Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

24.10.2024 в 21:41:43

Вечер добрый! Последний этаж, страый фонд. В квартире три радиатора, один из них вертикальный, с началом отопительного сезона выяснилось что он не греет. Воздух и воду спускали через маевского, после этого нагревался, затем снова остывал. Подключение нижнее. Было много разных версий от разных сантехников, начиная от того, что такой радиатор нельзя ставить в старый фонд, заканчивая тем, что когда варили сделали слишком тонкий диаметр, и поэтому не идет циркуляция. Вобщем как заставить это чудо работать? Есть какие-то идеи у уважаемых форумачан?

alt текст alt текст alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111024

24.10.2024 в 22:25:56

deuxe, совсем не греет, или одна секция и верх горячие?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11149

24.10.2024 в 22:31:54

deuxe, с правой стороны вверху заглушка или термостат ? Сделайте фото крупным планом этого места. А так же надо увидеть какое подключение радиатора справа

0
Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

24.10.2024 в 23:02:41

BV, совсем, даже на пару см не нагреваеется на входе

0
Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

24.10.2024 в 23:06:13

Technik-san, отфотографировал все 4 концаalt текст alt текст alt текст alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

24.10.2024 в 23:15:45

а в комнате холодно? я к тому что может в помещении температура выше чем установлено на термоголовке, для того чтобы это понять снимите термоголовку и выкрутите максимально настроечный клапан, шестигранник под заглушкой

и справа обычный радиатор также подключен на аналогичную арматуру?

0
Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

24.10.2024 в 23:23:12

Олегович, в комнате прохладно, терморегулятор на максимуме, но тепло не поступает в батарею совсем, труба при входе в батарею очень горячая, сама батарея вся одной температуры

справа подключен не вертикальный радиатор, но такого же плана и на той же арматуре, он горячийalt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111024

Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

24.10.2024 в 23:52:43

BV, да, это заглушка на обратке, под ней шестигранником откручено до предела

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11149

24.10.2024 в 23:59:58

deuxe - тогда попробуйте на три полных оборота (всего их пять) закрутить такой же вентиль обратки снизу на правом радиаторе, чтобы отбалансировать одинаково работу двух от одного стояка. Либо перекройте временно полностью правый радиатор, может левый и прокачает. Что за модель радиатора, можете озвучить ? Потому как по фото не понятно, что справа сверху радиатора под заглушкой, либо резьба 1/2" под кран Маевского, либо шток терморегулятора, закрытый и задавленный

alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24561

25.10.2024 в 00:17:11

deuxe написал: старый фонд

Система отопления двухтрубная с верхним разливом?

Или труба на чердак сделана только для газоотвода?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11149

25.10.2024 в 00:17:32

deuxe - есть подозрения, что может быть так - под заглушкой справа встроенный терморегулятор и его шток зажат, поэтому и не нагревается

alt текст

1
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24561

25.10.2024 в 00:22:06

deuxe написал: Воздух и воду спускали через маевского, после этого нагревался, затем снова остывал.

Попробуйте отключить правую батарею, снять с левой термоголовку, закрыть кран обратки и снова слить воду.

При этом прогреется только крайняя правая секция?

После этого открыть кран обратки и понаблюдать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111024

25.10.2024 в 00:30:10

Technik-san написал: либо шток терморегулятора, закрытый и задавленный

шток там быть никак не может.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4083

25.10.2024 в 00:42:24

ТС, почему термоклапан стоит внизу? Его место вверху с правого верхнего угла. Не могли перепутать вход и выход теплоносителя?

И при (пусть даже через маевского) нагреве радиатора, опишите тактильные температурные изменения особенно по самой правой секции снизу до верху, и по второй секции по всей высоте, но особенно по низу. Ну и остальное (по всему радиатору) - по ощущениям.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу