Дежурный электрик
Дежурный электрик
Новичок

Регистрация: 19.11.2024

Москва

Сообщений: 2

19.11.2024 в 21:07:21

заземли котёл, проблема должна уйти

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

19.11.2024 в 21:31:06

Дежурный электрик написал 19.11.2024 в 21:07

заземли котёл, проблема должна уйти

Вы бы тему почитали.... )

Screenshot_20241119-212946

0
den_zol
den_zol
Новичок

Регистрация: 01.09.2025

Красноярск

Сообщений: 4

01.09.2025 в 11:37:18

Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина. Установлен трехфазный котел Arderia с сухими тэнами, подключен на трехфазный автомат через трехфазное УЗО (40А 30mA тип AC), еще к этому же УЗО подключен второй трехфазный автомат на варочную панель. Котел отработал год, никаких нареканий и проблем не было, но на днях, во время штатной работы котла на средних нагрузках, УЗО сработало отключив автомат на котел. При повторной попытке включения автомата котла УЗО сразу отрубается. При включенной варочной панели подключенной ко второму автомату УЗО не отключается. Еще заметил, что УЗО пару раз отключалось само без каких либо нагрузок, все потребители на автоматах были отключены, возможно ночью. Что нужно проверить в первую очередь?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20972

01.09.2025 в 13:53:18

BV написал 01.09.2025 в 11:56

den_zol, модель УЗО?

А что даст это знание , господин ЗАМЕРИТЕЛЬ?

0

Да, ни фига.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10087

01.09.2025 в 14:09:40

den_zol,  Пробой ТЭНа. К гадалке не ходи.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

01.09.2025 в 14:39:49

dokar написал 01.09.2025 в 13:53

А что даст это знание , господин ЗАМЕРИТЕЛЬ?

Может там дифф электронный, а не УЗО)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

01.09.2025 в 14:42:48

MADONNA написал 01.09.2025 в 14:09

den_zol,  Пробой ТЭНа. К гадалке не ходи.

Как быть с вот этим:

den_zol написал 01.09.2025 в 11:37

Еще заметил, что УЗО пару раз отключалось само без каких либо нагрузок, все потребители на автоматах были отключены, возможно ночью

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

01.09.2025 в 14:44:48

dokar написал 01.09.2025 в 13:53

А что даст это знание , господин ЗАМЕРИТЕЛЬ?

А вообще, по уму - мегаомметр и вперед.... и не гадать...

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1142

01.09.2025 в 14:46:21

den_zol написал 01.09.2025 в 11:37

УЗО сработало отключив автомат на котел.

Каким образом УЗО могло отключить автомат?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10087

01.09.2025 в 14:54:54

BV написал 01.09.2025 в 14:42

Как быть с вот этим: den_zol написал 01.09.2025 в 11:37 Еще заметил, что УЗО пару раз отключалось .....

Ключевое слово «ноль»

0

Narrenfreiheit