Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16615

17.12.2024 в 17:46:18

Denis89, не может она обжимать трубу. Во первых диаметр другой, во вторых пластик - мягкий. Но, самое главное, это не имеет никакого смысла. По сути - та же муфта, что и обычная раструбная для пластика. Что в пластковой, что в чугунной канализации, должен быть крепеж. Муфты дают герметичное соединение на чугуне, но не являются заменой крепежа стояка. И, тем более, для пластиковой трубы. Для безраструбного чугуна предусмотрены специальные опоры на перекрытие. Но не "муфты держат". https://pam-global.com.ru/fitingi/kronshtejny/sml-kronshtejn-stoyaka-s-oporoj-pam-global-s/ А то, что этого "специалиста" посоветовал другой "специалист", повод задуматься и о его квалификации тоже. "Архитектурная студия", или аналогичное название....под такой вывеской обычно и сидят посредники. Их работа заключается в том, чтобы находить работников и товары подешевле и перепродавать их подороже. Возможно какие то работы они и выполняют непосредственно сами, например рисуют проекты и общаются с клиентами. Но зарабатывают они не на этом.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

17.12.2024 в 17:56:57

BV написал 17.12.2024 в 17:41

Если нет компенсатора, то и не важно есть хомут или нет.

Узнав есть компенсатор и хомут или нет будет понятно к чему готовиться. Либо к уталиванию трубы, либо к обрезанию ее изнутри. Без информации о хомуте придется готовиться с обоим вариантам.

0
Аватар пользователя
Denis89

Местный

Регистрация: 22.07.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 96

17.12.2024 в 18:11:10

Inter написал 17.12.2024 в 17:33

Хомут не увидите. Надо всё же попытаться исчерпать сначала все мирные попытки посмотреть через лючок .....

Есть пример как это сделано?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

17.12.2024 в 18:11:54

Inter, речь о том, что проще прямо сейчас узнать бороскопом есть компесатор или нет. И для этого не надо никаких контактов с вредной соседкой. Зачем лишние проблемы на ровном месте?

Далее - по результатам.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16615

17.12.2024 в 18:21:44

Хомут, если он есть. можно не принимать во внимание. Он посередине верхней трубы, 1500 или 2000. Если труба висит на раструбе в перекрытии, то хомут всего лишь удерживает трубу в вертикальном положении. А вот компенсатора вполне может не быть, строители не ставят. И это очень плохо. Для опускателей стояков это удача, можно отрезать раструб. Но, в ближайшей перспективе - повреждение раструбов и отводов фитингов. Вот, тогда то точно без компенсатора не обойтись. Весело будет.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

17.12.2024 в 18:21:45

Denis89 написал 17.12.2024 в 18:11

Есть пример как это сделано?

Вы про что?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

17.12.2024 в 18:39:24

master.msk написал 17.12.2024 в 18:21

Хомут, если он есть. можно не принимать во внимание.

Посмотрите фотографию на стр.8, у ТС хомут был под раструбом нижней трубы. Как у соседки - поди узнай. :(

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

17.12.2024 в 18:42:57

BV написал 17.12.2024 в 18:11

Inter, речь о том, что проще прямо сейчас узнать бороскопом есть компесатор или нет. И для этого не .....

Перечитайте, что я писал выше про хомут, тогда может сейчас ТС напрасно не станет руки пачкать... хотя я не против-информация о наличие компенсатора может оказаться полезной (а может вредной).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

17.12.2024 в 18:50:02

Inter, я читал. Каким простым методом узнать о хомуте? Прочитайте сообщение ТС о вредной соседке снизу. И зачем там лючек? Было фото ТС незашитого стояка. Ну придет он - посмотрит на плитку и уйдет)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16615

17.12.2024 в 18:55:29

ВТБ!, это пожарная муфта, разве нет? зачем вставлять кусок трубы в перекрытие? Чтобы закрепиться потом хомутом? Да нет, конечно. Сотни, если не тысячи этих стояков видел. С незапамятных времен, всегда одно и то же: раструб выше перекрытия. И ниже - двухметровая цельная труба. Сейчас появились авторские варианты от строителей, без компенсаторов. Но, тогда раструб вровень с перекрытием. Одно из другого вытекает и ничего не делается просто так.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

17.12.2024 в 18:56:04

BV написал 17.12.2024 в 18:50

Inter, я читал. Каким простым методом узнать о хомуте? Прочитайте сообщение ТС о вредной соседке .....

Прекратите уже зафлуживать и без того раздутую тему. Возможно, есть лючок для ревизии. Когда выяснится, что нет лючка или наотрез не пускают посмотреть-значит все возможности исчерпаны и можно снять с себя моральную ответственность. И смело браться за дело.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16615

17.12.2024 в 18:58:49

BV, ну да, толщина стенки, а что? одна из причин, почему чугун с пластиком не стыкуется этими муфтами. И, вторая, - материалы разные.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

17.12.2024 в 19:03:05

master.msk, просто поправка про наружний диаметр.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу