17.06.2024 в 22:33:47
Iltara, потолок 20?
17.06.2024 в 23:46:00
BV, да, так предположительно будет натяжной потолок, боюсь больше просто не влезет. От потолка до рамы 5-7см, точно сейчас не скажу. Еще в перекрытии между лоджиями пенопласт 10-15см.
18.06.2024 в 00:46:56
Ну возьмите не 50 а 80мм, я делал и 50 и 80, испытания прошедшей зимой никаких следов влаги не показали, великая сушь была) Кирпич декоративный, ну не, вы еще вагонкой обшейте. Возьмите декоративную штукатурку и все, это например. Да, полистирол штукатурится и без руспанелей. И плитка на полу зачем, оставьте плитку в санузле, не надо больше плиток дома.
18.06.2024 в 01:04:56
Iltara написал: BV, верно подметили, планиную без перегородки, знаю, что нельзя, но все таки хочется немного увеличить полезную площадь, квартира небольшая 31м2
Iltara, небольшая площадь не повод нарушать тепловой контур дома. Если парапет будет как наружная панель обогреваемых помещений, извольте делать теплоизоляцию по полной программе. Парапет и пол Эппс 100, потолок 50.
18.06.2024 в 09:59:20
Еще в перекрытии между лоджиями пенопласт 10-15см.
Уверены?! Я такого никогда не видел. Да и зачем это в проекте на холодной лоджии - просто так деньги инвестора выкинуть?
Если бетон выходит на мороз - 20мм - шляпа.
19.06.2024 в 00:03:59
Iltara написал: я вообще думал будет достаточно приклеить руспанель на парапед, без каркаса,
В названии темы "Каркас из профиля..." :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
19.06.2024 в 00:05:51
Iltara написал: после чего сделать каркас из ПП, подвес закрепить прямо к стене, вытащив ножки через ЭПС,
:confused: :confused: :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
19.06.2024 в 00:07:12
BV написал: Если бетон выходит на мороз - 20мм - шляпа.
+100500 :scare
Мой опыт к Вашим услугам!
19.06.2024 в 11:28:08
ИгорьPurnesh, каркас только для боковых стенок, сейчас решил пока оштукатурить по маякам.
19.06.2024 в 12:09:50
Iltara, ниже вас теплое помещение?
И да это стяжка... И есть ли это наверху?
Если есть - то наверняка торец несущего монолита выходит на мороз.
Утепленные снаружи но холодные лоджии видел всего 2 раза - когда проектировщику было проще сделать одинаково весь фасад и это было дешевле.
Там достаточно было сломать перегородку между лоджией и стеной и вообще ничего не утеплять
19.06.2024 в 23:26:47
BV написал: Если есть - то наверняка торец несущего монолита выходит на мороз.
Iltara, Монолитная плита перекрытия выходящая из комнаты в лоджию, с пенопластовыми вставками. Как на вашем полу, так и на вашем потолке. Этакий - уменьшитель мостика холода!
Мой опыт к Вашим услугам!
19.06.2024 в 23:27:33
Iltara написал: ИгорьPurnesh, каркас только для боковых стенок, сейчас решил пока оштукатурить по маякам.
Iltara, Тоже норм решение. :)
Мой опыт к Вашим услугам!
20.06.2024 в 11:10:23
ИгорьPurnesh написал:
BV написал: Если есть - то наверняка торец несущего монолита выходит на мороз.
Iltara, Монолитная плита перекрытия выходящая из комнаты в лоджию, с пенопластовыми вставками. Как на вашем полу, так и на вашем потолке. Этакий - уменьшитель мостика холода!
ИгорьPurnesh, я не про терморазрыв по тепловому контуру.... Я про то, что на улицу выходит торец этой плиты и изоляция 20мм - это как в ветровке в минус 20.
20.06.2024 в 13:47:30
BV написал: Я про то, что на улицу выходит торец этой плиты и изоляция 20мм - это как в ветровке в минус 20.
Ок. Это я уже поддержал выше. :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.