Аватар пользователя
nedc

Местный

Регистрация: 18.11.2022

Краснодар

Сообщений: 31

16.04.2024 в 20:05:59

Может, кто подскажет. Делаю чистовую стяжку в доме поверх ЭППС, без теплового пола. До этого делал черновую и была проблема с неровностями из-за щебня. Затирал деревянным полутерком, как-то не очень ровно получается. Для плитки пойдет, но для линолеума врядли. Конечно, можно потом ровнять, но не хотелось бы. Встречал в продаже игольчатые валики для наливных полов. Подойдет ли такой валик, чтобы глубже утопить щебень?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7217

16.04.2024 в 21:39:00

nedc, не надо вам этим заниматься! ЭППС на ровном основании лежит, сетка есть, толщина стяжки какая будет?

0
Аватар пользователя
nedc

Местный

Регистрация: 18.11.2022

Краснодар

Сообщений: 31

16.04.2024 в 22:00:03

dmitrovski, 60 мм В смысле не нужна бетонная стяжка? Так со щебнем крепче, меньше трещин. Это ж плита на упругом основании, кто его знает как ЭППС поведет себя со временем. Плюс меньше расход цемента.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113197

16.04.2024 в 22:08:37

В стяжке щебня быть не должно. Под линолеум лучше минимальный слой финишного равнителя от 20мпа, либо шпатлевать им если стяжка хорошая

0
Аватар пользователя
nedc

Местный

Регистрация: 18.11.2022

Краснодар

Сообщений: 31

17.04.2024 в 01:34:42

BV написал: В стяжке щебня быть не должно.

Например, в водяных ТП только бетонная стяжка. "Для заливки стяжки водяного теплого пола все руководства (Rehau, Uponor, Thermotech и др.) рекомендуют применение бетона марки не ниже М-300 (В-22,5)."

BV написал: лучше минимальный слой финишного равнителя

Почему у американцев получается идеально ровно без всяких равнителей?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7217

17.04.2024 в 03:39:42

nedc, В смысле не нужна бетонная стяжка? , Я сказал это- не надо вам этим заниматься, имея ввиду то, что вы в этом не понимаете, следуя из вышесказанного, Встречал в продаже игольчатые валики для наливных полов. Подойдет ли такой валик, чтобы глубже утопить щебень?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

17.04.2024 в 05:27:34

nedc написал: Встречал в продаже игольчатые валики для наливных полов. Подойдет ли такой валик, чтобы глубже утопить щебень?

такой валик не подойдёт.

Бетонная стяжка всегда будет бугристая после застывания. Даже если вы сможете утопить щебень и поверхность сделаете гладкой, то после застывания стяжка осядет и поверхность станет бугристой. Бетонные стяжки либо шлифуют, либо наливают сверху наливной пол тонким слоем.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

17.04.2024 в 05:37:38

nedc написал: Почему у американцев получается

на мексиканцев похожи)

nedc написал: получается идеально ровно без всяких равнителей?

Что для улицы идеально, то для внутри дома может быть браком)

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2437

17.04.2024 в 09:06:03

nedc написал: До этого делал черновую и была проблема с неровностями из-за щебня.

стяжка из цпс конечно менее прочна, чем из гранитного отсева. После укладки, через пару часов пройдите правилом, "камешки" сдерутся . Поверхность будет некрасивая , щербатая , но ровная . В принципе для ламината этого достаточно . Для линолеума через неск. дней можно сделать затирку , как при штукатурке. Не забудьте про плёнку от пересыхания.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113197

17.04.2024 в 09:35:45

nedc, Ну можно выполнить и из бетона с мелким наполнителем и виброрейкой, затереть вертолетом, но по любому линолеум прявит через время все мельчайшие неровности целлюлитом в косом свете. Поэтому либо шлифовать, либо делать слой финишного ровнителя с прочностью от 20 МПа. Можно как только бетон начнет вставать уложить верхним слоем раствор на мелкозернистом наполнителе и затереть вертолетом. Но в иделале и по нему нужен финишный ровнителя, хотя бы на сдир.

0
Аватар пользователя
nedc

Местный

Регистрация: 18.11.2022

Краснодар

Сообщений: 31

17.04.2024 в 16:23:09

dmitrovski написал: вы в этом не понимаете, следуя из вышесказанного,

Игольчатые валики и валики из сетки используют для осадки щебня и поднятия цемента на поверхность.

Грэй написал: Даже если вы сможете утопить щебень и поверхность сделаете гладкой, то после застывания стяжка осядет и поверхность станет бугристой.

Сомневаюсь, что бетон с пластификатором может дать усадку больше 5 мм.

Грэй написал: на мексиканцев похожи)

На ютубе мульйон видео, как американцы делают подъездные дорожки, слабы для каркасников и т.п. Никакой бугристости, щебень не торчит. С помощью одних лишь гладилок, которые также опускают щебень и поднимают цемент с песком.

BV написал: линолеум прявит через время все мельчайшие неровности

Думаю, на войлочной основе скроет мелкие изъяны. В крайнем случае, да, или шлифануть или что-то подстелить.

Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2437

18.04.2024 в 08:07:11

nedc написал: На ютубе мульйон видео, как американцы делают подъездные дорожки

"...м вы говорите" , постановочные видео далеки от жизненных реалий.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113197

18.04.2024 в 09:28:39

nedc, щебень тонет при работе вибратора к слову. А вертолет упрочняет верхний слой - что как раз и нужно под мягкий линолеум. Полшлифовать и зашпатлевать огрехи. То что на видео затертое полутерками видится издалека ровно - при проверке по СП 2х метровой рейкой может оказаться далеко от идеала. Поэтому полу сухую и формируют понатертым маякам прямоугольным правилом. А мокрую после начала схватывания - подрезают трапецией

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

18.04.2024 в 13:18:54

BV написал: щебень тонет при работе вибратора к слову.

и песок тоже тонет, и наверху оказывается цементное молочко)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113197

18.04.2024 в 17:11:43

Грэй написал:

BV написал: щебень тонет при работе вибратора к слову.

и песок тоже тонет, и наверху оказывается цементное молочко)

Грэй, в общем да, если воды много и бетон подвижный. Но если перетереть когда подстынет - будет лучше. ТС хочет В22.5 (как на армированные перекрытие), а такое надо с вибратором, если не специальный самоуплотняющийся. Если поверх наливной - молоко счищать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу