07.12.2024 в 13:47:53
при приеме квртиры тепловизор показывает, инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато и что можно сделать,монолит о стороны комнты обшит пазогребневыми блоками
07.12.2024 в 14:00:22
Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47
инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато
очевидно же - промерзанием этих углов, конденсатом и плесенью.
Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47
что можно сделать,монолит о стороны комнты обшит пазогребневыми блоками
Устранять и продувание и возможно нарушение внешней теплоизоляции. Так как только устранение продувания может быть недостаточно для устранения промерзания.
хорошо бы знать конструкцию этой части, начиная с внешнего слоя стены - фрагмент чертежа вместе с углом и перегородкой.
07.12.2024 в 16:12:32
BV, чертежа к сожалению нет, это внешняя монолитная стена, обшитая теплоизоляция и плитка на скобах
07.12.2024 в 16:13:47
как по максимуму можно решить со своей стороны? запенить углы пазогребня?
07.12.2024 в 16:25:23
Fertr555, вы - там, я - не там, и мне отсюда не видно. Хрустальный шар - в ремонте)
07.12.2024 в 17:00:43
Fertr555, наверное вы имели ввиду не инфильтрацию, а более низкую температуру поверхности. Внутренние углы всегда холоднее, т.к. тепловоспринимающая поверхность значительно меньше теплоотдающей... изтотерма в таких местах смещается ближе к внутренней поверхности стен... Лечится 3-мя спосабами:
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
07.12.2024 в 17:09:19
Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47
при приеме квртиры тепловизор показывает, инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато и что .....
тепловизор не может показывать инфильтрацию. Это для начала. углы всегда будут холоднее, чем плоскость - это очевидно из геометрии и площади теплопоглощающей поверхности (изнутри) и теплоотдающей (улица)
BV написал 07.12.2024 в 14:00
очевидно же - промерзанием этих углов, конденсатом и плесенью.
Очевидно только для тех, кто не понимает физики и простой вещи - морозный воздух содержит на порядок меньше воды, нежели теплый. То есть влага выпадала бы в виде конденсата только в случае движения воздуха ИЗ помещения, то есть процесс, обратный инфильтрации холодного (избыточный подпор на притоке)
Да, это я.
07.12.2024 в 17:15:59
Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47
монолит о стороны комнты обшит пазогребневыми блоками
Несущая часть конструкции оказалась в холодной зоне? всякое возможно конечно, но странно.
Да, это я.
07.12.2024 в 17:24:22
Резон написал 07.12.2024 в 17:00
Внутренние углы всегда холоднее, т.к. тепловоспринимающая поверхность значительно меньше теплоотдающей... изтотерма в таких местах смещается ближе к внутренней поверхности стен...
Наверное описка - наружние
07.12.2024 в 17:28:00
BV написал 07.12.2024 в 17:24
Наверное описка - наружние
Имею ввиду со стороны помещения, по сравнению с ровной внутренней поверхностью стены со стороны помещения...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
07.12.2024 в 17:30:43
MADONNA написал 07.12.2024 в 17:09
углы всегда будут холоднее, чем плоскость - это очевидно из геометрии и площади теплопоглощающей поверхности (изнутри) и теплоотдающей (улица)
А как быть со сплошной перегородкой примыкающей к плоской наружной стене?
MADONNA написал 07.12.2024 в 17:09
Очевидно только для тех, кто не понимает физики и простой вещи - морозный воздух содержит на порядок меньше воды, нежели теплый. То есть влага выпадала бы в виде конденсата только в случае движения воздуха ИЗ помещения, то есть процесс, обратный инфильтрации холодного (избыточный подпор на притоке
Понимаю, что глубоко не думаете)
По пути воздуха конечно никакого конденсата не будет, но вы поторопившись вешать ярлыки, позабыли о том, что стена рядом с дырой будет холодной.
07.12.2024 в 17:33:45
Резон написал 07.12.2024 в 17:28
Имею ввиду со стороны помещения, по сравнению с ровной внутренней поверхностью стены со стороны .....
Выступающие на фасаде углы, так будет понятнее.
А внутренний угол внутри может быть у перегородки к плоской стене.
07.12.2024 в 17:39:01
MADONNA написал 07.12.2024 в 17:15
Несущая часть конструкции оказалась в холодной зоне? всякое возможно конечно, но странно.
достаточно типичная проблема в МКД в тех местах, где колонны и пилоны расположены на небольшом расстоянии от внешней стены - 3-5см.
07.12.2024 в 17:45:58
Резон, вот эти углы
07.12.2024 в 17:48:05
изнутри
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.