BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132133

21.01.2026 в 23:30:32

kdm84 написал 21.01.2026 в 21:19

Странно, вроде электрик у меня квалифицированный был

))) так они многие говорят.... Но если где-то и был, то стать не квалифицированным вдруг не может. Значит - не был.

kdm84 написал 21.01.2026 в 21:19

В квартиру идёт три провода, белый, синий и желто-зеленый (он не подключён никуда). Другие этажи проверить не могу, там у всех на замке электрощитовые еще и никого нет. У соседа вот так же.

В третий раз спрошу - сколько проводников в стояке проходит через ваш этажный щиток? Для этого ничего открывать не надо.

-1
Новосел_2013
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132133

21.01.2026 в 23:35:02

Федя222 написал 21.01.2026 в 21:54

Да, нигде - в розетках тоже не подключают. Я бы и со стояков открутил.

А как быть с этим:

kdm84 написал 21.01.2026 в 21:19

Дом с электро плитой.

Обязана быть занулена как минимум плита.

-1
Новосел_2013
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132133

21.01.2026 в 23:37:50

kdm84 написал 21.01.2026 в 21:49

щит в квартире

Фото без панели на автоматах?

-1
Новосел_2013
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132133

21.01.2026 в 23:43:20

Федя222 написал 21.01.2026 в 21:03

Другой вопрос, а стоит ли его оставлять у себя в квартире, когда в других обрезают?

  1. Система, даже покоцанная продолжает работать.
  2. Защита от заноса потенциала по СПЧ.
-1
Новосел_2013
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132133

21.01.2026 в 23:50:44

kdm84Screenshot_20260121-234649вот этих вот таких проводников сколько всего?

Если дом 95года - должно быть 4.

Один из них должен надежно соединяться с корпусом щита и с него же на ноль счетчиков, возможно через пакетник.

Другой или другие - на фазы счетчиков, тоже через пакетник или на что их там поменяли....

0
Новосел_2013
Федя222
Федя222
Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 637

22.01.2026 в 00:22:24

BV написал 21.01.2026 в 23:35

Обязана быть занулена как минимум плита.

Если неймется, занулить. Или УЗО. Или землю в щите кинуть на ноль, если сечение позволяет. Тут кто что проповедует. Я бы не доверял нулевому проводнику в стояке. Но ДСУП разобрать. А по сути плита менее опасна в перспективе, чем та же стиралка и водогрей.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132133

22.01.2026 в 00:43:39

Федя222 написал 22.01.2026 в 00:22

если сечение позволяет.

А бывает такое, что в доме с электроплитами сечение нуля стояка менее 16мм2 Ал, или 10мм2 медь?

Федя222 написал 22.01.2026 в 00:22

Но ДСУП разобрать.

Естественно, иначе - пустить ток нуля э/стояка по трубам водопровода. Но у ТС похоже сейчас другая история - его квалифицированный электрик сделал заземление на стояки воды, что опасно и запрещёно.

Федя222 написал 22.01.2026 в 00:22

Я бы не доверял нулевому проводнику в стояке

Из двух зол... выбор. Но сначала осмотр.

Федя222 написал 22.01.2026 в 00:22

А по сути плита менее опасна в перспективе,

Так же опасна рядом с мойкой, например из нержи, или мокрой плиткой на полу.

-1
Новосел_2013
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132133

22.01.2026 в 00:47:07

Был дом после капремонта. Председатель всем говорил - земли нет.

А она таки была сделана.... только изоляция синяя) Ну не было другой у капремонтиков. А ноль... вроде красный был, не помню)

В другом доме новом.... работнички устроили КЗ на освещении фаза земля. Не нашли... и... откусили входящую землю. ДСУП не было. Человек год жил с фазой на всех корпусах техники. Покупал сковородки и кастрюли с пластиковыми ручками)))

-1
Новосел_2013
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4081

22.01.2026 в 03:59:49

BV написал 21.01.2026 в 20:11 Без разрыва - клещи.

Не получится. Там очень слабый ток, намного меньше чем электромагнитный фон.

0
kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

22.01.2026 в 08:48:36

BV написал 21.01.2026 в 23:37

Фото без панели на автоматах?

1000030443 По поводу проводов в общем щите, буду сегодня смотреть, пытаться посчитать в этом неорганизованном клубке.

На все приборы в мокрых зонах у меня дифавтоматы.

По поводк отвязки ДСУП, понятно, что стояки надо отвязывать от все равно недействующей системы, вот только с ванной не понятно, заглянул тут в соседнюю тему по электрике, там целый батл на эту тему был с отсылкой на разные пункты ПУЭ. Но вроде правильно все таки, что если в доме нет, то и нельзя ничего городить.

0
kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

22.01.2026 в 22:00:17

BV написал 21.01.2026 в 23:50

kdm84, вот этих вот таких проводников сколько всего? Если дом 95года - должно быть 4. Один из них .....

Провода четыре, три белых, один красный, который проходя через щит к нему прикручен зачищеным участком. Два белых идут транзитом, на одном чернвя байда из которой уже идут два провода ко мне т соседу на автоматы, далее на счетчики. В общем заземления нет, как я понимаю. 1000030530 1000030532 1000030533

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу