17.02.2025 в 22:43:40
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:01
автоматика не привода а источника 24 вольта. контролирует кабель питания на повреждение и так как минус соединяется с землей дает сигнал повреждения кабеля когда снимаешь привод с клапана все работает .
Об этом ТС писал ранее.
17.02.2025 в 22:44:20
BV написал 17.02.2025 в 22:37
вы не поняли. Выводы питания +- развязаны от земли, а автоматика контролирует повреждение на .....
это я как раз поняла - и предложила как обойти. если отсоединить землю от устройства (БП) то защита в БП не будет видеть землю привода. Но если другие датчики заземлены - то Вы правы, БП получит землю от них. Поэтому надо накопить 1000 рублей и торжественно купить трансформатор для гальванической развязки.
Да, это я.
17.02.2025 в 22:56:32
MADONNA написал 17.02.2025 в 22:44
то защита в БП не будет видеть землю привода.
ну то есть напрочь убить/отключить защиту? Которую специально проектировали....
Методом оторвать землю от электроуутановки типа шкаф питания и автоматики?
Так можно же лампочку оторвать, и/или звонок откусить)
Какая разница какую диверсию делать на объекте)
17.02.2025 в 23:03:25
MADONNA написал 17.02.2025 в 22:44
Поэтому надо накопить 1000 рублей и торжественно купить трансформатор для гальванической развязки
ну да...
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:35
киповцы утверждают что привода не исправны их там 15 штук
15 штук...
и на других типовых объектах тоже....
Инженеры допустили косяк - не учли особенности привода...
И их дело разгребать последствия.
Например, искать другие приводы, или ставить трансформаторы если хотят иметь систему контроля.
Это - коррекция РД, и это не дело монтажника.
А киповцы несут чушь не разобравшись.
17.02.2025 в 23:06:15
BV написал 17.02.2025 в 22:56
ну то есть напрочь убить/отключить защиту? Которую специально проектировали.... Методом оторвать .....
Если ее специально проектировали - то почему привода оказались не той системы? Есть несколько вариантов - я предложила два самых простых - отрубить землю от БП (если она не задействована, а скорее всего так и есть - на датчиках) или поставить отдельно транс 220-24 для приводов с землей Вы четвертую страницу что пытаетесь сказать?
Да, это я.
17.02.2025 в 23:16:19
MADONNA написал 17.02.2025 в 23:06
отрубить землю от БП (если она не задействована,
есть БП с изолированными выводами.... К нему подключена система контроля - один провод на плюс или минус, другой - на землю.
Что отрываем?)
Это примерно как если есть УЗО - решать проблему отрывая заземление у трансформаторной подстанции)
MADONNA написал 17.02.2025 в 23:06
или поставить отдельно транс 220-24 для приводов с землей
Условие - питание постоянным током. Транс - изменение проекта, так же как и все остальные варианты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.