18.01.2024 в 01:34:37
BV написал: apec1990, фото что и как идет далее от счетчика?
Вот фото (пакет чтобы вода в проточном фильтре не цвела))) , к сожалению, это единственное место в кухне где трубы вышли и сразу обратно спрятались в стену/стяжку. Еще одно фото оч. плохого качества с этапа ремонта. Там где стрелка там общий стояк (3 труба) уходит к счетчику, а две другие - это обратка. Конкретно на ванную идут эти две другие и они расходятся на раковину, ванную, душ и унитаз тройниками. Для кухни и стиралки свои магистрали. Эта в ванной самая длинная.
18.01.2024 в 01:41:52
BV написал: Перечитайте о чем писал выше...
тааак, вот как я понял
Насос должен быть на самом самом входе
тут, к сожалению, либо кухня, либо никак.
и должен "пихать" воду в квартиру, а там откуда он "сосет" должно быть минимальное сопротивление потоку воды
Получается, я так понимаю, что сопротивление создает труба 25 мм на достаточо немалом расстоянии до места куда я могу ставить насос. Плюс несколько уголков, плюс несколько обводов труб отопления.
и воды должно быть столько, сколько "захочет" насос.
Вот тут мне не совсем ясно как это понимать. Открылся кран, вода убывает. Место в трубе до насоса должно заполниться новой водой. Давление есть, вода заполняет. Вопрос в том, а так ли быстро, чтобы насосу хватило, если учесть что он на 0.2 бара может начать работать. Когда в кухне кран открыт, то из него вода хлещет повеселее. У ванны с кухней общая точка - это счетчик. Дальше начинается разводка. Значит по идее "куриных попок" и даже всяких уголков не должно быть столько, чтоб мешало добираться воде к насосу. Так как насос будет сразу после счетчика. Это так я понимаю.
Если стояк не может "дать" много воды - ...
Соответственно , мне кажется(может я ошибаюсь), что стояк все же способен выдать кол-во необходимое.
18.01.2024 в 01:44:03
BV, по идее до нуля не должно падать. В том и дело что пока я не купил манометр я думал что там может быть 1 атмосфера какая. Так-то не имею представления какой будет визуальный расход при одной атмосфере. Но,выходит, что минимум на 1.5-2 я могу рассчитывать в час пик.
18.01.2024 в 03:17:06
apec1990 написал:
Так как насос будет сразу после счетчика.
До счетчика негде? Хотя это и не по правилам...
18.01.2024 в 08:10:58
Вода в системе ГВС И ХВС многовквартирного дома движется со скоростью 1-1,5 метра в секунду через трубу с ДУ=15 это 170-250 грамм в секунду через трубу с ДУ=5 это 20-30 грамм в секунду от того что вы насосом увеличите давление воды больше не станет
apec1990 написал: дальному санузлу , если даже при 4 атмосферах в ванной вода течет не ахти как?
Измерять надо расход, ведром ли счётчиком не имеет значения.
18.01.2024 в 13:31:55
Aтос, добрый день, попробуем.
18.01.2024 в 13:42:23
apec1990, Что попробуем?
Да, это я.
18.01.2024 в 14:11:33
MADONNA, замерить расход.
18.01.2024 в 14:27:55
Вода в системе ГВС И ХВС многовквартирного дома движется со скоростью 1-1,5 метра в секунду через трубу с ДУ=15 это 170-250 грамм в секунду через трубу с ДУ=5 это 20-30 грамм в секунду от того что вы насосом увеличите давление воды больше не станет
:killyourselfbywall: Старые тараканы проснулись? Не надоело чушь нести?
18.01.2024 в 14:35:57
apec1990, для понимания.... Погуглите толщину стенок пп труб. Посчитайте внутренний диаметр. С такой схемой вам надо было и до счетчика и после ставить ПП трубу 32. А еще лучше 25ю пекс трубу целыми кусками. Судя по количеству паек пп трубы и муфт - ваш "мастер" совсем не мастер.
18.01.2024 в 14:41:08
BV, вообще-то он прав. Воды больше не станет. Вопрос - насколько это относится к нашей теме - напомню, я просила привести данные по минимальному давлению на входе UPA И не надо отсылать в гугл - истина конкретна и требуется иногда в первоисточнике. Вы предложили воровать воду из унитазных бачков соседей (преодолев ОК, РД и запорную арматуру). И даже если это не Ваша идея - неважно. Какое разрежение может преодолеть насос?
Да, это я.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу