Kenny5 написал:
Kenny5, Коротко - на ВСЕХ батареях стояка вместо одного из шаровых (или после него) должен стоять регулировочный клапан для двухтрубной системы с функцией преднастройки.
Вот и весь диагноз. Именно - на ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
Далее - балансировочные, а лучше АРПД должны быть установлены на каждой паре стояков в доме.
Этих знаний Вам более чем достаточно. Можно больше ничего не читать.
И далее в этой теме говорить не о чем, разве что если будете читать сообщения Shljach у вас от них в голове будет помойная каша.
Еще можно обсудить каким образом принудить ВСЕХ жильцов БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ к установке этих клапанов.
Если хоть у одного останется шаровый - система нормально работать не будет.
Совет продать квартиру исходит из того, что совершенно нереально, чтобы ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ провели работы и привели систему в порядок :killyourselfbywall:
Аминь
PS можно заставить работать радиатор в отдельно взятой квартире, если стояк подачи горячий.... Но на других этажах при убитой системе может стать хуже. Следующий умный поставит насос... Далее "армрестлинг насосов" :)