master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

31.12.2023 в 18:14:59

MADONNA, не, не так все было. Кавитация сначала. Потом воздух. Где то там скапливается и мешает потоку. Как раз, когда мембрана в положении сверху, гула нет. Значит, где то в месте прохода потока, как раз есть такое нехорошее место, если рд на вертикальном участке и поток сверху вниз. И далее, все прекрасно вписывается в скорости потока, разницу давлений и прочую.... что вы здесь обсуждаете.

Для тех, кто еще различает где горизонтально, а где вертикально, вот, так это было. Сначала и потом. Непосредственно после монтажа гула не было, потом, видимо прибавили. После разных экспериментов с регулировкой ничего не получилось, переставил.

На последем фото немного видно, где горизонтально рд на холодной воде

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

31.12.2023 в 18:35:30

MADONNA, вы не внимательно читали - и кавитация и автоколебания могут быть. Звук разный. Обычно у кавитации звук в разы более тихий и другой, и на него мало кто обращает внимание за закрытой дверью сан шкафа.

О единственной причине колебаний судить не берусь, т.к. имхо, должно "удачно" сложиться несколько факторов - убрать один и колебания пропадут.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

31.12.2023 в 18:39:24

master.msk, если поток сверху вниз, то воздух из редуктора можно удалить (вынести) только большим расходом - обратно в водопровод он точно не уйдет) В горизонтали воздух, понятно, удаляется намного легче.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

31.12.2023 в 18:45:35

BV,

вы не внимательно читали - и кавитация и автоколебания могут быть.

Как раз я внимательно читала - кавитация исключена и остаются только автоколебания. Кавитация в данном случае - как чайник Рассела. Можно говорить о ней сколько угодно - но никаких убедительных доводов (фактов) нет.

Обычно у кавитации звук в разы более тихий и другой, и на него мало кто обращает внимание за закрытой дверью сан шкафа.

Разумеется, именно об этом и писал ТС. Его волновали не фантомные шелесты в шкафу - а гул на всю квартиру. Это Вы диагностировали как возможную кавитацию.

, у нормальных редукторов в паспорте указана на графике зона диапазонов давления вх/вых и расхода, где они работают без кавитации.

Это Ваши слова.

0

Narrenfreiheit

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

31.12.2023 в 18:47:44

Обычно у кавитации звук в разы более тихий и другой

Кавитация в этих рд есть в любом положении, странно было бы иначе. Это всего лишь причина возникновения пузырьков воздуха, а гул - это уже производное, он появляется, когда есть полость для скопления воздуха.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

31.12.2023 в 18:53:10

master.msk,

Кавитация в этих рд есть в любом положении, странно было бы иначе. Это всего лишь причина возникновения пузырьков воздуха,

Ты не правильно понимаешь кавитацию. Там нет пузырьков воздуха впринципе - это пузырьки пара, схлопывающиеся с характерным щелчком .

0

Narrenfreiheit

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

31.12.2023 в 19:02:39

MADONNA, а зачем мне? Поставил по паспорту и не схолопулись, при определенных условиях. Поставил горизонтально и опять все начало схлопываться. Я вам все как есть, написал, с картинками. Конечно, это не совсем воздух, но количество связано с давлением скоростью потока, выносится с потоком. Или не полностью, тогда - гул. Но, самое главное что есть такое явление

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

31.12.2023 в 19:04:05

master.msk написал:

Обычно у кавитации звук в разы более тихий и другой

Кавитация в этих рд есть в любом положении, странно было бы иначе. Это всего лишь причина возникновения пузырьков воздуха, а гул - это уже производное, он появляется, когда есть полость для скопления воздуха.

master.msk, кавитация, уточню, - при малых расходах при большой разнице давлений.

Про воздух, точнее пар - не знаю, и утверждать не буду, но вполне может быть.

Другую пружину в виде гасителя ударов убирать не пробовали?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

31.12.2023 в 19:06:03

MADONNA написал: master.msk,

Кавитация в этих рд есть в любом положении, странно было бы иначе. Это всего лишь причина возникновения пузырьков воздуха,

Ты не правильно понимаешь кавитацию. Там нет пузырьков воздуха впринципе - это пузырьки пара, схлопывающиеся с характерным щелчком .

MADONNA, при понижении давления не все пузырьки схлопнутся - суть в этом, а не в том, что в них внутри.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

31.12.2023 в 19:11:07

BV, не, я от обратного, от давления. Я их ставил вертикально много раз, с меньшей разницей давлений и все было ок. Убирать то, что не нужно убирать не пробовал. И так все понятно, по рисунку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

31.12.2023 в 19:16:52

master.msk, это к тому, что колебательная система может состоять не только из редуктора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу