Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

31.07.2024 в 10:51:28

Dmitry47, это соединение вне доступа и необслуживаемое.

0
Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

31.07.2024 в 10:52:51

АлекСАН_dr написал:

BV написал: Опрессовка 100% показала бы трещину

BV, не факт, что трещина возникла при монтаже. Могла появиться позже когда металл (или из чего там сделан фитинг) стал деградировать. Вообще, судя по цвету, там лет 15-ть прошло. Печаль..

АлекСАН_dr, какие там 15! Чуть больше года.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.07.2024 в 10:57:42

Peresvet4 написал: какие там 15!

Я только про внешний вид. Никоим образом не пытаюсь опровергать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

31.07.2024 в 11:24:18

Peresvet4 написал: Dmitry47, это соединение вне доступа и необслуживаемое.

Peresvet4, Вам подрядчик сдавал работу? Провел опрессовку и составил Акт?

0
Аватар пользователя
Peresvet4

Местный

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

31.07.2024 в 11:37:41

BV, сдавал. Опрессовал воздухом, акт не составлял.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4140

31.07.2024 в 14:05:22

Peresvet4 написал: Опрессовал воздухом

Воздухом не прессуют. Ну да ладно. А как именно было опрессовано? Как и чем контролировалась потенциально возможная утечка?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.07.2024 в 14:09:33

Peresvet4 написал: Опрессовал воздухом, акт не составлял.

Значит, опрессовки не было. Но, в любом случае, если был ущерб (а он был) кто-то должен ответить. По справедливости- исполнитель. Не сантехник конкретный Петя, который резьбу паковал, а его начальник, который ему говнофитинг дал. У Пети какой выбор? Пойти и за свои деньги купить Рехау? Или Стаут тот же?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

31.07.2024 в 19:26:22

Peresvet4 написал: BV, сдавал. Опрессовал воздухом, акт не составлял.

Peresvet4, то есть опрессовки по сути не было.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу