26.01.2025 в 09:27:02
BV, Я тоже двоечник)) С наскоку не получилось.. Вразуми пож ???? На графиках тока по фазам три наложенные синусоиды 1.Это должно быть в идеале.Чистая,синусоида. В нуле "полный штиль " 2 . Это реальная искаженная с провалами в пиках нелинейных нагрузок . Но все значения токов по вертикпли относительно стабильного опорного ноля (общей точки на трансформаторе, которая так и осталась абсолютной из 1-й синусоиды.)
Всë так?!
26.01.2025 в 09:53:06
виит,
виит написал 26.01.2025 в 09:27
Но все значения токов по вертикпли относительно стабильного опорного ноля (общей точки на трансформаторе, которая так и осталась абсолютной из 1-й синусоиды.)
токи измеряются в проводах, а не относительно чего-то там... клещами например)
виит написал 26.01.2025 в 09:27
это ноль уже "сорвался с якоря" , и гуляет вместе с токами фазы относителтно, скажем, потенциала Земли
Але?) На всех графиках ТОКИ - там по вертикали I написано жеж)
Нет никаких потенцивлов на графиках!
Хочется узнать потенциалы? Есть сопротивления проводников, для нуля - еще параллельно сумма двух заземлителей последовательно 22+4 ома. А нулевого проводника линии.... ну пусть 0.1 Ом - считать лень, и сечение линии не знаю.
Примечания:
Для всего этого обязательно учитывается индуктивность проводников (и погонная емкость) . Имеем комлексное сопротивление - оно ограничивает нарастание тока КЗ. Ну и куда же без внутреннего сопротивления трансформатора.
Приборы, хорошие, измеряют полное комплексное сопротивление петли фаза-ноль.
Плохие - только активное, и завышают ожидаемые токи КЗ.
26.01.2025 в 10:14:55
"Ну вы блин даете" (С)
У Мадонны - 2-3 синуса, у виит токи от общей точки (в КТП в транс надо залезть с клещами?)
)))
26.01.2025 в 10:37:27
BV написал 26.01.2025 в 10:14
"Ну вы блин даете" (С) У Мадонны - 2-3 синуса, у виит токи от общей точки (в КТП в транс надо .....
Если все вокруг сошли с ума (включая твоего психоаналитика) -то разумно добровольно сдаться в психбольницу - там прячутся последнии нормальные люди. Реальность изменилась - изменились и представления о ней.
Да, это я.
26.01.2025 в 10:45:48
Ну да..коряво выразился Трансформатор вместе с землей, к которой привязан, и по фазам работает, и по нулю. Конечно не потенциал.. гоафики токов. Оговорился. Конечно дОлжным обокзом не разобрался "оператианая память " ограничена)) Уперся в тупой вопрос.Для каждой фазы три синусоиды. Не одновременно же во все три напопвления текут токи по проводнику в каждом моменте?!
1-й чистой синуслиды у нас по факту - нет. Это "мечта" чтоб так было 3-й в 150 Гц у нас ведь тоже нет???? Это условные идеальные гармоники? Вопрос, понимаю, глупый Но на всякий случай)
26.01.2025 в 10:52:22
виит, горбатый синус - реален, также реально его можно представить суммой 50+150.
Ваш спектро анализатор так и делает.
виит написал 26.01.2025 в 10:45
Не одновременно же во все три напопвления текут токи по проводнику в каждом моменте?!
графики нарисованы на временной оси. В любой момент времени токи имеют определенные значения и их можно сложить с учетом знака алгебраически в нуле.
Складываете или горбатые синусоиды, либо их представления в виде двух чистых синусов - результат в нуле будет одинаковый.
26.01.2025 в 11:01:53
итак, следующие замеры. т
Резко возрастает ток земля-ноль когда "падает" третья фаза Значения тока 1/20. То есть там где 30 - на самом деле 1,5А Но с моим домовладением это не связано - в деревне кто-то балуется. Или еще выше, но это врятли. По высокому такое не может пройти, так? Там три провода вроде..
Да, это я.
26.01.2025 в 11:14:12
чем и как измерен ток?
26.01.2025 в 11:18:05
BV написал 26.01.2025 в 11:14
чем и как измерен ток?
регистратор имеет три токовых входа - их кратность по отношению к "настоящему" току - 1/20 Если я поставлю трансформатор тока - то регистратор ничего не зарегистрирует - слишком маленькие значения.
Да, это я.
26.01.2025 в 11:37:54
MADONNA написал 26.01.2025 в 11:18
регистратор имеет три токовых входа - их кратность по отношению к "настоящему" току - 1/20 Если я .....
регистратор имеет вход с пределом 5А. Настройка в регистраторе 1/20? Какой возможный ряд настроек?
Куда подключен амперметр регистратора?
26.01.2025 в 11:57:30
MADONNA написал 26.01.2025 в 11:01
итак, следующие замеры.
т
Резко возрастает ток земля-ноль когда "падает" третья фаза Значения тока .....
На графиках можно убрать "лишние" Фазы?
Напряжение - вычесть 200вольт?
Будет более удобочитаемо.
(файл тхт в эксель и обратно)
26.01.2025 в 12:14:35
BV написал 26.01.2025 в 11:37
Куда подключен амперметр регистратора?
сейчас схема такая
Да, это я.
26.01.2025 в 12:51:25
Мне надо тоже увлечься темой)) Сбежал на работу из дома щас) Похвастаюсь) ) Нагузочный шкаф с 12-ю тенами, которые можно как угодно последоввтельно и паралельно по фазам раскидывать. 4-х канальный осциллограф и куча преуизионных измерялок еще))) В частносии ТТ и счетчиков э/э класса 0.5S с конфигураторами уже на компе хоть попой кушай))
26.01.2025 в 16:52:34
MADONNA написал 26.01.2025 в 12:14
сейчас схема такая
бесполезно одно и тоже говорить несколько раз....