Fertr555
Fertr555
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Омск

Сообщений: 57

07.12.2024 в 13:47:53

при приеме квртиры тепловизор показывает, инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато и что можно сделать,монолит о стороны комнты обшит пазогребневыми блоками

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

07.12.2024 в 14:00:22

Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47

инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато

очевидно же - промерзанием этих углов, конденсатом и плесенью.

Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47

что можно сделать,монолит о стороны комнты обшит пазогребневыми блоками

Устранять и продувание и возможно нарушение внешней теплоизоляции. Так как только устранение продувания может быть недостаточно для устранения промерзания.

хорошо бы знать конструкцию этой части, начиная с внешнего слоя стены - фрагмент чертежа вместе с углом и перегородкой.

0
Fertr555
Fertr555
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Омск

Сообщений: 57

07.12.2024 в 16:12:32

BV, чертежа к сожалению нет, это внешняя монолитная стена, обшитая теплоизоляция и плитка на скобах

0
Fertr555
Fertr555
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Омск

Сообщений: 57

07.12.2024 в 16:13:47

как по максимуму можно решить со своей стороны? запенить углы пазогребня?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

07.12.2024 в 16:25:23

Fertr555, вы - там, я - не там, и мне отсюда не видно. Хрустальный шар - в ремонте)

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7288

07.12.2024 в 17:00:43

Fertr555, наверное вы имели ввиду не инфильтрацию, а более низкую температуру поверхности. Внутренние углы всегда холоднее, т.к. тепловоспринимающая поверхность значительно меньше теплоотдающей... изтотерма в таких местах смещается ближе к внутренней поверхности стен... Лечится 3-мя спосабами:

  1. прокладкой стояка отпления ...
  2. Устроиство из сплошного материала/раствора скошенного угла, наверное встречали такие в панельных домах, там металлические закладные таким слоем закрыты... эффективнее работает закругление такого угла при прочих равных в сравнении с прямым, тоже наверняка такие встречали в старых домах между потолком и стеной - штукатурные тяги, помимо декоративной основная их задача именно эта...
0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9385

07.12.2024 в 17:09:19

Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47

при приеме квртиры тепловизор показывает, инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато и что .....

тепловизор не может показывать инфильтрацию. Это для начала. углы всегда будут холоднее, чем плоскость - это очевидно из геометрии и площади теплопоглощающей поверхности (изнутри) и теплоотдающей (улица)

BV написал 07.12.2024 в 14:00

очевидно же - промерзанием этих углов, конденсатом и плесенью.

Очевидно только для тех, кто не понимает физики и простой вещи - морозный воздух содержит на порядок меньше воды, нежели теплый. То есть влага выпадала бы в виде конденсата только в случае движения воздуха ИЗ помещения, то есть процесс, обратный инфильтрации холодного (избыточный подпор на притоке)

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9385

07.12.2024 в 17:15:59

Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47

монолит о стороны комнты обшит пазогребневыми блоками

Несущая часть конструкции оказалась в холодной зоне? всякое возможно конечно, но странно.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

07.12.2024 в 17:24:22

Резон написал 07.12.2024 в 17:00

Внутренние углы всегда холоднее, т.к. тепловоспринимающая поверхность значительно меньше теплоотдающей... изтотерма в таких местах смещается ближе к внутренней поверхности стен...

Наверное описка - наружние

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7288

07.12.2024 в 17:28:00

BV написал 07.12.2024 в 17:24

Наверное описка - наружние

Имею ввиду со стороны помещения, по сравнению с ровной внутренней поверхностью стены со стороны помещения...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

07.12.2024 в 17:30:43

MADONNA написал 07.12.2024 в 17:09

углы всегда будут холоднее, чем плоскость - это очевидно из геометрии и площади теплопоглощающей поверхности (изнутри) и теплоотдающей (улица)

А как быть со сплошной перегородкой примыкающей к плоской наружной стене?

MADONNA написал 07.12.2024 в 17:09

Очевидно только для тех, кто не понимает физики и простой вещи - морозный воздух содержит на порядок меньше воды, нежели теплый. То есть влага выпадала бы в виде конденсата только в случае движения воздуха ИЗ помещения, то есть процесс, обратный инфильтрации холодного (избыточный подпор на притоке

Понимаю, что глубоко не думаете)

По пути воздуха конечно никакого конденсата не будет, но вы поторопившись вешать ярлыки, позабыли о том, что стена рядом с дырой будет холодной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.