Прошу помощи у знающих людей. Что мы имеем? Частный дом, 2 этажа, газовый конденсационный котел Bosh 3000, аллюминиевые батареи по всему дому, трубы пластиковые. Всё было прекрасно, пока в мороз -30 не отключили свет в СНТ, котел вырубился, а когда я приехал через 2-3 дня, всё уже прихватило. Котел не успел замерзнуть. Я его запустил и он штатно грел воду, но по системе отопления вода уже не циркулировала, а только по малому контуру через маленькую батарею, расположенную рядом. Ждали потепления и вот сегодня был 0 граадусов, и я поехал проконтролировать процесс оттайки. Вместо этого попал (слава Богу вовремя) на прорыв сантехники на кухне: лед как ножом срезал гайку подводки крана к водяной розетке. Вода хлынула на пол, насос зафиксировал усиленный отбор воды и поддал давления. Воду полностью перекрыл во избежании второго дубля такой фигни. Вот у меня вопрос: я котел пока оставил включенным на минимальном режиме (40 градусов), благо пока там давление чуть больше 2, однако поступление воды перекрыто. Как мне лучше поступить: выключить котел и слить из него воду и все обесточить? Волнуют батареи, по ходу они погибли, из них не потечет на пол, если вода перекрыта и насос котла тоже отключен? Как бы вы поступили в этой ситуации. Дом не мой, я за ним приглядывал и вот доприглядывался. Спасибо за любые советы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113463

12.01.2024 в 01:21:11

Если в батареях лед и они треснули - когда оттает - потечет на пол. Надо сейчас размораживать дом, подставлять тазики где течет и дефектовать все все все. Нужен сантехник с опрессовщиком желательно.

PS Почему котел не перезапустился при появлении напряжения? Почему на котел не поставили бесперебойник и оповещение смс? Риторические вопросы хозяевам дома...

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.01.2024 в 07:49:33

BV написал: Почему на котел не поставили бесперебойник

BV, А такие мощные бывают? И какой аккум должен быть? С автобус?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24749

12.01.2024 в 10:33:52

BV написал: Почему

Почему не запроектировали СО с заполнением антифризом?

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 509

12.01.2024 в 11:17:26

АлекСАН_dr написал:

BV написал: Почему на котел не поставили бесперебойник

BV, А такие мощные бывают? И какой аккум должен быть? С автобус?

АлекСАН_dr, читаем внимательно: "котел газовый"

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4894

12.01.2024 в 12:39:15

dv_sudya,

читаем внимательно: "котел газовый"

Котел+насос минимум 120 ватт, смотритель отсутствовал 2-3 дня - 7200ватт/час. Если брать 90% кпд, и акк 12вольт - то это 666А/ч, десять автомобильных акков. Ну не автобус, конечно, но примерно четверть тонны акков стоимостью 100.000 рублей плюс оборудование.

А вот почему не было сделано оповещение - вопрос актуальный.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4894

12.01.2024 в 12:43:25

ВТБ!,

Почему не запроектировали СО с заполнением антифризом?

Потому что это не спасает систему водоснабжения и бачки/горловины унитазов.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4894

12.01.2024 в 12:46:27

Serglius49, Территориально где объект?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 420

12.01.2024 в 13:16:18

MADONNA написал: Котел+насос минимум 120 ватт, смотритель отсутствовал 2-3 дня - 7200ватт/час

Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа, за это время котел бы скушал 360 ватт, свет дали - котел перешел на обычное питание.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4894

12.01.2024 в 13:36:16

калямба,

Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа,

Ну я телепатией не владею, умею только читать:

Всё было прекрасно, пока в мороз -30 не отключили свет в СНТ, котел вырубился, а когда я приехал через 2-3 дня,

Из написанного следует что вроде свет НЕ отключили, но особенности русского и все эти двойные отрицания - короче, сколько времени не было электротока - достоверно известно только то, что через 2-3 дня он появился.

Что касается времени отключения - я сама однажды пару дней сидела на генераторе, ибо ледяной дождь так хорошо все оборвал, что только на третий день дали ток. Разговор был за то, что если отключили на пару часов - то ни дом, ни даже курятник или собачья будка не успеют замерзнуть.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.01.2024 в 13:51:02

калямба написал: Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа,

Несколько дней люди мучались в Солнечногорском районе...

BV написал: PS Почему котел не перезапустился при появлении напряжения?

Котел то запустился , антиразморозка сработала, поэтому и живой остался , вместе с одним радиатором. Остальное все уже стояло капитально. Я не ситуацию топика рассказываю, а еще два аналогичных случая , наверное в том же краю.

Serglius49 написал: Ждали потепления

Размораживать нужно было сразу. Теперь только отогревать и смотреть что осталось живое .

0
Аватар пользователя
AlekseevichK_m

Местный

Регистрация: 12.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 0

12.01.2024 в 13:58:20

У меня та же проблема. Дом старый, трубы замерзли и лопнули. Ищу замену всей системы, наткнулся на нескольких представителей. Нужен совет. Было несколько рекомендаций о тепловых сетях Usystems. Может, кто сталкивался с ними. Или порекомендуйте иную компанию, которой можно доверять.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.01.2024 в 15:26:15

AlekseevichK_m написал: Дом старый, трубы замерзли и лопнули.

В теплотрассе лопнули?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.01.2024 в 16:22:39

касимов написал: В теплотрассе лопнули?

Он ими торгует

0
Аватар пользователя
Serglius49

Местный

Регистрация: 02.10.2019

Москва

Сообщений: 14

12.01.2024 в 22:28:01

Спасибо все за отклики, хотя и неутешительные. Многие спрашивали, почему котел не перезапустился. Вообще, отключение электроэнергии случались десятки раз и только в двух случаях из них котел не перезапустился. Выражалось это в том, что котел висел в состянии перезагрузки и все остывало. Год назад я еще успел, а 7 января уже опоздал. У меня еще один вопрос. Послезавтра в ожидании очередного потепления (-1) я хочу перекрыть обратку у всех батарей (я неправильно написал, на самом деле баатреи там металлические с термостатом и отсекающим клапаном), то есть закрыть нижний клапан. Поможет ли это минимизировать грядущий потоп? Дело осложняется тем, что хозяин дома стоически решил ждать весны, а я как то не могу предложить ему вызвать бригаду с тепловыми пушками и опрессовщиками, которые стоят денег...