11.12.2024 в 19:57:11
ВТБ!,
ВТБ! написал 11.12.2024 в 15:48
А сколько они показывают при открытых кранах?
При открытом смесителе: ГВС: На входе в коллектор – 7,9-8,0 атм. (плавает стрелка); на разветвлении – 2,0 атм. ХВС: На входе в коллектор – 7,5-7,7 атм. (плавает стрелка); на разветвлении – 1,5 атм.
11.12.2024 в 20:09:03
BV, > BV написал 11.12.2024 в 15:49
На основе этого принимать решение, хватит ли вам 20мм МП или надо принимать решение о замене на 25мм ПЕКС
Возможно при 8 барах хватит и МП 20.
Ставить свой качественный редуктор в квартире как можно ближе к разветвлению на потребители.
Все трубы уложены в стяжке пола и в стенах. В общедомовом корридоре на полу плитка, долбать это все никто не даст. В полу также уложены трубы отопления. Из коллекторной в сторону моей квартиры идут трубы еще на три квартиры, т.е. по две трубы отопления + по две трубы водоснабжения итого 8 труб. При вскрытии легко что-нибудь повредить. Соседи не дадут вскрывать. Я б с удовольствием поставил редуктора где-нибудь под ванной, но застройщик все зашил в стены и плиткой закатал по кругу. Поэтому ставить ближе это только в коллекторной. Поможет это или нет, не знаю, но буду пробывать.
11.12.2024 в 20:16:31
ser000, > ser000 написал 11.12.2024 в 16:16
О каком термостате идёт речь? Фирма, модель.
ser000 написал 11.12.2024 в 16:16
Сложно что-то утверждать, но возможно дефект заводской или смеситель был установлен не верно (перепутано подключение горячей и холодной). Часто подключение горячей справа, но есть термостаты с подключением слева.
В моем случае точно не перепутано. Горячая слева и метки на смесители соотвествующие. Смеситель работал 4 месяца норм, четко регулировал перепад давления, если бы было перепутано он бы не работал.
11.12.2024 в 20:19:11
Lesprit написал 11.12.2024 в 19:57
ВТБ!,
При открытом смесителе: ГВС: На входе в коллектор – 7,9-8,0 атм. (плавает стрелка); на .....
это полная задница...или красивая ж..па - как больше нравится)
Но лучше купить манометр с переходом на 1/2..
Подключить вместо гибкой подводки умывальника на ХВС....
Открыть смеситель ванны посередине....
Сколько покажет для 3х случаев??
11.12.2024 в 20:21:32
ВТБ!, > ВТБ! написал 11.12.2024 в 16:28
Уточните: давление падает ДО 1,5..2 атмосфер или НА 1,5..2?
ДО 2 и 1,5 атм. Извиняюсь, в первом посте не корректно написал .
11.12.2024 в 20:32:06
BV, > BV написал 11.12.2024 в 16:25
Скачки давления аж в 6.5 бар - с 8 до 1.5 - совсем другое.
при этом потпиточный клапан (или редуктор он) регулировали мастера из оф.сервисного центра. подымали давление, при открытом смесителе покащывал давление и ГВС и ХВС по 3 атм. Эффекта это не дало.
11.12.2024 в 20:33:31
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:09
BV, > BV написал 11.12.2024 в 15:49
Все трубы уложены в стяжке пола и в стенах. В общедомовом .....
При желании аккуратно переложить трубы можно. Нужна плитка запасная.
Есть еще вариант провести трубы через потолок... У нас так и сделано.
Редуктор после счетчиков лучше чем ничего, но останутся потери давления на трубах.
Попробуйте, это не сложно. Все равно редукторы покупать.
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:09
Я б с удовольствием поставил редуктора где-нибудь под ванной, но застройщик все зашил в стены и плиткой закатал по кругу.
План квартиры, план трассы до первого потребителя...?
11.12.2024 в 20:35:00
11.12.2024 в 20:42:35
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:35
BV, > BV написал 11.12.2024 в 16:56
Значит я ошибся.
погулите паспорт
11.12.2024 в 20:58:50
BV, > BV написал 11.12.2024 в 20:19
Открыть смеситель ванны посередине....
Спустить туалет. ..? открыть смеситель кухни....? включить стиралку....? Сколько покажет для 3х случаев??
Сделал так Подключил монометр:
11.12.2024 в 21:00:26
BV, > BV написал 11.12.2024 в 20:33
План квартиры, план трассы до первого потребителя...?
все что есть план разводки сетей
11.12.2024 в 21:08:21
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:58
BV, > BV написал 11.12.2024 в 20:19
Сделал так Подключил монометр:
открыл смеситель в ванной – 1,4 .....
ну и какой тут термостат поможет?)
А при отсутствии потребления воды манометр 8 бар? (не держит?)
Короче, вместо этого недоредуктора ставьте косые фильтры 3/4.
И загляните в отводы счетчика - если там пластиковая фиговина выковыривайте. Если очень надо - поставите потом свой нормальный обратный клапан на 3/4.
Повторите замер...
11.12.2024 в 21:09:33
BV, > BV написал 11.12.2024 в 20:42
погулите паспорт
Посмотрел. регулируется так же как и подпиточный клапан на каторый я подумал (выглядет также). Регулировать пробывал и ранее: При закрытом смесителе регулировка поддавалась ели-ели, опускалось только до 7 атм. При полностью открытом смесителе регулировали и подымали до 3 атм. Поэтому и подумал, что это не редуктор, а подпилочный клапан, выглядят одинаково, а на корпусе отличительных надписей не увидел.
11.12.2024 в 21:11:41
BV, > BV написал 11.12.2024 в 21:08
А при отсутствии потребления воды манометр 8 бар? (не держит?)
При закрытом смесителе выдает примерно тоже давление, что и показывают манометры на входе в коллектор
11.12.2024 в 21:13:05
BV, > BV написал 11.12.2024 в 21:08
Короче, вместо этого недоредуктора ставьте косые фильтры 3/4.
И загляните в отводы счетчика - если там пластиковая фиговина выковыривайте. Если очень надо - поставите потом свой нормальный обратный клапан на 3/4.
Повторите замер...
Хорошо, буду пробывать. Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу