MADONNA, это застройщик. Его логика понятна, он поставил такой автомат, чтоб сработок на было частых на 4 комфорках, чтоб ни переделывать потом автомат 32а на 40скажем. Просто срок службы провода уменьшился бы

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 628

13.07.2024 в 12:25:24

region116 написал: это застройщик. Его логика понятна, он поставил такой автомат, чтоб сработок на было частых

Сомневаюсь. Проект с АВ 40А на проводе 4 кв.мм. никто не пропустит. А сэкономить могли - заложить 4 вместо запроектированных 6 кв.мм.

0
region116
region116
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 80

13.07.2024 в 12:28:30

калямба, на вводе в квартиру вообще 63а, это вообще нормально?, цифра по моему огромная

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

13.07.2024 в 12:39:40

region116 написал: огромная

Он как рубильник используется, по-хорошему вводной автомат вообще не нужен, он ничего не защищает. Рубильник нужен.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

13.07.2024 в 12:43:14

калямба,

сэкономить могли - заложить 4 вместо запроектированных 6 кв.мм.

А какое обоснование для 6мм? 4мм рассчитан на 40А не глядя на длинну даже. Просто глядя в таблицу.

При закрытой проводке и 6мм не проходит на 40А

0

Narrenfreiheit

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 628

13.07.2024 в 12:46:06

region116 написал: на вводе в квартиру вообще 63а, это вообще нормально?, цифра по моему огромная

По принципу селективности вышестоящий АВ должен быть большего номинала чем любой нижестоящий, так-что все верно

region116 написал: на проводе с40, после счетчика с50, на вводе с63

Хотя если уберете 40 А (надо полагать единственный), то можно поменять все...зачем это вам - вопрос риторический

0
region116
region116
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 80

13.07.2024 в 12:47:13

Я с вами скоро больше местных электриков с Авито буду знать, чес слово столько инфы полезной

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

13.07.2024 в 12:51:44

region116 написал: местных электриков с Авито

Нашли с кем сравнивать :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 628

13.07.2024 в 13:02:15

MADONNA написал: А какое обоснование для 6мм?

Допустимый ток для кабеля и условный ток расцепления разные, ну вы-ж в курсе цифирки 1,45. Ну и таблички смотрите правильные (соответствие сечения и автомата)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

13.07.2024 в 13:29:03

калямба, Таблица штука хорошая - но она не одна и среди нескольких можно найти весьма приличные расхождения.

Вот например из этой следует что ТС и 6мм мало

Согласно этой таблице на «обычную» плиту 8 квт надо кабель 25мм2!! )))

region116,

будет духовка на 2.5квт и варочная панель 3квт.

То есть я так понимаю сейчас каждый участник приведет таблицу, которая соответствует его представлениям об электротоке )))

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25978

13.07.2024 в 13:59:34

MADONNA написал: Если провод 4мм2 (кабель) длинной 5 см - то то и 100А автомат его защитит.

Продолжай, я записываю. :popcorn

0

Следование моим советам вредит кошельку