Резон,

  1. С пастой легче идет и проще порвать фиттинг если много льна.
  2. Провала усилия может и не быть.
  3. Тут еще хорошо видео трещину. Бывает как волос. И закрывается при выкиучичании. Фонарик с лупой.

Peresvet4 написал:

АлекСАН_dr написал: Peresvet4, Кто покупал фитинги? Сколько лет гарантии по договору? Сколько лет прошло от монтажа?

АлекСАН_dr, сам же подрядчик по ОВК и покупал. Год назад сделали.

Peresvet4, Самое главное что не сделал подрядчик - не опрессовал систему. Опрессовка 100% показала бы трещину

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7191

30.07.2024 в 20:49:34

BV написал: Самое главное что не сделал подрядчик - не опрессовал систему.

Кстати, интересный вопрос, тоже в голову пришел... как ее прессовать, если этот фитинг (а похоже на то) стоял на входе в бачок?

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.07.2024 в 20:50:06

BV написал: Опрессовка 100% показала бы трещину

BV, не факт, что трещина возникла при монтаже. Могла появиться позже когда металл (или из чего там сделан фитинг) стал деградировать. Вообще, судя по цвету, там лет 15-ть прошло. Печаль..

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8971

30.07.2024 в 21:04:59

Peresvet4 написал: Что за производитель?

РосТурПласт.

Ставлю на повторное использование фитинга.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3313

30.07.2024 в 22:19:25

АлекСАН_dr написал:

Dmitry47 написал: АлекСАН_dr, почему накидная гайка противопоказана?

Предполагает наличие прокладки. А, значит, доступ при необходимости замены\подтяжки.

АлекСАН_dr, Ну во первых арматура бачка обслуживаема, а значит должна быть возможность отсоединения трубы. Во вторых, традиционное подсоединение труб к коллектору накидными гайками. В третьих в сантех шкафу может быть куча всяких прокладок в американках.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.07.2024 в 08:33:24

Dmitry47 написал: АлекСАН_dr, Ну во первых арматура бачка обслуживаема, а значит должна быть возможность отсоединения трубы. Во вторых, традиционное подсоединение труб к коллектору накидными гайками. В третьих в сантех шкафу может быть куча всяких прокладок в американках.

Dmitry47, вы, похоже, вообще не в теме. Злополучная водорозетка находилась ЗА СТЕНКОЙ БАЧКА. Вне доступа. В отличие от американок в коллекторном шкафу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120103

31.07.2024 в 10:04:08

Резон написал:

BV написал: Самое главное что не сделал подрядчик - не опрессовал систему.

Кстати, интересный вопрос, тоже в голову пришел... как ее прессовать, если этот фитинг (а похоже на то) стоял на входе в бачок?

Резон, в некоторых инсталляциях внитри бачка есть кран под отвертку. По сп макс давление арматуры 10 бар.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120103

31.07.2024 в 10:08:08

АлекСАН_dr написал:

BV написал: Опрессовка 100% показала бы трещину

BV, не факт, что трещина возникла при монтаже. Могла появиться позже когда металл (или из чего там сделан фитинг) стал деградировать. Вообще, судя по цвету, там лет 15-ть прошло. Печаль..

АлекСАН_dr, могла, но как правило сразу.

АлекСАН_dr написал:

Dmitry47 написал: АлекСАН_dr, Ну во первых арматура бачка обслуживаема, а значит должна быть возможность отсоединения трубы. Во вторых, традиционное подсоединение труб к коллектору накидными гайками. В третьих в сантех шкафу может быть куча всяких прокладок в американках.

Dmitry47, вы, похоже, вообще не в теме. Злополучная водорозетка находилась ЗА СТЕНКОЙ БАЧКА. Вне доступа. В отличие от американок в коллекторном шкафу.

АлекСАН_dr, В зависимости от места расположения инсталляции над ней может быть коллекторный шкаф и тогда место доступно. А может не быть. В любом случае разборное соединение для обслуживания, замены там не нужно.

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

31.07.2024 в 10:51:28

Dmitry47, это соединение вне доступа и необслуживаемое.

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

31.07.2024 в 10:52:51

АлекСАН_dr написал:

BV написал: Опрессовка 100% показала бы трещину

BV, не факт, что трещина возникла при монтаже. Могла появиться позже когда металл (или из чего там сделан фитинг) стал деградировать. Вообще, судя по цвету, там лет 15-ть прошло. Печаль..

АлекСАН_dr, какие там 15! Чуть больше года.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.07.2024 в 10:57:42

Peresvet4 написал: какие там 15!

Я только про внешний вид. Никоим образом не пытаюсь опровергать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу