BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

31.07.2024 в 11:24:18

Peresvet4 написал: Dmitry47, это соединение вне доступа и необслуживаемое.

Peresvet4, Вам подрядчик сдавал работу? Провел опрессовку и составил Акт?

0
Peresvet4
Peresvet4
Новичок

Регистрация: 04.09.2023

Долгопрудный

Сообщений: 55

31.07.2024 в 11:37:41

BV, сдавал. Опрессовал воздухом, акт не составлял.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4669

31.07.2024 в 14:05:22

Peresvet4 написал: Опрессовал воздухом

Воздухом не прессуют. Ну да ладно. А как именно было опрессовано? Как и чем контролировалась потенциально возможная утечка?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.07.2024 в 14:09:33

Peresvet4 написал: Опрессовал воздухом, акт не составлял.

Значит, опрессовки не было. Но, в любом случае, если был ущерб (а он был) кто-то должен ответить. По справедливости- исполнитель. Не сантехник конкретный Петя, который резьбу паковал, а его начальник, который ему говнофитинг дал. У Пети какой выбор? Пойти и за свои деньги купить Рехау? Или Стаут тот же?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

31.07.2024 в 19:26:22

Peresvet4 написал: BV, сдавал. Опрессовал воздухом, акт не составлял.

Peresvet4, то есть опрессовки по сути не было.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу