторы на стояках ХВС и ГВС

Редукторы регулируют давление и к напору не имеют никакого отношения Если вода плохо течёт, значит где то заужено сечение может и в редукторе

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 13221

17.12.2023 в 20:05:46

VladimirVSh,

2, шаровой кран и фильтр 1/2, сче

Можно предусмотреть промывку от отложений - щавелевой или лимонной кислотой, заправляя через фильтр . Вся процедура пол-часа.

0

Narrenfreiheit

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 5835

17.12.2023 в 21:53:52

VladimirVSh написал: Что можно посоветовать в качестве быстрого съема-установки? поставить сгоны? или?

Так редуктор на американках я вам ссылку дал, открутил и быстро снял. Или вытащил начинку, кинул в кислоту, подержал и обратно поставил.

0
VladimirVSh
VladimirVSh
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 24

17.12.2023 в 23:12:27

Dmitry47 написал: редуктор на американках

точно, спасибо за идею!

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 13221

29.12.2023 в 22:35:21

VladimirVSh,

Как перестать менять редуктор каждый год?

Dmitry47,

открутил и быстро снял. Или вытащил начинку, кинул в кислоту, подержал и обратно поставил.

VladimirVSh,

точно, спасибо за идею!

Я бы не поверила, если бы не прочитала своими глазами.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

30.12.2023 в 01:19:59

Aтос написал:

VladimirVSh написал: Год назад в очередной раз упал напор воды, поменял редукторы на стояках ХВС и ГВС

Редукторы регулируют давление и к напору не имеют никакого отношения Если вода плохо течёт, значит где то заужено сечение может и в редукторе

Aтос, вы называете словом напор, то, что инженеры называют расходом ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.