Выкладываю что наваял наш сантехник. На мой неискушенный взгляд вроде все нормально.
Буду благодарен за любые комментарии.
5 точек хвс, 3 точки ГВС, дом КОПЭ

У бойлера, на входе холодной воды, я так понял предохранительный клапан или нет? Можно было бы в этом месте сделать узел слива бойлера в каналию, хотя, наверное через такую тонкую трубочку потихоньку тоже можно слить... Обратных клапанов тоже не заметил.

где должны стоять? И зачем они?
Поясните пож-та если не сложно.

Ставят обычно для того, чтобы когда в стояке воду вдруг решили слить, а у вас, к примеру лето и только холодная вода, и пользуетесь водонагревателем, то он вдруг не оказался пустым без воды. Не знаю, есть ли у вашего водогрея защита от работы в сухую, чтоб тэн не сгорел... Ну это все, конечно, при определенном стечениии обстоятельств.

Предохранительный клапан имеет и обратный клапан. Для сброса воды на пред. клапане вполне достаточно той трубки что стоит. У меня пять лет стоял водонагреватель в кухне, без всякого отвода ... сброса воды и протечки ненаблюдал ни разу. Правда дом частный и давление стабильное (2 атм.) В квартире, конечно лучше подстраховаться и отвести воду в каналью.
Судя по фотке, всё сделанно правильно, трубы изолированны ... только смеситель на ванной не слишком высоко ставите? ...
Эх ... вспоминаются, железные 90 - е ... два входных вентиля ... и трайники, трайники, трайники ... уголки, дёшево и надёжно ... А тут компенсаторы, регуляторы ..., фильтры ... крантики, вентили ... а толку столько же : ))

Интересно, что коллектора соединены латунными трубами, а отводы МП. А уголки на латуни-пайка?

Вы так в москве любите колектора, вам там, что трубы затак раздают или от жира беситесь?
Я спорить не собираюсь, просто интересно чем вам так нравится паралельная разводка а не последовательная?

volodya_lipetsk написал :
просто интересно чем вам так нравится паралельная разводка а не последовательная?

Мне тоже очень это интересно...

volodya_lipetsk вы не пробовали пересчитать паралельную и последовательную разводку на реальной квартире с учётом что фитинги так же как и трубы денег стоят, тройник на 16 и 4м трубы МП 16 по цене равны. Если у вас коллектор с запорными кранами то в случай протечки вы закрываете одну точку воды а не всю воду в квартире а это плюс и большой. Так что думайте сами, решайте сами считайте тоже сами.

не хватает одного клапана второй есть в том маленьком кранике на бойлерею. коллектора не самые лучшие но очень работоспособные. комбинирование материалов это разумно и професионально.
а маленькая трубочка ну чтож сливают не часто

зануда написал :
Если у вас коллектор с запорными кранами то в случай протечки вы закрываете одну точку воды а не всю воду в квартире а это плюс и большой.

Чушь самая настоящая и при последовательной разводке можно поставить краны на каждую точку.

volodya_lipetsk написал :
Чушь самая настоящая

Да не чушь это,кроме удобства отключения отдельных ветвей системы,появляется возможность регулировки расхода воды каждым потребителем.Да и вообще взаимное влияние потребителей гораздо меньше,чем при последовательной.Кроме того,при МП разводке(самый распространенный вариант),труба от водорозетки до коллектора-цельная,а это сильно повышает надежность.

volodya_lipetsk написал :
и при последовательной разводке можно поставить краны на каждую точку.

Под раковиной,за унитазом?-очень удобно...А где ставить краны для смесителя ванны и душевой??

старыймастер написал :
А уголки на латуни-пайка?

Резьба разумеется.

san-1-tehnik написал :
коллектора не самые лучшие но очень работоспособные

Серьезно?Какие коллекторы лучше?

2nNikki
Недочеты:
Подводка непосредственно от стояка МП трубой на разрезных фитингах
Нет грязевиков и обратников(необязательно,но очень желательно)
Слив с бойлера и фильтров неармированным шлангом(сливать пробовали?) и странная заделка его в трубе.
Плюсы:
Собрано достаточно неплохо,правда с применением достаточно большого количества ненужных промежуточных элементов
Качественные комплектующие.

to DOKA
Спасибо за советы! Есть пара вопросов:

Подводка непосредственно от стояка МП трубой на разрезных фитингах
Вообще я сказал все делать на пресс-фитингах. Т. е. разрезные это не они?

Нет грязевиков и обратников(необязательно,но очень желательно)

А можно чуть подробнее - что это за элементы и для чего нужны (увы, не сантехник я )

Слив с бойлера и фильтров неармированным шлангом(сливать пробовали?) и странная заделка его в трубе.

По шлангам - требовать замены на армированные? И чего плохого в такой заделке в трубе?

nNikki написал :
Вообще я сказал все делать на пресс-фитингах. Т. е. разрезные это не они?

Как я понял из фото,фитинги с гайками,и скорее всего,водорозетки(которые в стенах)-тоже.Вот последнее уже точно не есть гут...
Пресс фитинги-это другое,они специальными клещами обжимаются.

nNikki написал :
А можно чуть подробнее - что это за элементы и для чего нужны (увы, не сантехник я )

Грязевик-это фильтр грубой очистки(обычно на входе ставится) сетка около 800 микрон,обратный клапан препятствует подмесу,-когда вода из холодного стояка в горячий попадает и наоборот из-за разницы давлений в стояках.

nNikki написал :
По шлангам - требовать замены на армированные? И чего плохого в такой заделке в трубе?

Я бы потребовал,а заделка- я вообще не до конца понял,как она выполнена...

Благодарю за пояснения. Задал все вопросы сантехнику

Как я понял из фото,фитинги с гайками,и скорее всего,водорозетки(которые в стенах)-тоже.Вот последнее уже точно не есть гут...

Выяснил этот вопрос - водорозетки ОК - на прессе. Часть соединений (подводка к бойлеру, от гребенок) специально была сделана разборной. Обоснование было дано такое:

  • они на виду (т. е. не замурованные)
  • в случае необходимости можно будет просто разобрать
  • по надежности не хуже пресса т. к. хорошие комплектующие.

По армировке было сказано, что давления в этих шлангах большого не будет и в ней нет большого смысла.

По ходу еще пара вопросов:

  1. Соединения "гребенка - труба к точке" всегда делают разборными или на прессе тоже?
  2. Фитинг с разрезным кольцом - одноразовый? Можно, скажем, через 2 года, заменить трубу и использовать тот же фитинг или нужен будет новый?

Регистрация: 17.02.2007 Старая Купавна Сообщений: 141

2nNikki
Обязательно налейте и попробуйте слить бойлер. У меня бойлер расположен примерно также, как у Вас. При сливе, как в инструкции к бойлеру, при открытии крана гор. воды, скорее всего, вода сливаться не будет - слишком длинная магистраль - воздух не засосется. Если слива нет - врезайте тройник сразу после бойлера на гор. воду и ставьте кран - для всасывания воздуха при сливе.

nNikki написал :
Выяснил этот вопрос - водорозетки ОК - на прессе.

Неплохо бы проверить...сомнения меня терзают смутные...

nNikki написал :
Часть соединений (подводка к бойлеру, от гребенок) специально была сделана разборной.

Это нормально.

nNikki написал :
По армировке было сказано, что давления в этих шлангах большого не будет и в ней нет большого смысла.

Попробуйте промыть фильтр,если не раздует шланг-все ок.

nNikki написал :

  1. Соединения "гребенка - труба к точке" всегда делают разборными или на прессе тоже?

На прессе бывают,но сложно достать,под заказ.К коллектору накидной гайкой присоединяются.

nNikki написал :

  1. Фитинг с разрезным кольцом - одноразовый? Можно, скажем, через 2 года, заменить трубу и использовать тот же фитинг или нужен будет новый?

Надо будет заменить конусное соединение и,возможно,кольцо.(если Фар)

Nobilis написал :
При сливе, как в инструкции к бойлеру, при открытии крана гор. воды, скорее всего, вода сливаться не будет

Да,такое возможно.Я стараюсь родную группу безопасности менять на сборный узел.

Всем большое спасибо за советы и предложения. Очень полезное и познавательное обсуждение.

Ребят, а зачем сливать бойлер? Почему тогда в СНИПах указывают, что когда системы (отопление например) не работают, то они должны быть заполнены водой и находиться под давлением? А воду (при ремонте) можно слить, выкрутив обр. клапан и одев на трубку от бойлера шланг подходящего диаметра.