Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4087

26.10.2024 в 11:11:25

deuxe написал:

да и я не уверен что это поможет, так как дело не в регуляторе, при открытом маевском батарея нагревается.

это не совсем верный вывод; дело в том. что перепад давлений между стояками измерим миллибарами, тогда как разница давлений между стояком и комнатным воздухом - бары, то есть разница в 100-1000 раз. и если для работы батареи дельты пэ стояков недостаточна, то для сброса через маевского тысячекратное увеличение давления вполне достаточно.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

26.10.2024 в 11:13:19

MADONNA, касательно вашей картинки, вот как обстоят дела с температурой - терморегулятор горячий по всей длине, обратка с правого радиатора теплее чем комнатная, поэтому цвет желтый! alt текст alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111003

26.10.2024 в 11:14:01

deuxe написал: мне надо понять 1)бракованный ли радиатор или нет и 2)как его правильно подключить, 3)нужна ли замена только арматуры или 4)переваривать на боковое или диагональное подключение

  1. нет
  2. уже и так правильно
  3. пока без комментариев
  4. нет

есть еще варианты)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111003

26.10.2024 в 11:21:19

MADONNA написал: перепад давлений между стояками измерим миллибарами,

поправка - в нормально отбалансированной системе - это сотни миллибар, точнее, от 100 до 300 максимум, типовые значения нормы 180-220.

Принято выражать значения в десятках кПа

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111003

26.10.2024 в 11:24:08

MADONNA написал: то есть разница в 100-1000 раз

ошибка всего-лишь на 1 и 2 порядка.

Но в целом мысль верная)

0
Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

26.10.2024 в 11:28:21

MADONNA, то есть вы склоняетесь к версии что дело в теромрегуляторе? на какой его заменить?

0
Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

26.10.2024 в 11:28:41

BV, спасибо, какие еще варианты?

0
Аватар пользователя
deuxe

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 40

26.10.2024 в 11:31:02

BV, или надо долбить местных жековских сантехников чтобы они пошли на крышу/подвал и отрегулировали перепад давлений в притоке/обратке? но в таком случае, они могут сказать что у других соседей с чугуном/биметалом все работает, и ничего регулировать не надо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111003

26.10.2024 в 11:41:07

deuxe написал:

  1. не надо
  2. они не смогут)))
  3. даже у вас радиатор рядом работает на такой же арматуре
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111003

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4087

26.10.2024 в 11:52:25

BV написал:

в нормально отбалансированной системе - это сотни миллибар,

понятие нормы кто определяет? вот у меня дома система, что бы батареи не шумели - стоит регулятор импортный. alt текст наверное не дураки разрабатывали. Если дать перепад 0.3 атм - батареи взвоют так, что соседи вызовут полицию и МЧС.

0

Да, это я.

Вложение
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4087

26.10.2024 в 11:53:08

deuxe, ничего менять не надо пока надо разобраться. для начала попробуем перекрыть и кран и термоголовку - зажать до упора. и открыть маевского, что бы понять, держат ли эти краны (кран и клапан)

0

Да, это я.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24561

26.10.2024 в 11:56:57

BV написал: второй еще и вредитель для всей пары стояков

Нетрудно предположить, что этажами ниже его коллеги уже повредительствовали от души.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24561

26.10.2024 в 12:08:58

BV написал: Даже без неё радиатор будет работать практически также как и с ней

... при ненулевом перепаде давлений.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111003

26.10.2024 в 12:09:04

MADONNA написал: понятие нормы кто определяет?

технический паспорт термоклапана

alt текст

К сожалению, именно у этих клапанов указан только макс перепад давлений, но не указан макс перепад для безшумной работы. У аналогичных указано 30кПа. Повторюсь, типичные настройки АРПД в МКД около 20 кПа.

Если у вас батареи воют при этих значениях - значит ваши клапаны установлены задом наперёд, всего-лишь)))

Возможно где то ещё накосячили, но отсюда не видно)

И есть вопрос - как вам удалось с АРПД 0.1 бар максимум выставить 0.3 бара?

Сразу напишу, что без него циркуляционный насос может давать до 0.5 бар.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу