BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

20.01.2024 в 22:35:10

Какие есть разумные способы защиты труб от ультрафиолетового излучения?

"Шапочка из фольги")

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

20.01.2024 в 22:41:59

cineman написал:

ВТБ! написал:

cineman написал: При такой дельте перепад не может быть маленьким.

Двести литров в час у ТС, сто-двести у соседей - и ни одного клапана или вентиля, только трубы, фитинги и шаровые.

ВТБ!, дельта определяется теплосъёмом, сопротивлением контура и перепадом. При чём здесь соседи?

cineman, лучше просто ответьте, если арпд работает и настроен на 25 кПа будет шум или нет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

20.01.2024 в 22:42:19

BV написал: "Шапочка из фольги")

Это у труб из PEX слой фольги практически снаружи. А как с этим у PPR?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

20.01.2024 в 22:48:34

cineman написал: дельта определяется теплосъёмом, сопротивлением контура и перепадом. При чём здесь соседи?

При перепаде давлений между этажными коллекторами - он одинаковый для всех четырёх квартир. Расход в четвёртой неизвестен, но (со слов ТС) ни клапанов, ни вентилей застройщик не поставил и самостоятельно тоже никто не добавил.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 22:56:15

BV написал: лучше просто ответьте, если арпд работает и настроен на 25 кПа будет шум или нет?

Шум случается от положения клапана под термоголовкой. Если подаётся теплоноситель избыточной температуры, термостатический клапан может шуметь независимо от состояния вашего любимого АРПД.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

20.01.2024 в 23:03:51

cineman написал:

BV написал: лучше просто ответьте, если арпд работает и настроен на 25 кПа будет шум или нет?

Шум случается от положения клапана под термоголовкой. Если подаётся теплоноситель избыточной температуры, термостатический клапан может шуметь независимо от состояния вашего любимого АРПД.

cineman, какая температура для отопления является избыточной? Ну то есть та, при которой еле открытый термо клапан шумит при исправном арпд?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 23:24:41

BV написал: какая температура для отопления является избыточной? Ну то есть та, при которой еле открытый термо клапан шумит при исправном арпд?

Вы как мастермосхь с текниксаном требуете численных значений гидроудара сферическим конём по вакууму. Это проявляет отсутствие опыта, который есть у меня. Было у меня несколько случаев ошибочной оценки теплопотерь комнат частных домов, при которых радиатор оказывался избыточным. Клапан такого радиатора шумел, и не потому, что сопротивление веерной ветки было мало. Шумели ошибочные радиаторы на длинных ветках. Потому приходилось душить расход вентилями мультифлекса (бинокля). Настроечный вентиль встроенного в панельный радиатор вентиля стоял на минимальной дырке.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

20.01.2024 в 23:35:08

cineman, спасибо. Все понятно. Дальше спрашивать смысла нет.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.01.2024 в 00:16:58

BV написал: Дальше спрашивать смысла нет.

Смысла отвечать не было после вашей ереси про тёплые полы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

21.01.2024 в 11:09:48

cineman написал: Было у меня несколько случаев ошибочной оценки теплопотерь комнат частных домов

Хотелось бы поинтересоваться давлением в системе в этих случаях.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

21.01.2024 в 11:19:44

cineman написал: Настроечный вентиль встроенного в панельный радиатор вентиля стоял на минимальной дырке.

Вы меня немножко запутали. В радиаторе было два встроенных вентиля или один? Ни одного, разумеется: а был клапан с преднастройкой. Откуда взялся настроечный?

Вы же понимаете, что одинокий клапан нуждается или в балансировочной арматуре, или в ином ограничении перепада давления?

cineman написал: приходилось душить расход вентилями мультифлекса (бинокля)

Можно привести пример узла нижнего подключения из числа использованных в проблемных проектах?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу