24.12.2024 в 20:51:41
А при чем здесь двигатель? Я воткну провод, управляющий реле привода, в цепь питания вентилятора вытяжки. И как только в этой цепи появится питание, привод закроет заслонку. И откроет, как только питание пропадет.
24.12.2024 в 20:52:00
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:38
А, может так быть, что раз производитель про эту функцию ничего не пишет, то этот привод рассчитан на .....
у вас же ВСЕ написано в инструкции по вашей же ссылке)))
Попробуйте прочитать)))
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:38
Из-за этого и рабочее напряжение у него 24В, а не 220В.
нет.
24.12.2024 в 20:53:23
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:51
А при чем здесь двигатель? Я воткну провод, управляющий реле привода, в цепь питания вентилятора .....
сколько скоростей у вытяжки?)
24.12.2024 в 20:58:33
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:38
А, может так быть, что раз производитель про эту функцию ничего не пишет, то этот привод рассчитан на .....
Нет, эта опция для неполного закрытия/открытия. Я думаю если поискать - найти можно про активацию. Возможно по принудительной остановке - удерживать нажатой кнопку активации или типа того. Но двигатель остановится сам по достижению (мб)предельного тока или определенного положения (95?) -не знаю
Да, это я.
24.12.2024 в 21:00:23
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:51
А при чем здесь двигатель? Я воткну провод, управляющий реле привода, в цепь питания вентилятора .....
это ты правильно мыслишь - реле сработает полюбому, даже если первая скорость вентилятора. Врят-ли там напряжение так сильно снижено для малых оборотов.
Да, это я.
24.12.2024 в 21:02:07
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:51
А при чем здесь двигатель? Я воткну провод, управляющий реле привода, в цепь питания вентилятора вытяжки. И как только в этой цепи появится питание, привод закроет заслонку.
не все так просто.
Вам правильно задали вопрос - скоростей сколько у вытяжки ??? А вот схемных решений может быть несколько :
Есть еще варианты. НО смысла их описывать нет. Надо разбираться с электросхемой зонта ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.12.2024 в 21:05:29
GREAKLY, А еще свет наверняка в зонтике есть, на крайний случай.
Тогда подключать привод надо отдельными реле от каждой скорости.
так делать тебе точно не придется - во-первых, на любом отводе будет напряжение, скорее всего достаточное для срабатывания реле (проверить надо)
Да, это я.
24.12.2024 в 21:08:30
MADONNA написал 24.12.2024 в 21:05
GREAKLY, А еще свет наверняка в зонтике есть, на крайний случай.
Да. Но он включается отдельной от вентилятора кнопкой.
24.12.2024 в 21:11:09
Ким написал 24.12.2024 в 21:02
не все так просто.
Вам правильно задали вопрос - скоростей сколько у вытяжки ??? А вот схемных решений может быть несколько :
может такое быть что, грубо, в одном корпусе сделано несколько независимых обмоток. И может такое быть что для каждой скорости отдельно надо подводить питание. Тогда подключать привод надо отдельными реле от каждой скорости. может быть у вентилятора несколько отпаек чтобы можно было сделать несколько скоростей . В этом случае может такое быть что даже при отключенном выключателе реле будет срабатывать . Не буду объяснять и лезть в дебри... Есть еще варианты. НО смысла их описывать нет. Надо разбираться с электросхемой зонта ...
Честно говоря, я думал, что вне зависимости от того, сколько скоростей у вентилятора (а их несколько), и как реализовано их переключение, в конце концов на его вводную клемму приходит какое-то питание. И к ней я и думал подключить провод, управляющий реле-контактором.
24.12.2024 в 21:23:38
GREAKLY написал 24.12.2024 в 21:11
подключить провод, управляющий реле-контактором.
Есть самый простой способ все это сделать и не заморачиваться ни с чем. В Чип и Дип купить кнопку с фиксацией положения или обычный миниатюрный переключатель которые не испорят внешний вид зонта. Так же как вариант, если есть возможность то можно и выключатель вмонтировать в стену или панель - все равно куда, главное чтобы устраивало как сделать. Ну а далее - делается та схема которая в паспорте привода, само собой с трансформатором и всем остальным.
Возможен и такой вариант. Это самый простой вариант исполнения .... Повторюсь, как его воплотить - это надо решать Вам. Я могу только гадать и исходя из гадания - предлагать
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.12.2024 в 21:24:29
GREAKLY, я из интереса проверила сейчас напряжения на отводах 5-ти скоростного мотора (фанкойл) - включена третья скорость - на остальных отводах от 150 до 230 вольт относительно нуля. так что с величайшей вероятностью реле будучи подключенным на отвод максимальной скорости - будет срабатывать при любом положении переключателя скоростей (кроме выкл)
Да, это я.
24.12.2024 в 21:28:43
Ким написал 24.12.2024 в 21:23
Есть самый простой способ все это сделать и не заморачиваться ни с чем. В Чип и Дип купить кнопку с фиксацией положения или обычный миниатюрный переключатель которые не испорят внешний вид зонта. Так же как вариант, если есть возможность то можно и выключатель вмонтировать в стену или панель - все равно куда, главное чтобы устраивало как сделать. Ну а далее - делается та схема которая в паспорте привода, само собой с трансформатором и всем остальным.
Не вариант. Жена не справится. Нужно, чтобы привод включался вместе с зонтом от одной кнопки.
24.12.2024 в 21:33:27
GREAKLY написал 24.12.2024 в 21:28
Не вариант. Жена не справится. Нужно, чтобы привод включался вместе с зонтом от одной кнопки.
тогда только схема или попытка с фото, что выше написал
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.12.2024 в 22:21:07
MADONNA написал 24.12.2024 в 20:58
Нет, эта опция для неполного закрытия/открытия. Я думаю если поискать - найти можно про .....
Все проще - заслонка ищет крайние положения-упоры от 30 до 95 град и запоминает - в инструкции же написано. Второе назначение кнопки - проверить работу привода с заслонкой.
MADONNA написал 24.12.2024 в 21:00
это ты правильно мыслишь - реле сработает полюбому, даже если первая скорость вентилятора.
Если реле выбрать так, что включится на 1й, то на третьей при долгой работе скорее всего сгорит.
Если. . .. набор конденсаторов.
Ким написал 24.12.2024 в 21:02
может такое быть что, грубо, в одном корпусе сделано несколько независимых обмоток.. .. или отпайки....
Тогда двиг работает трансформатором. И на 3й будет 220 всегда. И реле с малым током на 220 этот транс или автотранс потянет. Но как правило - мотор 4 вывода.
Есть и куча других вариантов получить сигнал управления... если чел знает основы РЭ.
MADONNA написал 24.12.2024 в 21:24
реле будучи подключенным на отвод максимальной скорости - будет срабатывать при любом положении переключателя скоростей (кроме выкл)
На любой - в зависимости от номинала напр. реле.
24.12.2024 в 22:30:26
GREAKLY, напрягитесь поиском в картинках - название модели + слово схема. Или похожие модели....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу