master.msk написал 05.12.2024 в 13:59

Inter, послушайте....уважаемый,

не понимает, о чем говорит: сравнил полноценный предохранительный клапан и "3в1"

Это прям сравнимо с граммарнаци, но логично назвать сантехнаци Или даже сантехэстетнаци.

0

Да, это я.

Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

05.12.2024 в 14:18:18

master.msk написал 05.12.2024 в 13:59

Inter, послушайте....уважаемый

Послушайте... НЕуважаемый, пока разводите теории, в основе которых помешательство на джихаде с ОК, у меня двадцатилетний опыт эксплуатации ВН в режиме полгода работает/полгода нет. Далее (да и ранее) общаться не желаю. Обращался к ТС, пусть он сам выберет кого слушать. Что выберет, то значит и заслужит.

1
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16731

05.12.2024 в 14:20:10

MADONNA, тоже разницы не видите? Ну, ладно, мне не сложно... 1000031423

1000031421

Послушайте... НЕуважаемый, пока разводите теории, в основе которых помешательство на джихаде с ОК

Как можно быть против обратных клапанов? Это такое же устройство, как и любое другое. Но с идиотами, которые их ставят где не нужно, ну да, трудно согласиться ...Если в сочетании с предохранительным, обратный клапан необходим, то с препускным или с "условно обратным", он не может быть установлен.

И, кстати, не только обратник, но редуктор давления не может быть установлен на подводку с штатным "комплектным" клапаном. И, плюс к этому, водопровод желательно должен быть из гибких подводок. Чтобы "эксплуатировать двадцать лет без проблем".

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116229

05.12.2024 в 14:25:27

MADONNA написал 05.12.2024 в 13:43

известно, что оно было недостаточным для срабаывания аварийного клапана - и стало достаточным для срабатывания клапана теперь - при нагреве.

Возможно, и не исключается.

MADONNA написал 05.12.2024 в 13:43

предположение, что клапан неисправен - я с негодованием отвергаю как абсурдное.

См выше 2 варианта клапана - один 3в1 - с перепускным клапаном (в подводящий водопровод), и 2в1 - без перепускного клапана.

Если 3в1, то ранее вы писали:

MADONNA написал 01.12.2024 в 16:37

с учетом мусора на дне бака - никакой клапан долго работать не будет.

Можете пояснить противоречия двух ваших сообщений? О каком именно клапане речь?

MADONNA написал 05.12.2024 в 13:43

на выключеном бойлере ничего не течет.

Означает что давление водопровода на входе бойлера ниже срабатывания клапана сброса давления воды через клювик наружу.

Про то, что клапан для бойлера бывает 3в1 см цитату из инструкции выше...

Screenshot_20241205-143105

0
Вложение
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

05.12.2024 в 14:31:53

BV написал 05.12.2024 в 14:25

Можете пояснить противоречия двух ваших сообщений?

Я за нее поясню. Мусор на дне бака не имеет никакого отношения к гипотетической неисправности клапана. Т.е. в последнем утверждении она права.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16731

05.12.2024 в 14:44:54

Inter, вы скрин правильно привели, клапан не исправен, если не перепускает. А шланг зачем советовали? Там же все верно написано: снимать и чистить. Кстати, с полноценными предохранительными, которые штатно сбрасывают, если вы не в курсе, именно сбрасывают, а не перепускают, да есть такие, такие засоры не происходят, именно поэтому и нужно их ставить. 1000025189

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116229

05.12.2024 в 14:48:06

Inter написал 05.12.2024 в 14:31

Я за нее поясню. Мусор на дне бака не имеет никакого отношения к гипотетической неисправности .....

Я не сторонник столь категоричных утверждений.

См возможную конструкцию перепускного клапана....

Изображение

разве пружина (зеленая стрелка) не может забиться шламом?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116229

05.12.2024 в 14:56:16

master.msk написал 05.12.2024 в 14:44

Кстати, с полноценными предохранительными, которые штатно сбрасывают

Понятно, что специальный предохранительный (не комплектный) надежнее по конструкции, но 3в1 тоже умеет сбрасывать. Понятно, что шлама в него летит меньше - он дальше.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

05.12.2024 в 14:58:39

BV, разговор идет о штатной повседневной работе клапана. Допустим есть перепускной, нет ОК и РД на вводе. Вода в ВН начинает нагреваться, давление повышается. Например, допустим-нагрелась на один градус, давление повысилось на один бар, клапан перепустил в магистраль несколько миллиграмм воды из ВН-давление уравнялось. Дальше следующий (такой же цикл), следующий, ... Откуда

BV написал 05.12.2024 в 14:48

пружина не может забиться шламом

?

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10355

05.12.2024 в 15:07:29

15 минут на смену клапана просто на аналогичный....

Уххх сериал... 2b737eds-1920

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116229

05.12.2024 в 15:08:55

Inter написал 05.12.2024 в 14:58

Откуда

Я не понял этого вопроса. Со временем из бойлера падает шлам и перепускной клапан может перестать работать.

У ТС только ХВС в доме. Обязательности установки ОК на вводе нет. Про редуктор тоже ничего не написано. Перестал работать перепускной клапан и из клювика стала течь вода при нагреве.

Разве такой вариант исключен?

И он вполне объясняет почему не текло раньше без всяких гипотетических "в доме вдруг поднялось давление ХВС".

Но и повышение давления также не исключается - перепускной срабатывает при разнице 1 бар (ваша цитата выше) - если перепускному некуда перепускать - потечет из клювика.

Поставить манометр и если давление более 5 бар - без разницы - исправен перепускной или нет, если клапан сброса ровно на 6 бар.