заземли котёл, проблема должна уйти
19.11.2024 в 21:07:21
заземли котёл, проблема должна уйти
19.11.2024 в 21:31:06
Дежурный электрик написал 19.11.2024 в 21:07
заземли котёл, проблема должна уйти
Вы бы тему почитали.... )
01.09.2025 в 11:37:18
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина. Установлен трехфазный котел Arderia с сухими тэнами, подключен на трехфазный автомат через трехфазное УЗО (40А 30mA тип AC), еще к этому же УЗО подключен второй трехфазный автомат на варочную панель. Котел отработал год, никаких нареканий и проблем не было, но на днях, во время штатной работы котла на средних нагрузках, УЗО сработало отключив автомат на котел. При повторной попытке включения автомата котла УЗО сразу отрубается. При включенной варочной панели подключенной ко второму автомату УЗО не отключается. Еще заметил, что УЗО пару раз отключалось само без каких либо нагрузок, все потребители на автоматах были отключены, возможно ночью. Что нужно проверить в первую очередь?
01.09.2025 в 11:56:30
den_zol, модель УЗО?
01.09.2025 в 13:53:18
BV написал 01.09.2025 в 11:56
den_zol, модель УЗО?
А что даст это знание , господин ЗАМЕРИТЕЛЬ?
Да, ни фига.
01.09.2025 в 14:09:40
den_zol, Пробой ТЭНа. К гадалке не ходи.
Narrenfreiheit
01.09.2025 в 14:39:49
dokar написал 01.09.2025 в 13:53
А что даст это знание , господин ЗАМЕРИТЕЛЬ?
Может там дифф электронный, а не УЗО)
01.09.2025 в 14:42:48
01.09.2025 в 14:44:48
dokar написал 01.09.2025 в 13:53
А что даст это знание , господин ЗАМЕРИТЕЛЬ?
А вообще, по уму - мегаомметр и вперед.... и не гадать...
01.09.2025 в 14:46:21
den_zol написал 01.09.2025 в 11:37
УЗО сработало отключив автомат на котел.
Каким образом УЗО могло отключить автомат?
01.09.2025 в 14:54:54
BV написал 01.09.2025 в 14:42
Как быть с вот этим: den_zol написал 01.09.2025 в 11:37 Еще заметил, что УЗО пару раз отключалось .....
Ключевое слово «ноль»
Narrenfreiheit
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.