Аватар пользователя
andrey2007

Местный

Регистрация: 06.01.2025

Самара

Сообщений: 5

06.01.2025 в 15:44:00

Приветсвую всех! В связи с необходимостью поднятия уровня пола на 15 см в квартире, остановил свой выбор на полистеролбетоной стяжке марки D300. При таком раскладе выходит, что на один квадратный метр пола будет 37 кг веса стяжки, но так как я тот еще перестраховщик, то выношу на обсуждение такой вариант. Первые десять см делаю марки D150, следом сразу же замешиваю D300 и добираю им оставшиеся 5 см. Просьба к знающим, вынести вердикт - жизнеспособен ли такой вариант? Как вообще дружат с собой растворы разных марок? Цемент будет М500, добавка СДО и дробленка до 7 мм. Есть еще вариант нижние 10 см D150 делать на этой дробленке, а верхние 5 см D300 на гранулах 1-3 мм. Тоже на обсуждение.

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4573

06.01.2025 в 22:58:33

andrey2007, каждый последующий слой должен быть не прочнее основания. То есть равен или слабее.

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114588

06.01.2025 в 23:13:25

vago083050 написал 06.01.2025 в 22:58

andrey2007, каждый последующий слой должен быть не прочнее основания. То есть равен или слабее.

Да запросто может быть прочнее - почитайте про систему Кнауф убо + Кнауф Трибон.

0
Аватар пользователя
Yuri_Serg

Местный

Регистрация: 02.12.2024

Москва

Сообщений: 11

07.01.2025 в 01:41:59

а почему вы сразу не хотите слелать весь слой д300 на больших гранулах ? И у меня для себя два вопроса:

  1. Нужно ли делать демферную ленту по периметру?
  2. можно ли делать такую стяжку на шуманет 100 гидро ?
0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20888

07.01.2025 в 04:15:19

Yuri_Serg написал 07.01.2025 в 01:41

И у меня для себя два вопроса:

Нужно ли делать демферную ленту по периметру? можно ли делать такую стяжку на шуманет 100 гидро ?

нет, но можно да, можно.

0
Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 429

07.01.2025 в 07:00:43

Yuri_Serg написал 07.01.2025 в 01:41

Нужно ли делать демферную ленту по периметру

Да.

Yuri_Serg написал 07.01.2025 в 01:41

можно ли делать такую стяжку на шуманет 100 гидро

Нет.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
andrey2007

Местный

Регистрация: 06.01.2025

Самара

Сообщений: 5

07.01.2025 в 08:28:38

Yuri_Serg, полностью D300 не хочу, стараюсь максимально уменьшить вес стяжки, чтобы выйти к тому показателю, сколько весили деревяные полы на лагах плюс мусор под ними. Ну или не сильно его превысить. Так как тем о весе стяжке уже куча, и везде пишут диапазон допустимой нагрузки от 150 до 800 киллограм, для себя решил - сколько снял, столько и положу. А идея сделать верхний слой из гранул 1-3 мм пришла из того, что он просто будет как-то аккуратнее, проще в дальнейщем обрабатывать. Да и плотнее наверное, ввиду малого размера гранул. У себя демпферную ленту делать не буду, так как площадь небольшая, да и пенополистирол думаю сыграет как компенсатор расширений. А про шуманет тоже думал, но терзают сомнения, что такой достаточно плотный и не особо гибкий материал, легкая ПСБ стяжка не прижмет нормально и будет бухтеть. А ударные шумы и эффект барабана ПСБ и так гасит, насколько я знаю. Для себя выбрал такой вариант: обеспылить, грунтонуть, замазать цементно-песчаным раствором стыки плит и примыкания к стенам, еще раз грунтонуть и обмазать все гидроизоляцией unis blue membran. И отдельным вопросом всем, если таки решу кинуть пленку вместо мастики, возможно ли как-то прикрепить маяки ляпками на полиэтиленовую пленку? Не поведет ли их, когда буду равнять правилом? Или вырезать квадраты под ляпки в пленке, устанавливать маяки буду на ЦПС. ЦПС накидаю в эти вырезы с заходом на пленку вокруг, достаточно ли будет такой гидроизоляции? Или лучше тоже все мастикой промазать?))

0
Аватар пользователя
andrey2007

Местный

Регистрация: 06.01.2025

Самара

Сообщений: 5

07.01.2025 в 08:33:45

vago083050, слышал про такое, но частенько слышал еще и про то, что ПСБ поверх накрывают и ЦПС стяжками, и плиточным клеем и наливными полами, марочная прочность которых выше. Поэтому и в сомнениях. Наверное стану первоиспытателем метода подружить разные марки ПСБ в стяжке, попробую на свой страх, через месяц-два отчитаюсь.

0
Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 429

07.01.2025 в 10:07:00

andrey2007 написал 07.01.2025 в 08:28

ударные шумы ... ПСБ и так гасит

Нет.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4573

07.01.2025 в 11:38:44

BV написал 06.01.2025 в 23:13

Да запросто может быть прочнее - почитайте про систему Кнауф убо + Кнауф Трибон.

через разделительный слой - да, но не адгезивные

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114588

07.01.2025 в 11:45:37

vago083050 написал 07.01.2025 в 11:38

через разделительный слой - да, но не адгезивные

Все же....почитайте....

Я могу вам привести массу примеров, где ваше правило не действует. Хотите?)

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4573

07.01.2025 в 11:47:44

andrey2007 написал 07.01.2025 в 08:33

vago083050, слышал про такое, но частенько слышал еще и про то, что ПСБ поверх накрывают и ЦПС .....

Необходимо учитывать степень усадки

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4573

07.01.2025 в 11:48:44

BV написал 07.01.2025 в 11:45

Все же....почитайте.... Я могу вам привести массу примеров, где ваше правило не действует. Хотите?)

Не хочу. В посте речь не о безусадочных материалах

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114588

07.01.2025 в 11:51:42

vago083050 написал 07.01.2025 в 11:48

Не хочу. В посте речь не о безусадочных материалах

оба материала в посте цементные, и имеют похожие показатели по усадке.

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4573

07.01.2025 в 11:55:34

BV написал 07.01.2025 в 11:51

оба материала в посте цементные, и имеют похожие показатели по усадке.

она есть, и этого достаточно, чтобы следовать правилу, обозначенному во втором сообщении темы. Либо второй слой делать не адгеизивным, а по разделительному.

0