29.04.2010 в 15:15:11
ВТБ! написал : значит при любом по 3.1.8.
Us/ А что такое 3.1.8.? Один из пунктов российского ПУЭ? Его все обязаны помнить? ;)
Dachnik77 написал : I3minA - минимальный ток мгновенного отключения (так, кажется?) по стороне ввода
- I3maxB - макисмальный ток мгновенного отключения по стороне нагрузки
- IkВ - расчетный ток КЗ по стороне нагрузки
Попытайтесь найти это место в тексте на русском.
ВТБ! написал : Нейтраль глухозаземлённая - значит при любом
То, что токи при КЗ в одной и той же точке могут отличаться почти в полтора - два (а может и больше) раза в зависимости от вида КЗ - это ничего?
29.04.2010 в 15:16:55
Dachnik77 написал : I3minA > IkВ > I3maxB
При таком условии нафига вообще вышестоящий автомат ставить с защитой по КЗ? Поставили б уже только с теплушкой и немучались.
29.04.2010 в 15:22:32
Dachnik77 написал : Условие полной селективности:
I3minA > IkВ > I3maxB
Так и быть, вот оно: [QUOTE]Сторона питания " S200/Сторона нагрузки " S200 Между двумя автоматическими выключателями серии S200 можно реализовать только токовую селективность. В частности, действительны следующие предписания: " В зоне перегрузки автоматический выключатель со стороны нагрузки должен срабатывать быстрее автоматического выключателя со стороны питания, с учетом допусков и действующих токов, протекающих в автоматических выключателях. В зоне КЗ, с учетом: I3минA низший магнитный порог срабатывания автоматического выключателя со стороны питания A I3максB верхний магнитный порог срабатывания автоматического выключателя со стороны нагрузки B IкB максимальный ожидаемый ток КЗ на стороне нагрузки B Это при допущении, что магнитные пороги срабатывания автоматического выключателя со стороны питания и автоматического выключателя со стороны нагрузки не создают перекрытия зон срабатывания, с учетом действительных токов, протекающих в выключателях. Если следующие отношения подтверждаются: I3минA > IкB I3максB
29.04.2010 в 15:29:37
rele_svg написал : Так и быть, вот оно:
Ну вот, не прошло и пары суток :):
rele_svg написал : Она достижима только при достаточно большой длине кабеля между автоматами. В сотни метров.
29.04.2010 в 15:29:41
rele_svg написал : То, что токи при КЗ в одной и той же точке могут отличаться почти в полтора - два (а может и больше) раза в зависимости от вида КЗ - это ничего?
Защита обязана сработать в установленное время при любом КЗ на защищаемом участке.
rHOM написал : При таком условии нафига вообще вышестоящий автомат ставить с защитой по КЗ?
Полную токовую селективность в бытовых цепях обеспечить невозможно "по определению". Частичную - иногда. Частичную энергетическую - легко.
К тому же полная селективность в быту не нужна.
29.04.2010 в 15:35:55
ВТБ! написал : ... К тому же полная селективность в быту не нужна.
Вот именно! В полной селективности только название красивое - "полная" :)
29.04.2010 в 15:39:02
ВТБ! написал : Полную токовую селективность в бытовых цепях обеспечить невозможно "по определению".
По какому определению? Оределение в студию. А как же ПУЭ 3.1.8
29.04.2010 в 15:43:21
ВТБ! написал : К тому же полная селективность в быту не нужна.
Смысл тогда вообще квартирных щитков?
29.04.2010 в 15:56:20
rHOM написал : Оределение в студию.
Зависит от трактовки выражения "максимальный ожидаемый ток КЗ со стороны нагрузки".
А как же ПУЭ 3.1.8
А разве там требуют обеспечить полную селективность? И именно токовую? И именно от КЗ? ;)
29.04.2010 в 15:59:43
Dachnik77 написал : Ну вот, не прошло и пары суток
И что? Токовую селективность нельзя обеспечить не имея достаточно большого сопротивления между автоматами. Например длинного кабеля. И длина нужна приличная. Под сотню метров. Или короткий, но полтора квадрата :) Или таки можно? Энергетическая селективность. Только личное мнение. Это исключительно для бытовых и неответственных сетей.
rHOM написал : Смысл тогда вообще квартирных щитков?
Есть высший смысл. :) Я б ставил, как на постоянном опертоке, вводной без электромагнитного расцепителя. Модульные есть такие? Что-то не очень помнится.
29.04.2010 в 16:00:29
Чи я дурак?
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу