kostman написал 16.01.2025 в 01:31
либо забил на стабилизатор для простоты.
забивайте. Так ТОЧНО проще и дешевле.
16.01.2025 в 01:53:46
kostman написал 16.01.2025 в 01:31
либо забил на стабилизатор для простоты.
забивайте. Так ТОЧНО проще и дешевле.
16.01.2025 в 09:18:50
kostman написал 16.01.2025 в 01:31
стабИБП это что? Нужен баланс качество-надёжность-обслуживание- сложность монтажа. Потому что иначе, либо нанял бы проектное бюро для надёжности, либо забил на стабилизатор для простоты.
стабибп - стабилизированный бесперебойный источник питания. ты в балансе цену не написал - это случайность? Проектное бюро - тебя разведут на бабки, а потом кинут и обвинят в нарушении их регламентов. Это надежно как могила. К тому же там адские студенты (с дипломами) - которые ни черта не умеют, а только сидят весь день в своих смартфонах. Вдобавок большинство из них наркоманы и гомосексуалисты. Так что хорошенько подумай. Стабилизатор это не для сложности - изначально это устройство предназначено для нормальной работы ИБП без "сквозного канала". Обычный ИБП за 4-5тыров автоматически переходит на работу от аккумулятора если входное напряжение на нем ниже (допустим) 200 вольт. Но надо понимать что усложнение конструкции = снижение надежности/повышение цены.
Да. Это я.
16.01.2025 в 12:16:57
MADONNA написал 16.01.2025 в 09:18
К тому же там адские студенты (с дипломами) - которые ни черта не умеют,
как раз такой вариант и был описан выше.
MADONNA написал 16.01.2025 в 09:18
Но надо понимать что усложнение конструкции = снижение надежности/повышение цены.
У двух устройств вероятность быть в не рабочем состоянии намного больше чем у одного. Факт подтвержденный "двумя холодильниками"))))
16.01.2025 в 12:49:54
kostman написал 16.01.2025 в 01:31
стабИБП это что?
ИБП с двойным преобразованием - время переключения на аккумуляторы = нулю.
Переходные процессы в сети на выход никак не влияют.
И ещё много хорошего - см описание по ссылке выше в .
Сложно выводить провода из щита? Ну я не знаю чтож это за щит такой?
Для холодильников ИБП (при наличии гены с автозапуском) не нужен. А вот свое реле напряжения я бы поставил. Поставить и Освещение под ИБП наверное удобно, чтобы не сидеть в душевой или в подвале в темноте на время старта генератора.
У сигнализации должен быть свой встроенный ИБП, если она по договору с охранной фирмой.
Ну посмотреть что еще есть критичное....
По хорошему все это надо делать на стадии проекта, а не тогда, когда щит уже готов - не все неотключаемое требует ИБП.
Скважинный насосос - смотреть что может быть если будет провал сети полсекунды секунду. Если с ЧП - ничего не будет. Если нет - могут быть проблемы в виде гидроудара.
16.01.2025 в 13:27:05
BV написал 16.01.2025 в 12:16
У двух устройств вероятность быть в не рабочем состоянии намного больше чем у одного. Факт подтвержденный "двумя холодильниками"))))
100% согласна!! только вот одна пикантная деталь: при выходе из строя любого из этих двух устройств котел продолжает работать. то есть сам выход из строя стабилизатора или упс имеют последствия только при пропадании/фатальном снижении напряжения. В ситуации с умным стабупсом - то же самое, нужно просто включить в обход. Но уже не будет ни аварийного режима - ни стабилизации. в спервом варианте сохраняетсяя одно из двух благ.
Да. Это я.
16.01.2025 в 14:10:17
MADONNA, в теории все так, только благо бесперебойности имеет значительно больший вес. Вы это косвенно подтвердили ранее. В плюсах онлайн ИБП по ссылке - переход в байпас (либо в отключение - настройка) в случае проблем - например перегрева - автоматический. Это повышает вероятность работы котла без отключения.
Можно поставить два подряд)))) если деньги девать некуда.
Ну и то, что должно работать бесперебойно - сервера - это всегда онлайн ИБП и никак иначе.
16.01.2025 в 14:18:24
BV написал 16.01.2025 в 14:10
Ну и то, что должно работать бесперебойно - сервера - это всегда онлайн ИБП и никак иначе.
честно говоря я считаю это глупостью, хотя и весьма распространенной. если бы эту проблему решала я - то я бы сделала магазин напряжений из акков - 12, 5, 3.3 и тд. Акки соответствующей мощности - по току потребления. и блоки питания у серверов просто исключить - как и все эти глупые преобразования по 10 раз туда-сюда. Но сейчас я не занимаюсь управлением Вселенной - поэтому у вас там такой бардак.
Да. Это я.
16.01.2025 в 14:35:09
MADONNA написал 16.01.2025 в 14:18
честно говоря я считаю это глупостью, хотя и весьма распространенной. если бы эту проблему решала я - то я бы сделала магазин напряжений из акков - 12, 5, 3.3 и тд. Акки соответствующей мощности - по току потребления. и блоки питания у серверов просто исключить - как и все эти глупые преобразования по 10 раз туда-сюда. Но сейчас я не занимаюсь управлением Вселенной - поэтому у вас там такой бардак.
Начните со своего компа или ноутбука, потом - смартфон.
Решение классное - патентуйте.
Осталось только проработать схему зарядки.
16.01.2025 в 14:58:52
BV написал 16.01.2025 в 14:35
Начните со своего компа или ноутбука, потом - смартфон. Решение классное - патентуйте. Осталось схема зарядки...
схема зарядки давно разработана и реализована - в том же упс.. а зачем мне это в смартфоне? Смартфон как раз имеет свой источник тока, батарейку Ноутбук - не ковыряла - но питается от батареи. вроде. Комп - именно так и сделала однажды - но это отдельная история, я делала супер-комп регистратор. Но это оказалось неоправдвнным - мне не нужна такая энергонезависимотсть и разрывы в регистрации не столь важны. как и в отопительном котле. ну остановится, подождет - пока запустится гена. я и генератор запускаю только если пару часов нет электричества - больше очень редко, а меньше нет смысла запускать - ничего не успевает остыть. все это глупости, упс-онлайн-надежность и тд. для бытовых целей это не нужно.
Да. Это я.
16.01.2025 в 15:08:58
16.01.2025 в 15:14:00
MADONNA написал 16.01.2025 в 14:58
я и генератор запускаю только если пару часов нет электричества - больше очень редко, а меньше нет смысла запускать - ничего не успевает остыть. все это глупости, упс-онлайн-надежность и тд. для бытовых целей это не нужно.
Ключевое - когда отключение происходит в присутствии человека.
На форуме есть тема.... Котел нормально перезапускался после пропадания напряжения, но один раз не повезло - размороженный дом.
Правда там еще тема об отсутствии мониторинга и возможности дистанционного или ручного перезапуска.
Тема не простая и имеет не одно решение.