04.04.2024 в 16:11:21
Мишутк, жаль что доходит на этапе, когда надо ломать... А можно бы было предотвратить
07.04.2024 в 06:51:29
BV написал: жаль что доходит на этапе, когда надо ломать... А можно бы было предотвратить
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.04.2024 в 08:01:27
Benderalfa написал: Вопрос для однокомнатной кварты хватит одного этого провода на всю квартиру ?
Если при включении пылесоса выбивает автомат - значит, не хватает одного провода(и одного Автоматического Выключателя). И не не важно, провод медный или алюминиевый - всё равно будет выбивать. Добавляйте ещё хотя бы один АВ и провод.
Benderalfa написал: Предлагают проводку делать по потолку (я не хочу так)
если потолки будут натяжные. то проще и дешевле сделать проводку по потолку.
Benderalfa написал: И щиток предлагают заменить. Щиток я как бы не против но не знаю будет ли какой то эффект от замены щитка
щиток не влияет ни на что, кроме эстетики :)
Benderalfa написал: ну и вообще нормально ли то что однушка на одном проводе?
Раньше было нормально, теперь, когда у всех в домах мощные духовки, стиралки, электрочайники - надо делать больше линий.....
07.04.2024 в 11:21:24
Если при включении пылесоса выбивает автомат - значит, не хватает одного провода(и одного Автоматического Выключателя).
Ерунду говорите. Это означает, как минимум проблемы с автоматом, либо подключением провода к нему.
То что эту порнуху надо переделать - это уже несколько другое