26.10.2024 в 11:11:25
deuxe написал:
да и я не уверен что это поможет, так как дело не в регуляторе, при открытом маевском батарея нагревается.
это не совсем верный вывод; дело в том. что перепад давлений между стояками измерим миллибарами, тогда как разница давлений между стояком и комнатным воздухом - бары, то есть разница в 100-1000 раз. и если для работы батареи дельты пэ стояков недостаточна, то для сброса через маевского тысячекратное увеличение давления вполне достаточно.
Да, это я.
26.10.2024 в 11:13:19
MADONNA, касательно вашей картинки, вот как обстоят дела с температурой - терморегулятор горячий по всей длине, обратка с правого радиатора теплее чем комнатная, поэтому цвет желтый!
26.10.2024 в 11:14:01
deuxe написал: мне надо понять 1)бракованный ли радиатор или нет и 2)как его правильно подключить, 3)нужна ли замена только арматуры или 4)переваривать на боковое или диагональное подключение
есть еще варианты)
26.10.2024 в 11:21:19
MADONNA написал: перепад давлений между стояками измерим миллибарами,
поправка - в нормально отбалансированной системе - это сотни миллибар, точнее, от 100 до 300 максимум, типовые значения нормы 180-220.
Принято выражать значения в десятках кПа
26.10.2024 в 11:24:08
MADONNA написал: то есть разница в 100-1000 раз
ошибка всего-лишь на 1 и 2 порядка.
Но в целом мысль верная)
26.10.2024 в 11:28:21
MADONNA, то есть вы склоняетесь к версии что дело в теромрегуляторе? на какой его заменить?
26.10.2024 в 11:28:41
BV, спасибо, какие еще варианты?
26.10.2024 в 11:31:02
BV, или надо долбить местных жековских сантехников чтобы они пошли на крышу/подвал и отрегулировали перепад давлений в притоке/обратке? но в таком случае, они могут сказать что у других соседей с чугуном/биметалом все работает, и ничего регулировать не надо
26.10.2024 в 11:41:07
deuxe написал:
26.10.2024 в 11:52:25
BV написал:
в нормально отбалансированной системе - это сотни миллибар,
понятие нормы кто определяет? вот у меня дома система, что бы батареи не шумели - стоит регулятор импортный. наверное не дураки разрабатывали. Если дать перепад 0.3 атм - батареи взвоют так, что соседи вызовут полицию и МЧС.
Да, это я.
26.10.2024 в 11:53:08
deuxe, ничего менять не надо пока надо разобраться. для начала попробуем перекрыть и кран и термоголовку - зажать до упора. и открыть маевского, что бы понять, держат ли эти краны (кран и клапан)
Да, это я.
26.10.2024 в 11:56:57
BV написал: второй еще и вредитель для всей пары стояков
Нетрудно предположить, что этажами ниже его коллеги уже повредительствовали от души.
26.10.2024 в 12:08:58
BV написал: Даже без неё радиатор будет работать практически также как и с ней
... при ненулевом перепаде давлений.
26.10.2024 в 12:09:04
MADONNA написал: понятие нормы кто определяет?
технический паспорт термоклапана
К сожалению, именно у этих клапанов указан только макс перепад давлений, но не указан макс перепад для безшумной работы. У аналогичных указано 30кПа. Повторюсь, типичные настройки АРПД в МКД около 20 кПа.
Если у вас батареи воют при этих значениях - значит ваши клапаны установлены задом наперёд, всего-лишь)))
Возможно где то ещё накосячили, но отсюда не видно)
И есть вопрос - как вам удалось с АРПД 0.1 бар максимум выставить 0.3 бара?
Сразу напишу, что без него циркуляционный насос может давать до 0.5 бар.