Serglius49
Serglius49
Новичок

Регистрация: 02.10.2019

Москва

Сообщений: 14

11.01.2024 в 23:28:43

Прошу помощи у знающих людей. Что мы имеем? Частный дом, 2 этажа, газовый конденсационный котел Bosh 3000, аллюминиевые батареи по всему дому, трубы пластиковые. Всё было прекрасно, пока в мороз -30 не отключили свет в СНТ, котел вырубился, а когда я приехал через 2-3 дня, всё уже прихватило. Котел не успел замерзнуть. Я его запустил и он штатно грел воду, но по системе отопления вода уже не циркулировала, а только по малому контуру через маленькую батарею, расположенную рядом. Ждали потепления и вот сегодня был 0 граадусов, и я поехал проконтролировать процесс оттайки. Вместо этого попал (слава Богу вовремя) на прорыв сантехники на кухне: лед как ножом срезал гайку подводки крана к водяной розетке. Вода хлынула на пол, насос зафиксировал усиленный отбор воды и поддал давления. Воду полностью перекрыл во избежании второго дубля такой фигни. Вот у меня вопрос: я котел пока оставил включенным на минимальном режиме (40 градусов), благо пока там давление чуть больше 2, однако поступление воды перекрыто. Как мне лучше поступить: выключить котел и слить из него воду и все обесточить? Волнуют батареи, по ходу они погибли, из них не потечет на пол, если вода перекрыта и насос котла тоже отключен? Как бы вы поступили в этой ситуации. Дом не мой, я за ним приглядывал и вот доприглядывался. Спасибо за любые советы

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121708

12.01.2024 в 01:21:11

Если в батареях лед и они треснули - когда оттает - потечет на пол. Надо сейчас размораживать дом, подставлять тазики где течет и дефектовать все все все. Нужен сантехник с опрессовщиком желательно.

PS Почему котел не перезапустился при появлении напряжения? Почему на котел не поставили бесперебойник и оповещение смс? Риторические вопросы хозяевам дома...

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.01.2024 в 07:49:33

BV написал: Почему на котел не поставили бесперебойник

BV, А такие мощные бывают? И какой аккум должен быть? С автобус?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25112

12.01.2024 в 10:33:52

BV написал: Почему

Почему не запроектировали СО с заполнением антифризом?

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 666

12.01.2024 в 11:17:26

АлекСАН_dr написал:

BV написал: Почему на котел не поставили бесперебойник

BV, А такие мощные бывают? И какой аккум должен быть? С автобус?

АлекСАН_dr, читаем внимательно: "котел газовый"

0
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8143

12.01.2024 в 12:39:15

dv_sudya,

читаем внимательно: "котел газовый"

Котел+насос минимум 120 ватт, смотритель отсутствовал 2-3 дня - 7200ватт/час. Если брать 90% кпд, и акк 12вольт - то это 666А/ч, десять автомобильных акков. Ну не автобус, конечно, но примерно четверть тонны акков стоимостью 100.000 рублей плюс оборудование.

А вот почему не было сделано оповещение - вопрос актуальный.

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8143

12.01.2024 в 12:43:25

ВТБ!,

Почему не запроектировали СО с заполнением антифризом?

Потому что это не спасает систему водоснабжения и бачки/горловины унитазов.

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8143

12.01.2024 в 12:46:27

Serglius49, Территориально где объект?

0

Да. Это я.

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 526

12.01.2024 в 13:16:18

MADONNA написал: Котел+насос минимум 120 ватт, смотритель отсутствовал 2-3 дня - 7200ватт/час

Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа, за это время котел бы скушал 360 ватт, свет дали - котел перешел на обычное питание.

0
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8143

12.01.2024 в 13:36:16

калямба,

Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа,

Ну я телепатией не владею, умею только читать:

Всё было прекрасно, пока в мороз -30 не отключили свет в СНТ, котел вырубился, а когда я приехал через 2-3 дня,

Из написанного следует что вроде свет НЕ отключили, но особенности русского и все эти двойные отрицания - короче, сколько времени не было электротока - достоверно известно только то, что через 2-3 дня он появился.

Что касается времени отключения - я сама однажды пару дней сидела на генераторе, ибо ледяной дождь так хорошо все оборвал, что только на третий день дали ток. Разговор был за то, что если отключили на пару часов - то ни дом, ни даже курятник или собачья будка не успеют замерзнуть.

0

Да. Это я.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.01.2024 в 13:51:02

калямба написал: Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа,

Несколько дней люди мучались в Солнечногорском районе...

BV написал: PS Почему котел не перезапустился при появлении напряжения?

Котел то запустился , антиразморозка сработала, поэтому и живой остался , вместе с одним радиатором. Остальное все уже стояло капитально. Я не ситуацию топика рассказываю, а еще два аналогичных случая , наверное в том же краю.

Serglius49 написал: Ждали потепления

Размораживать нужно было сразу. Теперь только отогревать и смотреть что осталось живое .

0