ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

11.09.2024 в 11:39:17

valkiria_dan написал: вообще 6, если по альбому технических решений Акустик групп

Всё верно. Поэтому я и написал от 50мм. Чем больше нагрузка на ЗИ, тем больше вибрации она гасит.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

11.09.2024 в 11:40:23

АлександрААА написал:

ИгорьPurnesh написал: не менее 50мм

60.

АлександрААА, Выше ответил.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

11.09.2024 в 11:41:17

АлександрААА написал: Должна быть ровной - для укладки минеральной плиты.

Ровность понятие условное. Лучше уж указать максимальный перепад, чем флудить.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

11.09.2024 в 11:42:25

АлександрААА написал:

Artemei написал: Звучит логично, но что будет со звукоизоляцией?

Вибрации, ударный/структурный шум будут распространяться в смежные помещения. Плохо для комфортного проживания и для нижних соседей. Немного снизится индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw - плохо.

Artemei написал: края могли бы в таком случае гулять

Избежать этого.

АлександрААА, Гениально! :applause:
:D

0

Мой опыт к Вашим услугам!

DrPilman
DrPilman
Эксперт

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

11.09.2024 в 13:43:43

Очень похоже на тестирование ИИ в вопросах строительства и ремонта ...

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 479

11.09.2024 в 18:54:47

ИгорьPurnesh написал: Гениально

Банально - для разбирающихся в звукоизоляции.

0

Звукоизоляция

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116566

11.09.2024 в 20:34:02

проделать в ней штробы под электрику

Это лишний геморрой электрику и возможно ваши лишние деньги. Проще снести все, если легко отходит и электрику работать уже в чистом поле. И думать как не наделать перехлестов. Если уж штробы с кабелями замазывать - то кабели без гофры. Да и с песком также

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116566

11.09.2024 в 20:37:07

ИгорьPurnesh написал:

АлександрААА написал:

ИгорьPurnesh написал: не менее 50мм

60.

АлександрААА, Выше ответил.

Да можно и 25 спецсоставом, но будет барабан)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу