BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120703

21.12.2024 в 19:43:04

Neigbo написал 21.12.2024 в 19:32

Я вас понял, скрутки на линни я обойду проверю, и решу, при этом соседи у нас не куда не денутся .....

  1. менять линию вместе с соседями или делать свою.
  2. гена киловатт на 5+ чтоб не заглох при пуске... с режимом "сварка".
  3. рекомендовал недавнюю тему.. маленький компрессор + много ресиверов запасать воздух ночью.
0
Neigbo
Neigbo
Новичок

Регистрация: 21.12.2024

Москва

Сообщений: 15

21.12.2024 в 19:46:53

BV написал 21.12.2024 в 19:40

Neigbo, раза два спросил про длину и сечение линии.... абонент вне зоны доступа)

Длинна линии 100 метров сечении примерно как 3 спички

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120703

21.12.2024 в 19:49:40

Neigbo написал 21.12.2024 в 19:46

Длинна линии 100 метров сечении примерно как 3 спички

у проводов есть сечение жилы без изоляции. Медь/алюминий?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120703

21.12.2024 в 19:57:46

Neigbo написал 21.12.2024 в 19:46

Длинна линии 100 метров

по расчету при нагрузке мотор 2.2 кВт потери в медной линии.... 2.5мм2 - 15 вольт 4мм2 - 10 вольт

У вас же 40 вольт - почтив три раза больше минимума при 2.5 мм2.....или скрутки, или линия длиннее, или нагрузка больше. Или еще и провод Ал.

0
Neigbo
Neigbo
Новичок

Регистрация: 21.12.2024

Москва

Сообщений: 15

21.12.2024 в 20:00:09

BV написал 21.12.2024 в 19:49

у проводов есть сечение жилы без изоляции

Чесно я не скажу ну примерно квадратов 10 провод , жила 3,5мм, медь

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120703

21.12.2024 в 20:47:59

Neigbo написал 21.12.2024 в 20:00

Чесно я не скажу ну примерно квадратов 10 провод , жила 3,5мм, медь

на нем падение будет вольта 4, а не 40

0
Neigbo
Neigbo
Новичок

Регистрация: 21.12.2024

Москва

Сообщений: 15

21.12.2024 в 21:18:29

BV написал 21.12.2024 в 20:47

на нем падение будет вольта 4, а не 40

Большое спасибо за помощь , поеду на след неделе в гараж, попробую разобратся со скрутками, и сфоткаю трассу

0
Neigbo
Neigbo
Новичок

Регистрация: 21.12.2024

Москва

Сообщений: 15

23.12.2024 в 08:15:26

Neigbo написал 21.12.2024 в 20:00

у проводов есть сечение жилы без изоляции

попросил вчера, сфоткали мой вводной щиток в гараж , оказалось что трасса не медь а алюминний , сечение видно на фотот, и стремный автомат, такое ощущение что б/у поставили, трассу кстати сказали что недавно заменили на новую 1000003245100000324610000032471000003248

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3769

23.12.2024 в 11:10:30

Несомненно, онанизм укрепляет организм. Можно сколько угодно расчитывать длинну линий и толщину проводов. А можно воткнуть в разетку чайник и померить напряжение в сети: с нагрузной, и без нагрузки. Далее по закону Ома для полной цепи, расчитать внутреннее сопротивление и максимально возможную мощность нагрузки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120703

23.12.2024 в 20:45:24

Neigbo написал 23.12.2024 в 08:15

трассу кстати сказали что недавно заменили на новую

спросите сечение....

Aтос написал 23.12.2024 в 11:10

можно воткнуть в разетку чайник и померить напряжение в сети: с нагрузной, и без нагрузки. Далее по закону Ома для полной цепи, расчитать внутреннее сопротивление

тоже вариант

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120703

23.12.2024 в 20:50:42

Neigbo написал 23.12.2024 в 08:15

оказалось что трасса не медь а алюминний

Ал 100м 4мм2 2200вт - потери 15 вольт.

Neigbo написал 23.12.2024 в 08:15

сечение видно на фото

да нихрена не видно - или 4 или 6мм2

Но 15 вольт, это не 50-60 вольт как у вас....

-1
Neu

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу